Tak toho se právě bojím, všechno to byly provozy cca 5 až 6 let staré. Pokud by svodiče měly takovou životnost tak by se provoz prodražil. Je divné že to byla vždy jen jedna fáze ale různá napájecí trafa. Pokud by to přišlo ze sítě tak společná je až část vn.
Co na to dodat? Snad jen ocitovat závěr materiálu od dr. Dudáše:
Co zkracuje životnost varistorových svodičů:
* dlouhodobě nebo trvale zvýšené napětí (nad hodnotu Uc),
* kolísání napětí spojené s překračováním hodnoty Uc,
* vysoký podíl harmonických, které zvyšují maximální hodnoty napětí v síti,
* časté svádění impulsních proudů, např. v blízkosti neošetřených (vadných) stykačů, neošetřených a často spínaných indukčních zátěží, blízkost neodrušených měničů apod.,
* časté bouřky a vzdálené i blízké údery blesků,
* trvale zvýšená provozní teplota,
* nedodržení technologie výroby varistoru a svodiče (nečistoty, nedostatečná izolace, nízký varistorový bod apod.).
Jsou-li popsané negativní vlivy eliminovány a nedojde ani k jednorázovému přetížení varistoru, může jeho životnost skutečně dosáhnout deseti let, slibovaných mnohými výrobci. Může tomu být tak i přesto, že v síti se běžně vyskytují přepětí několikrát denně v bytových jednotkách a mnohem častěji v administrativn
ích objektech. Každé sepnutí spotřebiče znamená přechodový jev s přepětím různé amplitudy a energie.
V průmyslu může v některých případech značné množství a amplituda přepěťových pulsů vést i ke zkrácení životnosti svodičů. Svodiče zde doplácejí na to, že povolené meze rušení pro průmysl jsou nastaveny výše než u jiných sítí.