Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 26.04.2020, 23:44 »

Kdeže, simulovaný unikající/rozdílový proud nemá kudy unikat Úsměv
A kam a proč by měl nějak unikat? Stačí ,když se pošle součtovým trafem v chrániči jen jedním směrem, ne? Tedy jeden konec tlačítka před a druhý za součtovým trafem. Či se používá ještě nějaké jiné zapojení testovacího tlačítka který mě uniká?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 26.04.2020, 23:57 »

A kam a proč by měl nějak unikat?
Souhlasím s Lukášem, testovací tlačítko chrániče by mělo fungovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 27.04.2020, 07:59 »

Souhlasím s Lukášem, testovací tlačítko chrániče by mělo fungovat.
Velká omluva, máte pravdu........ ..,  vyjádřil jsem se hajdalácky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 27.04.2020, 08:49 »

Případně našel by se někdo z okolí Hradce Králové, kdo by uměl navrhnout zapojení (projekt) na takovýto prodejní přívěs s požadavkem jak na napájení z pevné sítě, tak na napájení z elektrocentrál y? Díky
váš dotaz ohledně OPNDN musíte směřovat na výrobce konkrétní centrály.
Centrála je výrobek a vztahuje se na ni výrobková norma, která musí řešit i OPNDN.
Tady v diskuzi se opíráme o ...4-41, což je norma na instalace...
Zeptal bych se prodejce, ale ne takového pěkného s kravatou, co bez uzardění prodá nos mezi očima s tvrzením, že mu naroste nový. Chce to najít člověka znalého problému. Je možné poptat se i v servisu, kde tyto centrály opravují.
Před časem se tady už podobné téma řešilo, měl jsem i nalezeny články na toto téma, nemám čas to zase hledat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 27.04.2020, 10:14 »

Pokud je chránič v pořádku a je správně zapojený, testovací tlačítko musí fungovat bez rozdílu z jakého zdroje je přivedeno napájení.

Chránič nefunguje v jednom případě: pokud výrobce u 3f (čtyřpólových) chráničů zapojí zkušební obvod mezi 2 fáze. A když se najde borec, co u 3f rozvodu přivede na všechny 3 krajní přívody vývod z jednofázové centrály, testovací tlačítko fungovat nemůže

-------
Centrála, která má na výstupu zásuvku, je primárně určena k připojení pohyblivého spotřebiče.
Myslím, že tam výrobce "končí"
Pokud takovou elektrocentrál u chce někdo využívat pro napájení čehosi, co je na hranici pevného rozvodu, vzniká něco, co je třeba posuzovat individuálně, je otázkou, jestli se pod to bude chtít někdo podepsat, resp. jaké k tomu bude chtít podklady, vyjádření...
A pokud to má být prodejní stánek, tam bych neměl odvahu riskovat, že např. při manipulaci s nějakým spotřebičem se na "konstrukci",  které se dotýká zákazník, objeví nebezpečné napětí. Obsluha, zavřená uvnitř, je na tom relativně lépe
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 27.04.2020, 10:42 »

Případně našel by se někdo z okolí Hradce Králové, kdo by uměl navrhnout zapojení (projekt) na takovýto prodejní přívěs s požadavkem jak na napájení z pevné sítě, tak na napájení z elektrocentrál y? Díky

To je správná cesta.
Zkušený projektant musí provést analýzu rizika a navrhnout správné řešení. Musí vypracovat výrobní dokumentaci, návod na obsluhu a údržbu a dokumentaci shody.
Pak tomu lze přidělit označení CE.

Řešení je vždy více a je jen otázkou jak vybrat to optimální.  A zde se ukáže zkušenost projektanta. Revidoval jsem spoustu prodejních stánků a stánků na farmářských trzích.
Málokdy je to bez závad a často na odpojení. Málokdy je řádná dokumentace. Přitom na přívěsy a stánky existuji specifické normy z řady 7.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #24 kdy: 27.04.2020, 11:36 »

Jejda, s nevybavením tlačítkem hned jsem kecal, tlačítko je zapojeno na N chrániče a ne na PE, ten přeci není na chránič připojen. Prostě jsem si neuvědomil, že když nefunguje klasická zkouška chrániče v chráněné zásuvce - změření napětí vadaskou s magnetem mezi L a PE - musí chránič vyrazit, což se v tomto případě nestane. Ale tlačítko prostě takto spojení nedělá.

Aby bylo o čem se bavit, připravil jsem schémátko - viz příloha.

Jednak jsou zde vidět některá rizika, jednak je vidět, že záleží na vnitčním zapojení elektrocentrál y. Například u této ani první celkem hrubá závada v izolaci kdekoliv nic nebezpečného nezpůsobí. Naopak je z hlediska laických škodičů kritická kvalita napájecího kabelu mezi maringotkou a centrálou. Zejména celistvosti a polohy vodiče N.

