Autor Téma: Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?  (Přečteno 3992 krát)
Ladislav Novák .
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.02.2023, 14:23 »

Řeším připojení zákaznické TS v rámci unifikace sítě z 10kV na 35kV.
Zákaznická trafostanice od Betonbau je odzkoušená jen pro 10-22kV a RVN 35kV by se do ní stejně nevešel, proto se hledá jiné řešení.
Ze strany kolegů z ČEZd padl návrh na vyvedení kabelu vn z DTS (z pole rozvaděče s výkonovými pojistkami vn) podél komunikace a přes trať (délka asi 80 m) a jeho napojení přímo na průchodky zákaznického trafa (dnes 160kVA, max. 400kVA) ve stávající kompaktní trafostanici.

Hledal jsem v normách, zda tomuto řešení (se vzdáleným jištěním výkonového trafa) něco brání, ale nic jsem zatím nenašel. Nevíte někdo o nějakém ustanovení norem, které by se na takový případ vztahovalo či jej zakazovalo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2023, 19:10 »

Na vn platí jenom jedna celkem stručná norma a pár PNE (tam bych se podíval).
Jak si kolegové z distribuce představují postup při zajištění přívodu?

To, že je jištění přívodu jinde, než trafo je normální v budovách, v terénu jsem to zatím nepotkal.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.02.2023, 19:34 »

Nevím, jak si tazatel představuje provedení, ale pokud osadit svislák a pod něj pojistky a na ně kabely do TS, tak se obávám, že tenhle nestandardní výtvor by nemusel vyjít na minimální výšku bez výměny sloupu, pokud tam už tedy dvanáctka není.
Nějak se mi nezdá, že by někdo z distribuce jen tak povolil umístění cizího zařízení vn na jejich sloupu, ale třeba máte dobré vztahy.
Konvenční řešení svislák, svodiče, kabel, přívodní pole, pole trafa, pojistky, trafo.
Pojistky by měly do jisté míry výhodu v případě poruchy na kabelu, ale nemožnost vypnutí přímo ve stanici připojené na kabelu a jejího zajištění před vstupem k trafu, to je docela zvěrstvo a nejsem si moc jistý, že by to našlo oporu v PPDS, konkrétně připojovacích standardech.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.02.2023, 20:37 »

To není vývod z kompaktní trafostanice?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.02.2023, 22:40 »

Mea culpa, já to z popisu pochopil tak, že stávající desítkovou betonku, chtějí přepojit na 35kV linku.
Příště číst raděj 3x Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.02.2023, 05:25 »

Nie je možné v kiosku kompaktný vn rozvádzač  vymeniť za skriňu s poistkami a poistkovými spodkami? Riešenie takého prepoja ako vám doporučili zmení majetkové rozhranie v DTS a časť poľa s poistkami sa stane majetkom koncového odberateľa. To určite neprejde. Druhá možnosť je umiestniť vedľa kiosku VRN v bet domčeku s kompakným vn rozvádzačom s poistkami ,  kde prívod by bol privedený z DTS a vývod na trafo N2XS/F/2Y 1x35 priamo na trafo + miestny prev. predpis. Súčasťou zariadenia by bol aj kábel z DTS až po koncovky, v DTS a majetkové rozhranie distribútora by sa nezmenilo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Novák .
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.02.2023, 10:38 »

Se změnou hranic vlastnictví je provozovatel DS srozuměn, tento "nápad" vzešel od něj :-)
Původní kiosek UK1250-36 od Betonbau by se osadil pouze TR 35/0,4 kV. Přívod kabelem vn by byl z pole vývodu na transformátor (odpínač s pojistkami) umístěného v sousední distribuční stanici (zděná pochozí)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.02.2023, 16:39 »

Je to oficiánne vyjadrenie ? Dosť dobre si neviem predstaviť výmenu vypadnutej poistky. Manipuláciu bez prítomnosti pracovníkov DS a vypnutie v prípade poruchy. Ak áno ,  pozor na kábel, aby sa s koncovkami spratal do kiosku spolu so zvodičmi prepätia a na opačnej strane do vn rozvádzača
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Šurek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline


E1A, E1B


« Odpověď #8 kdy: 01.03.2023, 20:02 »

A do té nové kioskové Betonbau se nevejde malý Ormazabal nebo Siemens, ve které se v jednom poli ukončí kabel vn z jíného rozvaděče a ve druhém poli osadí pojistky a vnviřní propoj pro trafo ?


