Autor Téma: Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?  (Přečteno 11015 krát)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #18 kdy: 27.01.2020, 09:34 »

(na každých započatých 15 m obvodu).
Proč do toho pletete obvod objektu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 27.01.2020, 09:46 »

Proč do toho pletete obvod objektu?
objektu = střechy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 27.01.2020, 10:10 »

objektu = střechy
A co s tím? Neizolovanou soustavu asi dělat nebudete, tak dodržení "s". Navíc, kde se vzala ta formulace "na každých započatých xm",  nic takového nikdy v normě nebylo.

Mně to pro dva svody vychází 0,2 pro vzduch a 0,4 zeď. Je možné, že mi to navrhuje pouze dva svody? Počítám dle software z KníŠky. Při LPL III by to snad mělo být 4 svody, pokud se nepletu (na každých započatých 15 m obvodu).
Co vám navrhuje dva svody? Pokud máte 1 svod, je kc = 1, pokud 2 je to 0,66, pokud více, je to 0,44, pokud si to pamatuju z hlavy dobře tak v ed1 bylo 0,5..1/n, a dále v normativních přílohách výpočet dle dispozic. Proč vám vychází něco jiného než mě, fakt neumím říct. Pokud si dosadím čísla do vzorce, tak si troufám tvrdit, že tuhle matiku ještě zvládnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 27.01.2020, 10:39 »

A co s tím? Neizolovanou soustavu asi dělat nebudete, tak dodržení "s". Navíc, kde se vzala ta formulace "na každých započatých xm",  nic takového nikdy v normě nebylo.
Co vám navrhuje dva svody? Pokud máte 1 svod, je kc = 1, pokud 2 je to 0,66, pokud více, je to 0,44, pokud si to pamatuju z hlavy dobře tak v ed1 bylo 0,5..1/n, a dále v normativních přílohách výpočet dle dispozic. Proč vám vychází něco jiného než mě, fakt neumím říct. Pokud si dosadím čísla do vzorce, tak si troufám tvrdit, že tuhle matiku ještě zvládnu.

Proč bych nedělal neizolovanou soustavu? Momentálně tam je a dotaz zněl, jestli je možné přidat další svod, nikoli jestli se to má řešit izolovanou nebo neizolovanou soustavou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 27.01.2020, 11:20 »

izolovaná soustava ve smyslu dodržení "s".

Takže se rozhodněte co s tím chcete udělat a jak se k tomu jako projektant postavíte.
Buď tam přidáte svod, při čemž provedete imho minimálně rekonstrukci, což znamená dle aktuálně platné legislativy.
Nebo to uděláte jako opravu, ale pak by ten chybějící svod měl být někde v PD a výchozí revizi k tomu co už tam je.

Do teď jsem si myslel, že hledáte řešení problému, teď mám pocit, že s tím chcete hlavně vydrbat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 27.01.2020, 11:44 »

Ta horní část bude vyhovovat, jak už jsem psal. Ano, bude tam třeba přidat jímač kvuli klimatizační jednotce, ale to přece není důvod pro komplet předělání. Nevidím důvod předělávat hromosvod kvůli chybějícímu svodu, pokud vše vyhovuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 27.01.2020, 12:15 »

Ta horní část bude vyhovovat, jak už jsem psal. Ano, bude tam třeba přidat jímač kvuli klimatizační jednotce, ale to přece není důvod pro komplet předělání. Nevidím důvod předělávat hromosvod kvůli chybějícímu svodu, pokud vše vyhovuje.

A není rozumnější připravit nový projekt rekonstrukce, zachovat části které vyhovují a jen doplnit celou soustavu? Možná zjistíte že se pletete a bude zapotřebí více jak přidání jednoho jímače. Takhle na dálku se to dá těžko posuzovat a reakce kolegů jsou jen na ty informace, které jste jim předložil. Nechci být sýček, ale domnívám se že zkušený kolega by na tom hromosvodu objevil více  problémových míst a poradil by s řešením. Píšu tak z praxe během revizí, kdy mnoho jímacích soustav vykazuje mnoho drobných, ale pro vlastní fungování podstatných problémů. Často několik i na první pohled patrných větších problémů.

Jinými slovy, nechápu proč trváte na ochraně dle normy která je mnoho roků neplatná a byla poplatná době vzniku i znalostem z té doby.  Není rozumnější během jakéhokoliv zásahu do soustavy, provést úpravy tak aby soustava vyhověla aktuálním znalostem a předpisům? To píši s vědomím že pokud byla původní ochrana provedena správně, může se lišit jen nepatrně, nebo vůbec. Nicméně takových byla menšina a proto doporučím nový projekt a posouzení ochrany. Volba je samozřejmě na vás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #25 kdy: 27.01.2020, 12:25 »

...
Oslovil nás zákazník se zdánlivou banální opravou hromosvodu - přidání jednoho svodu (výsledek RZ). To se jistě nedá rozporovat, jeden svod na celý dům je opravdu málo.
...
V podstatě jsou tady jenom dvě místa, kam by se další svody daly přidat, cca 2 m od sebe. Má smysl dělat svody např. 2 m od sebe nebo by bylo lepší udělat jeden svod nový a namísto druhého svodu pospojit soustavu se sousedním domem (pokud by to povolili)?
...
Já bych přidal ten svod/y, klidně 2 metry od sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 27.01.2020, 12:34 »

Koukám že to skončí tím, že majitel domu v zástavbě prostě nechá hromosvod tak jak je, protože nový hromosvod bude vzhledem k sousední zástavbě a zpevněným povrchům v majetku jiných subjektů prakticky nerealizovatel ný a přidání svodu nebude nikdo chtít posvětit.   Smích

Možná by pomohl nákres situace. Třeba se nějaký schůdný nápad objeví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 27.01.2020, 12:55 »

Ta horní část bude vyhovovat, jak už jsem psal. Ano, bude tam třeba přidat jímač kvuli klimatizační jednotce, ale to přece není důvod pro komplet předělání. Nevidím důvod předělávat hromosvod kvůli chybějícímu svodu, pokud vše vyhovuje.
A někdo mluví o kompletním předělávání ve fyzické rovině? Pokud to co je na střeše vyhovuje platné legislativě, nevidím důvod to demontovat a montovat znovu, ale vy od začátku píšete, že jste projektant, takže se bavím o tom, že vypracujete projekt, tak aby vyhovoval současné legislativě. Že v tom budou stávající vedení, na které se fyzicky nešáhne, přece nic na věci nemění.
Koukám že to skončí tím, že majitel domu v zástavbě prostě nechá hromosvod tak jak je, protože nový hromosvod bude vzhledem k sousední zástavbě a zpevněným povrchům v majetku jiných subjektů prakticky nerealizovatel ný a přidání svodu nebude nikdo chtít posvětit.   Smích
 
To už je ovšem problém majitele, nikoliv projektanta... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 27.01.2020, 12:56 »

Já bych přidal ten svod/y, klidně 2 metry od sebe.
Jjj, zaujímavé Úsměv
Asi to úplne štandardne do bodky podľa noriem na návrh novej ochrany nepôjde a jak prioritu bude treba zvoliť v prvom rade bezpečnosť a ekonomický kompromis
Kompletka úplne podľa nového súboru aj s HOP a vnútornou ochranou s SPD dosť ťažko prejde ekonomicky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.