| | |-+  Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?  (Přečteno 6755 krát)
Tomáš Jarovec


Email
« Odpověď #15 kdy: 18.02.2010, 23:15 »

Chápu dobrý úmysl autora té věty o spotřebičích s CE a platných ČSN. Při prohlášení shody výrobce mimo jiné zaručuje, že spotřebič nezpůsobuje rušení ostatních spotřebičů (třeba sousedům). Ale tak jak je věta napsána je bezzubá.

Zvláštní je, že nikomu dále nevadí to, že na odběrech jsou instalovány transformátory, které jsou odběrem zatěžovány velmi málo. Ztráty naprázdno v celém státě jsou taky řádově vysoké a zbytečné. Opět je platíme všichni.
O jednom takovém případu vím a důvod je zřejmý. Nikomu se nechce měnit něco, co nějak funguje. Zrušit takový transformátor a nn odběr napojit odjinud obvykle vyžaduje nemalý zásah do zapojení. Trafo nakonec bylo odpojeno ale z úplně jiného důvodu než je malé zatížení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*

Oblíbenost autora: 15
Offline Offline

Příspěvků: 297


324146229
Email
« Odpověď #16 kdy: 29.08.2010, 03:49 »

Ať počítám jak počítám tak spotřebič 16A má zdánlivý příkon 3,68kVA.

To jste počítal pro 133 V ? Mě pro 400 V vychází 11,085 kVA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 284
Offline Offline

Příspěvků: 4458



WWW Email
« Odpověď #17 kdy: 29.08.2010, 11:27 »

To jste počítal pro 133 V ? Mě pro 400 V vychází 11,085 kVA.

Zásuvkový rozvod 400V v odběrném místě typu T1?  Šok
Můžete uvést k čemu by tam byl dobrý?

Citace
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.
CHARAKTER ODBĚRU
1. Odběrné místo typu „T1“ - odběrné místo s elektrickým vybavením standardními spotřebiči
do 16 A,
které mají označení shody v smyslu zákona č. 22/1997 Sb. - osvětlení a elektrické
spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené
,
přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 335
Offline Offline

Příspěvků: 4190



Email
« Odpověď #18 kdy: 29.08.2010, 12:54 »

Zásuvkový rozvod 400V v odběrném místě typu T1?  Šok
Můžete uvést k čemu by tam byl dobrý?

Příklad: rodinný domek, kde se k vaření, topení a ohřevu vody používá plyn. Třífázová zásuvka v garáži jistě nebude chybět  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)