* IMG_20230209_112650.jpg (109.83 KB, 1000x750 - prohlédnuto 127 krát.)

* IMG_20230209_112655.jpg (193.69 KB, 1000x1333 - prohlédnuto 111 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako sú zabezpečené vn vodiče nad jazerom Draždiak?
 Co vy na elektrický ohradník a tyto nezodpovězené otázky?
 Poradíte mi prosím prodejce, nebo výrobce izolačních materiálu pro vysoké napětí?
 Nemáte někdo mapu všech vedení vvn a vn v ČR?
 O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
 Jaké jsou termíny revidování rozvodů vysokého napětí a transformátorů?
 Poradíte mi prosím literaturu pro Výpočet a nastavení ochran VN?
 Proč se "posunují" fáze na drátech vysokého napětí?
 Proč je vedení vvn taženo trojsvazkem?
 Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
 Jaká je minimální vzdálenost kabelu vn v zemi od domu (stavby)?
 Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu?
 Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
 Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
 Nejde hrůza z těchto netradičných stožiarov vvn?
 Co se děje v síti vn ?
 Chcete některé plné záznamy přednášek ze semináře vn?
 Škodí nám vedení vn nad pozemkem?
 Pracujete na zařízeních nad 1000V opravdu bezpečně?
 Ako su istené vn a vvn siete ?
 Instalace nad 1kV a normativní odkazy
 Instalace nad 1kV a požadavky normy
 Instalace nad 1kV a základní požadavky
 Instalace nad 1kV a elektrické požadavky
 Proč má vedení vn sudý počet lan?
 Instalace nad 1kV a mechanické požadavky
 Instalace nad 1kV a minimální vzdálenost živých částí
 Požární bezpečnost v instalacích nad 1kV
 Znáte "twistované" provedení nadzemního vedení 35kV?
 20. mezinárodní seminář Vysoké napětí 8.-9. 11. 2018 opět v Malenovicích
 Nenašel by někdo ve svém archivu dokumentaci zdroji EPV 460?
 Několik slov o zařízeních vysokého napětí
 Proč se při výpočtech u obvodů vn zanedbává kapacita?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Čestné uznání pro Siemens za rozvaděč 8DJH Compact
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Nájde niekto vo svojom archíve schému vnútorného zapojenia vn vypínača?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Jaké mohou být náklady na zaizolování kabelů do 35kV?
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 Zapouzdřená rozvodna Blansko 2001
 Jak se řeší atypická situace stavby v ochr. pásmu vn 22kV?
 Nastartuji auto, když mi na něj spadne vedení vn?
 Poradí mi někdo prosím výrobce či prodejce vn spínacího zařízení?
 Jaké je obvyklé zatížení distribučního vedení 22kV?
 Proč jsou na sloupech vysokého napětí někde 3 a někde 4 vodiče?
 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000V
 Která platná norma specifikuje požadavky na rozvodny do 1kV?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 Je nutné při práci v rozvodnách vn-ZVN připojovat pracovní stroj na uzemnění?
 Nemáte někdo bližší informace ke kauzám Maděra s.r.o. a stožárům vn?
 Je vhodné pro RD koupit pozemek s trafem ČEZu?
 ABB: Ability Asset Health Center
 DEHNcheck: Selfie tyč s kamerou pro kontroly na vysokém napětí
 Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?
 Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu?
 Jak správně provést napěťovou zkoušku kabelu vn s konektory?
 Cvičení LEZEC 2018 řešilo záchranu lidských životů i ochranu infrastruktury státu
 Doporučíte firmu na změření elektromagnetického záření na pozemku?
 Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
 Podle jaké normy navrhovat obvody vysokého napětí ve strojním zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 K čemu sloužil přídavný pár vodičů na vedení vn?
 Je bezpečný několikadenní pochod pod vedením 400kV?
 Četli jsme Koronavirový speciál ELEKTROKONTAKT VN 2021
 Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí
 Dáte svůj tip na rozvaděč s odpojovačem 25kV do 1250A?
 Podľa akých predpisov sa vykonávajú skúšky vn ochrán?
 Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
 Co znamená : hlavní jistič musí mít vypínací spoušť ve všech pólech ?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Musí se jistit vývod k elektromotoru se softstartérem souběžně i pojistkami?
 Dotazy na konfiguraci výkonových jističů v E-Configu
 Čím jistit/chránit výkonový DC zdroj?
 Musí se jistit servopohon, když má servoměnič integrovanou ochranu?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.