Ak si dám žiadosť zmeniť charakteristik u z B na C, distribútor to zamietne - s akým odôvodnením? Ak mi následne schváli navýšenie z B25 na B40, akýkoľvek argument o nedostatočnom dimenzovaní siete pre istič C25 tým padá. S dvomi takýmito rozhodnutiami v ruke by správanie sa distribútora bolo možné napadnúť za zneužívanie monopolného postavenia.
Uvedomte si aké poklesy napätia a flikre v sieti s nedostatočným skratovým výkonom spôsobuje napr. taká zváračka. Aj časté zapínanie asynchr. motorov spôsobí hlboké poklesy napätia. Distribútor má argumentov dosť. Často sa stáva, že ani navýšenie z B25 na B40 nie je možné.
Ono to postavenie distribútorov prestáva byť monopolné, a - aspoň na Slovensku - sú momentálne distibútori schopní odberateľom vliezť do z...u, aby si ich udržali. Takže by mohli byť ústupčivejší aj čo sa týka charakteristik y C pre hlavný istič. Ale to je asi iba moje zbožné prianie, aspoň zatiaľ.
Nemáte to trochu pomýlené? Distribútor stále ostáva prirodzeným monopolom, a nikomu nemusí nemusí liezť tam kam si vy myslíte. Nemýlite si to z obchodníkom? Ten však s hlavným ističom nemá nič spoločné.