Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 03.10.2021, 14:00 » |
|
PT 1000 je jednoduché čidlo, takže bych hledal chybu v něm nebo ve vedení, nejsou popletené vodiče v párech? Zkuste vyměnit nebo prohodit čidla. Nemůže být závada v následujícím zařízení? Také bych zkusil připojit dané čidlo přímo, tedy bez těch 8m vedení.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 03.10.2021, 14:06 » |
|
z termistorů PT1000 Nejedná se o termistory, ale o 1 kΩ odpory z čisté platiny.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
| |
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2021, 17:45 » |
|
Dle mého to vypadá na problém ve spoji. Vzhledem k zobrazovaným teplotám, spíš na zkrat v důsledku vlhkosti, nebo jednoho volného "drátku" ze svazku a podobně. Nedá se ani úplně vyloučit výrobní vada. Připojil bych měřící přístroj a zkusil hýbat se spoji, nebo samotným čidlem, jestli se tak něco neprojeví. Jen pozor na pomalou odezvu měřících přístrojů. Pokud by to nepomohlo, zkusil bych ještě odpojit ono stínění. Vzhledem k délce vedení, je riziko rušení velmi malé a uvolněný drátek stínění může být také jednou z možných příčin, stejně tak jako spojení stínění k nějaké kostře i na druhé straně. Jiná rušení jsou vzhledem k délce vedení více méně vyloučená.
Ale je to pouze názor, bez znalosti konkrétního místa aplikace.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 03.10.2021, 18:03 » |
|
Pokud závadu nedetekujete prohozením čidel, pak doporučuji měřit vedení s odpory místo zařízením ohmmetrem. Typicky pro 20°C byste měl naměřit 1078Ω u obou senzorů. Ohmmetr pak bude nejrychlejší.
Pro informaci při -5° by byl odpor 980,4Ω, ale je také možné, že zařízení má indikovatelnou dolní hranici jen do -5°C a tuto hodnotu ukazuje i když je odpor Pt1000 nebo vedení zkratované. Pak by to byla typická závada zkratu vedení, nebo senzoru. Což si můžete ověřit při prostém zkratováním svorek přístroje (i při připojených odporech) na obou vstupech.
Mimochodem, některé párové senzory mají jeden bod odporů společný a z tohoto bodu vyvedené dva vodiče. Pro tyto účely by takový senzor byl asi naprosto nevhodný. Zda mají společný uzel si také snadno ověříte ohmmetrem. Pak by mohlo pomoci jeden pár vodičů u vyhodnocovacíh o přístroje nebo oba přepólovat. Vyhodnocovací elektroniky vstupů přístroje nesnáší paralelní spojení mezi sebou u živých konců měřidla a počítají jen s galvanicky oddělenými senzory. Ale někdy si to nechají líbit, protože je společný GND, nebo napájecí uzel senzorů. To už záleží na konstrukci přístroje. Pokud jsou přístroje dva to samé se může dít uzavřením smyčky přes PE, nebo (-) společného DC napájení. Záludné pak bývá i propojení přístrojů, které nastane propojením konektorů datové sítě do společného uzlu, čímž se propojí GND přístrojů. Proto je dobré se párovým čidlům se společným uzlem vyhnout, jsou určeny pro naprosto jiné účely.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 03.10.2021, 20:38 » |
|
I když Tomáš Fuk vysvětlil, že to není termistor, funkčně se to čidlo chová jako tzv. nepřímo žhavený termistor, tedy součástka, jejíž odpor se mění podle teploty a měřicí (snímací, vyhodnocovací) proud musí být tak malý, aby nezpůsobil svým průchodem ohřátí součástky. Zpravidla pak připojíme zdroj napětí a měříme procházející proud a podle Ohmova zákona vyhodnotíme odpor... Nebo naopak necháme procházet stabilní proud a měříme úbytek napětí.
Pak jde o to jak je vyhodnocována hodnota, jestli a jak je provedena ochrana proti náhodně zaznamenané nesmyslné hodnotě způsobené tím, že se tam naindukuje nějaká špička
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 04.10.2021, 08:28 » |
|
Pro aplikaci platinových teploměrů doporučuji normu ČSN EN 60751, tam je všechno poměrně srozumitelně vysvětlené. Jinak bych asi postupoval tak, že bych: - prošel zappojení vedení zda to někde "neklondá". - proměřil obě Pt1000 zda nemají přerušené/zkratované vnitřní vodiče. - proměřil zda jsou obě Pt1000 od sebe oddělené, nebo jeden vodič je společný. Pokud je tam společný drát tak bych se v popisu funkce převodníku, nebo co to tam je připojené, přesvědčil o tom, že to může být galvanicky spojené. Některé vstupy pro Pt teploměry využívají posun nuly (kvůli omezení rušení) a tady by mohl být problém. - na začátek vedení bych připojil odporovou dekádu (nebo nějaký jiný zadavač) a nasimuloval bych pro jednu a potom druhou Pt1000 odpor cca 1078 ohm (přesně 1077,94), pokud ukazuje okolo 20 °C je to OK.
Vzhledem k tomu, že je použité dvouvodičové zapojení, můžeme očekávat chybu měření v rozsahu +-0,4°C (třída B), nebo v horším případě +-0,8°C (třída C). - stínění uzemnil v pouze na jednom konci (nejlépe u převodníku) - pokud by nic nepomohlo zvážil/zkusil bych použití externích převodníků co nejblíže k Pt1000/4-20mA (podle obrázku by to stávající zařízení mělo umožňovat).
|
Na twitter.com jako alesd - můžete mě sledovat... .
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 04.10.2021, 09:47 » |
|
Naprostý souhlas, jen pozor, popisované zařízení je Mirkovo, ne kolegy Yossariana, zde to může být naprosto jinak.
Na 8m délky JYStY bude vliv špatného stínění mizivý. To by zde musely být extrémní rušivé EMC vlivy, jako kotel v Liblicích, kde stačí uzemňovat jeden pól zářivky a svítí apod. Stejně tak je mizivý vliv odporu 8m vedení vliv na přesnost měření - odpor 8m smyčky tohoto kabelu je 0,586Ω to přidává na 20°C teplotu 0,15°C.
Pro ověření funkce i přesnosti je odporová dekáda nebo kalibrátor fajn, ale pro detekci poruchy stačí přesnější odpor. Rezistor 1kΩ nebo 1,2kΩ ukáže cca 0°C nebo v druhém případě 52°C. Když odpory zapojíte místo čidla Pt100, můžete si pozorováním údaje přístroje ověřit jeho funkci včetně vedení. Zejména delším pozorováním vyloučit, že skákání teploty nedělá porucha samotného přístroje.
Prostě metod detekce poruchy se zde nabízí přehršel a každou dojdete k cíli. A na detekci poruchy podle mne naprosto stačí metody stejnosměrných měření odporů, případně stabilita DC napětí na svorkách přístroje naprázdno a se zapojeným senzorem.
Navíc zde je použitelná i Cimrmanova vylučovací metoda: je naprosto vyloučeno aby na 8 m neporušeného JYStY kabelu takové měření nefungovalo zcela stejně jako když je Pt1000 přímo u přístroje.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 11.10.2021, 17:59 » |
|
Když odpory zapojíte místo čidla Pt100, můžete si pozorováním údaje přístroje ověřit jeho funkci včetně vedení. Zejména delším pozorováním vyloučit, že skákání teploty nedělá porucha samotného přístroje.
Pardon, odpory 1k nebo 1k2 místo čidla Pt 1000.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
|
|
|
|