Co norma nezmiňuje, ale s čím má díky vývoji pro Ex společnost DEHN zkušenosti, je jiskření svorek při vedení bleskového proudu. Každá bude jiskřit...
Priznávam, že doteraz som bral iskrenie v spojoch aj nad krytinou ako sprievodný jav nesprávnej montáže, chyby výrobku, vplyvu prostredia, únavy materiálu a pod. Bral som ho do úvahy ako jav, ktorý sa síce nedá v prevádzke úplne vylúčiť, ale že určite nie je jej normálnou súčasťou.
Mal som za to, že ak iskrenie v spojoch nie je riešené v norme 62305, tak s jeho prítomnosťou norma neráta.
V tejto súvislosti ma napadlo množstvo otázok, ani sa mi všetky do príspevku nezmestia.
Má v dnešnej dobe Dehn pre svoj bleskozvodný materiál nejaké riešenia spojov pre prechod bleskového prúdu, ktoré je možné považovať za beziskrové?
Predpokladám, že zváranie tam patrí. O dostatočnosti zvaru, ktorého prierez nie je menší ako prierez zváraného materiálu som už počul na školeniach Ing. Tichého.
Je z nerozoberateľn
ých spojov vhodné napríklad aj lisovanie a nitovanie?
Pýtam sa aj v súvislosti s tabuľkou minimálnych prierezov, ktorá pripúšťa minimálny prierez zberacieho vedenia, alebo zvodu aj vodičom CY25mm2.
Neuvažuje napríklad Dehn nad vývojom materiálov, ktorých povrchová vrstva sa prechodom prvého bleskového prúdu do seba čiastočne zataví?
Ako je to so zárukou na materiál pri jeho poškodení iskrením?
Na prevádzkach existuje podchytenie poškodenia spojov bleskovým prúdom pri pravidelných revíziách.
Ako je to potom na objektoch RD kde je dlhodobo poslednou revíziou práve tá východisková?
Nemôže iskrenie postupne zdegradovať spoje na RD na nevyhovujúci stav a zo spojov vytvoriť nechránené iskriská?
Pri kvalitnej realizácii podľa súboru 62305 môže byť množstvo zásahov laikmi jednoducho nepostrehnuteľ
ných.
S akou intenzitou iskrenia sa vo vzťahu k svorkám pri zachovaní ich funkčnosti vlastne počíta?
Norma umožňuje klásť vedenie a spoje aj priamo na nevodivý podklad. Vylučujú túto možnosť iskriace spoje?
Mohla by byť určitá dohodnutá hraničná intenzita iskrenia zvládnutá vo vnútri nejakej rozoberateľnej základnej vonkajšej izolácie svorky podobnej izolácii iskrísk?
Predpisuje Dehn ako výrobca vo svojich návodoch nejaké svoje vlastné povinné postupy kontrol a prehliadok mimo revízií na zníženie rizík počas používania?
Ja chápem, že iskrenie spojov má vysokú pravdepodobnos
ť, a že je potrebné ho brať do vyhodnotenia rizík.
Ale aby znižovanie týchto rizík neriešil žiadny bezpečnostný predpis?
A ak teda tie riziká nerieši, neznamená to že sú riziká z iskrenia zanedbateľné?
Verím že iní by našli aj ďalšie otázky.