Autor Téma: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?  (Přečteno 7577 krát)
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 19.07.2018, 01:54 »



Na zděném zahradním domku (letní kuchyni, takové chatce) bude v dosahu zalévací hadice umístěna zásuvka a svítidlo přičemž zásah proudem vody nelze vyloučit (lze spíše předpokládat - zalévající děti a podobně). Na základě těchto předpokladů byl stanoven vliv prostředí dle normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 AD5 z čehož přímo plyne nutnost použití zásuvek IP 55.

Dobíhající norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 spolu se změnou Z1 klasifikuje toto prostředí jako zvlášť nebezpečné a předepisuje doplňkovou ochranu chráničem.

Jakým způsobem ovšem tuto problematiku řešit podle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3, kdy se podle 415 doplňková ochrana v těchto případech řídí částí 7 souboru HD60364 (ČSN 33 2000-7-xxx)?

Je mi jasné, že pravidla pro svítidla určuje ČSN 33 2000-7-714 ed.2, ale která norma řeší právě tu zásuvku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2018, 09:54 »

Zásuvka na zahradním domku bude určena pro laiky i pro napájení mobilních zařízení venku (sekačka).

Takže čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.07.2018, 10:04 »

Je mi jasné, že pravidla pro svítidla určuje ČSN 33 2000-7-714 ed.2, ale která norma řeší právě tu zásuvku?
S těmi svítidly podle 7-714 ed. 2 opatrně. Na svítidla, která jsou součástí budovy, se norma nevztahuje. V nějaké letní chatce bych možná očekával uplatnění ČSN 33 2312 ed. 2.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.07.2018, 11:10 »

Zásuvka na zahradním domku bude určena pro laiky i pro napájení mobilních zařízení venku (sekačka).

Takže čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.


Děkuji, to bude ono.

A jak v případě, že by to nebyla zásuvka pro obecné použití, ale třeba zásuvka pro připojení benzinové centrály jako náhradního zdroje? Přičemž to už ani není zásuvka, která by byla výstupem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2018, 11:15 »

S těmi svítidly podle 7-714 ed. 2 opatrně. Na svítidla, která jsou součástí budovy, se norma nevztahuje. V nějaké letní chatce bych možná očekával uplatnění ČSN 33 2312 ed. 2.  

Možná, že ano, nicméně zdivo jsou tvárnice ytong s reakcí na oheň "A1",  přičemž jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (EPS) s reakcí na oheň "B".

Ovšem pokud bude podklad  nejbližší okolí "A1",  pak mi přijde využití ČSN 33 2312 nevhodné.

(Mimochodem máte pravdu, že toto ČSN 33 2000-7-714 určitě neřeší)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2018, 11:21 »

Mě se nezdá zahradní hadice/AD5/IPX5.
Není to přehnané?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #6 kdy: 19.07.2018, 11:34 »

Děkuji, to bude ono.

A jak v případě, že by to nebyla zásuvka pro obecné použití, ale třeba zásuvka pro připojení benzinové centrály jako náhradního zdroje? Přičemž to už ani není zásuvka, která by byla výstupem.

S tou centrálou je třeba to důkladně promyslet.
Napájet instalaci zásuvkou by znamenalo "strčit do ní vidlici s kolíky pod napětím" - to je nebezpečné a nelze.
Napájet instalaci přívodkou (zástrčkou) by možné bylo, ale je třeba zajistit, aby tato přívodka (s kolíky) se nemohla dostat pod napětí z nějakého jiného zdroje (sítě, UPS apod.).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 19.07.2018, 11:40 »

Provozovat centrálu se sítí současně by nemělo být možné (přepínač). Je to i v PPDS distributora. Pak by se na přívodce nemělo objevit nebezpečné napětí. Strkat agregát do zásuvky mi taky nepřipadá, jako dobrý nápad.

I když už jsem narazil na byt, kde nebyl elektroměr, svítilo se tam a nebyl to neoprávněný odběr Speciálně upravený prodlužovák z vedlejšího bytu to řešil celkem elegantně Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.07.2018, 12:36 »

K AD5: Dle mého subjektivního dojmu je to lepší, než AD4 a přitom ne úplně přehnané. Také na základě jednání s majitelem, projektantem stavby(oba přízeň) a znalosti místních poměrů bych to asi na AD4 nutně nesnižoval, protože myslím, že výhody bezpečnosti převládají nad jen nepatrně zvýšenými náklady, přičemž se nijak nezmění (neomezí) podmínky užívání. .

K "zásuvce" pro centrálu -> to by samozřejmě nebyla samička nýbrž sameček, tedy jak říkáte = zástrčka. Na centrále by tedy bylo bezpečné zakončení (podobně, jako se propojují například stavební buňky) a nouzový provoz by pravděpodobně řešil přepínač nebo stykačová automatika, která by jednoznačně vyloučila přítomnost potenciálu v zástrčce při provozu ze sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi prostorem a prostředím?
 Je možné mít v rozvodně nn kancelář, pracovnu?
 Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
 jak zjistím jaké prostředí a stupeň krytí mám použít?
 Může koncentrace vodíku může překročit hranici výbušnosti?
 Která norma popisuje elektroinstalaci ve třídách mateřských škol?
 Ake prostredie je v sklade výbušnín?
 Jak posuzujete elektrická zařízení mimo pevnou instalaci v zábavních podnicích?
 Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
 Jak posoudit masážní salon? Jako provozovnu nebo zdravotní zařízení?
 Podľa čoho sa určuje prostredie v sklade streliva na Slovensku?
 Za jakých podmínek může být velín součástí rozvodny nn?
 Jaké zvolit krytí do prostředí BE2N1 a AE4?
 Do které skupiny zatřídit vězeňskou celu?
 Jaká je přesná definice obyčejného prostředí dle dnes již neplaných norem?
 Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1?
 Je BE2N3 opravdu prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je prostredie v okolí šrotovníka výbušné?
 Jak určit prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
 Jak je klasifikován podbíjený strop z hlediska hořlavosti?
 Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
 Klima, prostředí a instalace nad 1kV
 Která norma hovoří o instalaci v montážní jámě?
 Co znamená 1.prostředí či 2.prostředí z hlediska EMC?
 Dle jakých požadavků a ČSN řešit návrh elektroinstalace v domově pro seniory?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Existují speciální normy elektro pro potravinářský průmysl?
 Jaké je krytí topných těles použít v prostředí s textilem?
 Jak se určuje stupeň prašnosti?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV?
 Prováděl někdo instalaci v "gabionové stavbě"?
 Jaké doklady musí dodat dodavatel gastro zařízení?
 Jak se dívat na zděné silo pilin z hlediska ochrany před bleskem?
 Jaký prostor a vliv prostředí by se měli zvolit pro nafukovací stan 2000-3,5-51?
 O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Musí být v prostředí zvlášť nebezpečném použita doplňková ochrana?
 Řeší nějaká norma rozvaděče umístěné ve sklepě?
 Je možné umístit rozvaděč v BE2N1?
 Sú nejaké špeciálne požiadavky na elektroinštalácie v športovej strelnici?
 Jaká zvláštní specifika má instalace v kadeřnictví?
 Aký je rozdiel medzi VV BA1 a BA2?
 Jaká je definice bytu?
 Jaké vyhlášky, předpisy či normy dnes řeší elektroinstalaci v krytech CO?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jaké krytí by měl mít rozvaděč ve venkovním přístřešku s otevřenými stěnami?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.