546.2.N7 V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN (ochranný i střední), když průřez vodičů k/od elektroměru je shodný a ≥ 6mmVodič PEN se rozdělí v nejbližším vhodném místě (bytová rozvodnice)
Připojovací podmínky EONSchéma zapojení
Připojovací podmínky EONPrůřezy vodičů
Pro pana Fasulise. Máte-li fax, mohu vám změnu Z1 zaslat, dáte-li mě jeho číslo.
Malý doplněk. V podnikové normě PRE a.s. na straně 4/39 se pod bodem 12 píše: všechny vodiče sloužící k propojení měřících a ovládacích zařízení musí být z vodičů Cu s jednožilovým pevným jádrem (tuhý vodič).Pod bodem 13 je uvedeno: ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 sec průřez odboček k elektroměrům volí s ohlewden na očekávané zatížení avšak nesmí být menší než 6 mm2 Cu a větší než 25 mm2. Průřez a materiál odboček musí být shodný s průřezem a materiálem vedení od elektroměru k přístrojové rozvodnici. Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace.Tato a jiné podnikové normy jsou k dispozici na adrese www.pre.cz.
Pane Bernarde, děkuji za nabídku, ale už mi zaslal uvedenou změnu včera pan Beláň, za což mu i zde ještě jednou děkuji. :-)