Ano. Ztratil jsem na tom den a půl a jediné, co spolehlivě fungovalo, byl samostatný kabel.
To je až neuvěřitelné. Nic robustnějšího a odolnějšího proti rušení v MaR signálech než proudová smyčka snad není. Používá se již od doby prvních dálnopisů.
Naschvál jsem se díval do dokumentace sběru dat co jsme dělali v jedné sklárně. Sklárna tavila sklo na feederech elektrotavbou s tyristorovou regulací , senzory 4-20mA byly i v šíleném prostředí ve střepovně pod pódiem.
Přívody k senzorům vedly po dolních patrech vnitřních i venkovních lávek a mostů v přímém souběhu s nízkoproudovou silovinou bez ferromagnetick
ých přepážek mezi silovinou a nestíněným datovým kabelem (v horních patrech venkovních lávek vn kabel, v prostředních distribuce).
Více jsme dbali na izolační bariéru, než na stínění.
Nejdéle vzdálený senzor tlaku byl připojen 230m dlouhým CYKY3Cx1,5 vedeným po lávkách a dělený asi 4 standardními krabicemi. PE žíla kostřena na obou stranách.
Interní snímací odpor PLC měl 100Ω.
Provoz naprosto bez problémů, na změnách tlaku byly patrné i rázy po otvírání elektroventilů na foukacím stroji lahví (a ten má teda pěknou kadenci).
Většina ostatních senzorů 4-20mA (tlak, teplota, průtok) byla tahána ke koncentrátorům kabely jako YY-JZ 10x0,75 v délkách od 5 do 80m a to více senzorů v tomto nestíněném kabelu najednou a často i se společnou (+) žílou pro všechny senzory.
Jediné opatření pro společnou (+) žílu bylo, že byla vedena i jedna žíla pro (-) pól 24V zdroje a v rozpojovacím hnízdě pro jednotlivé senzory byl (+) a (-) pól zablokován elektrolytický
m kondenzátorem 1G/35 paralelně s kvalitním svitkovým M1 a antiparalelní diodou.
Naprostá většina senzorů byla dvoudrátových 4-20mA, jen 2 bývaly s cizím napájením a výstupem 0-20mA.
Takže nestíněný kabel, sdružené senzory prostředí s rušením a vše bez problémů.
Většina PLC a koncentrátorů má interní odpor 100Ω, Simaticy 200Ω, kvalitní koncentrátory i jen 10Ω. Taková impedance a proud nejméně 4mA si hned tak nějaké rušení nenechá naindukovat.
Příčinu takových problémů bych hledal v:
- u PLC vstupu zapnutý protokol HART na ne moc dobře obvodově navrženém čidle bez HART
- zkrat na vedení k senzoru, který napálil snímací odpor a napálil analogový multiplexor na analogové kartě (to samé umí i absence ochranných transilů u PLC pro ochranu přepětí z dlouhého vedení)
- nepořádek v analogových, digitálních a PE zemích, zemní smyčky a vyrovnávací proudy tekoucí přes analogové země. Analogové země by měly být buď izolované, nebo spojené přes zvláštní analogovou sběrnici AGND a ta spojená s PE nebo s FE v jediném bodě v celém zařízení.