Katalog přepěťových ochran KIWA skrze oči terénního elektrikáře V době, kdy nás digitalizace pečlivě zasypává daty a tradiční komunikační kanály, jako bývaly papírové časopisy, či katalogy, postupně mizí, vše vypadá, že spotřebitelé jsou velice dobře informováni. Což právě díky obrovskému množství dat dopadá spíše naopak. V tomto kontextu komentuji technický katalog renomovaného zahraničního výrobce. Připadámi totiž, že spolu s všudypřítomnou digitalizací je nutné změnit i tradiční předkládání sdělení. Kratší, konkrétnější ... abychom přesně věděli, co, od koho čekat. Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 03.01.2024, 13:34 » |
|
Tvrzení výrobce: PO I 3+1m 280V/12,5kA je přepěťová ochrana typu 1+2+3 (B+C+D)
To lze zkoordinovat?
S koordinací asi problém nebude. Koordinují se jednotlivé přístroje, které mají různé vlastnosti. Mě spíše uniká důvod takového značení. Je asi logické, že svodiče bleskových proudů T1 vyhoví i těm zkouškám pro T2 a T3. V určitých případech je tedy lze použít jako jediné SPD pro zajištění odolnosti dle CATII do vzdálenosti 10 m. Dle mého názoru to označení pouze říká, že na tom byly provedeny všechny ty zkoušky. Nasazení se pak ale musí dělat dle zásad a použití takové SPD je stejně omezené.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrikář
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 03.01.2024, 19:32 » |
|
Tvrzení výrobce: PO I 3+1m 280V/12,5kA je přepěťová ochrana typu 1+2+3 (B+C+D)
To lze zkoordinovat?
U nějakého produktu KIWA jsem v katalogovém listu narazil na tvrzení, že to "...chrání komponenty v rozvaděči..." Potřebuji je chránit stupněm D (T3)? A po několika metrech kabelu už bych měl ten 3. stupeň zopakovat? To je spíše lákavá reklama pro laika než důležitá vlastnost z pohledu odborníka
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 03.01.2024, 19:37 » |
|
Podle mého to znamená, že stupeň T2 funguje i jako T3, do určité vzdálenosti. Pokud se nepletu, tak se udává vzdálenost 5m. Poté se musí T3 doplňovat. Viz některé předchozí reakce
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|