Pane Vavřík,
Kotel berte jako jeden spotřebič a přívod dimenzujte na tento příkon. Proud máte daný, tak nejbližší jištění by mělo být 63A.
V síti TN-C je určen minimální vodič PEN 10mm2. Podle tabulek by kabel CYKY 4x10 mm2vyhovoval /je na hranici -dle provedení uložení/, ale je třeba počítat s úbytky na vedení pokud by byl delší přívod, pak by vám nemusela vycházet ochranná impedance.
Povinnost použití chrániče je určena na základě určení vnějších vlivů. Pokud by se musel použít , tak se přívod rozdělí na TN-S.
U tak výkonového spotřebiče bych doporučil, aby jste si nechal vše spočítat a navrhnout. Stejně při odběru u tohoto spotřebiče bych doporučil HDO /provoz ve dvou cenových sazbách/ minimálně pro ekonomickou výhodu.