V instalaci domu řeším zda je možné do dvourámčku (dvě spojené krabičky pod omítkou) mít v jedné krabičce napájení pro podlahové topení to je jeden jištěný okruh (tato krabicka v dvojrámečku bude mít slepé víčko) a v druhé mít klasickou zásuvku jiný jištěný okruh? Krabičky nejsou vzájemně propojeny, jen jsou ve dvojrámečku. Kabely jsou tahané pod omítku, případně v podlaze. Vše bude přes FI.
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2017, 23:41 » |
|
Jsou odděleny prostorově, přepážkou- dle mého názoru není problém. Stejně jako SDK krabice (trojité) pokud mají přepážku a nepochází vodiče jiného okruhu druhou, nebo další krabicí v sestavě není problém.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Zdeněk Starý
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 25.10.2017, 07:19 » |
|
Právě jsem toto řešil se třemi RT a každý z nich na toto měl jiný názor. A vlastně pořádně nevím jak se k tomuto postavit. Každopádně vám děkuji za odpovědi
|
|
|
|
Soukupp
Offline
OSVČ
|
|
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2017, 07:40 » |
|
Dost často vídám u dveří, že je dvojrámeček s vypínačem a zásuvkou 230V. Proč by to nemohlo být? Každý okruh je v jiné krabici a rámeček mají společný.
|
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 25.10.2017, 07:41 » |
|
Právě jsem toto řešil se třemi RT a každý z nich na toto měl jiný názor. A vlastně pořádně nevím jak se k tomuto postavit. Každopádně vám děkuji za odpovědi
Je to napsáno i v normě....popř. TNI...(číslo nyní přesně nevím) Pokud je tam přepážka může, pokud není nesmí ! (obecně dle normy) Měl jsem na to pohovor s pracovníkem TIČR u tématu vícezásuvky.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #13 kdy: 26.10.2017, 12:01 » |
|
, dovolte abych vstoupil do Vaší diskuse. Jmenuji se Jiří Němeček a jsem produktovým manažerem ve firmě KOPOS KOLÍN a.s. Pokud se jedná o vícenásobné krabice KOPOS, tzn. pro dvoj až pěti rámeček, pak jsou vždy opatřeny přepážkami mezi jednotlivými montážními místy (viz fotka). Tyto přepážky jsou vycházejí z normy 33 2000-5-52 ed.2, článku 521.8.3., kde je uvedeno, že „Jestliže je více obvodů zakončeno v jedné rozvodné krabici, musí být svorky každého obvodu odděleny izolačními přepážkami.“
Neplatí to náhodou jen pro trubkování?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #14 kdy: 26.10.2017, 12:12 » |
|
Jenže zde se jedná o dvojrámeček.
Nestačí vám vyjádření produktového managera firmy Kopos? Neumíte číst? Pokud jste použil krabice určené pro montáž pod omítku (do omítky) KU68-1901, pak jsou tyto krabice při zasunutí do sebe svoji konstrukcí jasně dělené. Pokud použijete krabici, která je přílohou od pana Němečka, pak je tato vybavena dělícími přepážkami. U obou krabic je pak při zachování jejich dělení jedno, zda instalujete moduly do dvojrámečku, trojrámečku, čtyřrámečku nebo pětirámečku. Myslím, že to tu bylo jasně napsáno.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #15 kdy: 26.10.2017, 12:17 » |
|
Přesná formulace na tuto problematiku je v ČSN 33 2130,ed.3, čl. 7.7.8 Takto to píši do RZ! (Kdyby chtěl napsat podle článku závadu) Jen doplnění p.Němečka.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|