A také představite- li si místo centrály elektrovodnou síť, vidíte že hlídač izolace by provoz na ni znemožnil. Ten potřebuje izolovanou soustavu. Univerzální zapojení by znamenalo dvě přívodky a přepínač sítí, vyblokovávání hlídače izolace a podobné úkony, které pro nekvalifikovan ou obsluhu by mohly být horší riziko, zejména při pokusu o laické nebo pololaické obcházení těchto ochran. Univerzální blbovzdorné řešení je jedině velké trafo, ale nastanou problémy s jeho startem.
Myslím si, že toto současné řešení je bezpečnostní optimum, pokud bude chránič typu A, mrazuvzdorný a s vyšší spolehlivostí.

* Maringotka.pdf (72.29 KB - staženo 179 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 27.04.2020, 16:27 »

Pokud je stánek zvnějšku vodivý, tak stejně vidím jako nejdůležitější vyrovnání potenciálu země a stánku, takže nejsprávnější a nejdůležitější  je uzemnění, všechno ostatní je nadstavba.

 Pokud zákazník přijde ke stánku a svým tělem aktivuje chránič, tak dostane stejně šlupku a už si od vás určitě nic nekoupí. A okolo stojící také ne.

Nejužitečnější je mít ve výbavě takového stánku několik různě dlouhých uzemňovacích kabelů dostatečného průřezu a zakončené kabelovými oky, mechanicky odolných a k nim nejen zemnící kolík, ale velice se hodí uzemňovací kleště ke svářečce nebo kleště ke startovacím kabelům, které lze použít na již zmíněný sloup veřejného osvětlení nebo hromosvod blízkého objektu, kovové sloupky zábradlí nebo plotu a další náhodné zemniče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Dominik Ludvík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 27.04.2020, 16:54 »

Kdeže, simulovaný unikající/rozdílový proud nemá kudy unikat Úsměv
Pro kol.Rozmahela.
U jednofázovky je situace se snížením napětí na max.50V celkem jednoduchá, u třífáz je již třeba spekulovat s rozdílem druhé poruchy "zem-N-L a zem-L1-L2" s ohledem na hodnotu odběru ve zbylých/zbylé fázi.

jaktože nemá kudy? testovací tlačítko ej zapojeno jedním polem před transformátor a druhým za transformátor na druhý voič. tzn. laicky se spotřebič (tlačítklo) připojí na L za chráničem a N před chráničem č a z toho plyne že test tlačítko MUSÍ fungovat i v případě kdy vodič PE vůbec neexistuje (mluvím pouze o tlačítku na chrániči) pokud toto nefunguje je chránič vadný...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 27.04.2020, 17:02 »

Testovací tlačítko by mělo fungovat s vyjímkou případu, který popsal kol. Schwarz, pokud není náhodou také vadný chránič. Ovšem v zapojení IT nepůjde iniciovat vadaskou - není-li druhá závada.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 28.04.2020, 08:25 »

Souhlasím s Václavem Třetím. Pár roků jsem se pohyboval okolo různých zařízení, napájených z mobilních centrál. Tato zařízení byla zapojena stejně, jako by byla napájena z klasické sítě a generátory byly vybaveny proudovým chráničem a přizemněním. Šlo o motorgenerátor y o výkonech mezi 6kW až 250kW.
Je potřeba si uvědomit, že tento prodejní přívěs, se bude provozovat jak ze sítě, tak z centrály. Tedy je potřeba vyřešit i centrálu, která tomuto bude vyhovovat. Nejsem si na rovinu jist tím, že tato centrála mezi ně patří. Asi bych si nechal doporučit nějakou jinou, vhodnější. Nepřijde mi logické přizpůsobovat instalaci centrále, spíš právě naopak, centrálu vybrat dle provozované instalace a spotřebičů.
Skoro vždy se povedlo nějaké uzemění použít. Pokud nešlo zatlouct zemnící kolík, tak třeba i napojením na sloup VO a podobně.

Pročítal jsem si návod k této centrále a nějak se mi zdá, že si pár věcí trochu protiřečí.

Nicméně je tam pár zásadních informací


* HEron.JPG (59.84 KB, 373x444 - prohlédnuto 309 krát.)

* Heron 2.JPG (35.24 KB, 367x208 - prohlédnuto 321 krát.)

* Heron zemění.JPG (22.24 KB, 370x111 - prohlédnuto 337 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 28.04.2020, 10:03 »

jaktože nemá kudy? testovací tlačítko ej zapojeno jedním polem před transformátor a druhým za transformátor na druhý voič. tzn. laicky se spotřebič (tlačítklo) připojí na L za chráničem a N před chráničem č a z toho plyne že test tlačítko MUSÍ fungovat i v případě kdy vodič PE vůbec neexistuje (mluvím pouze o tlačítku na chrániči) pokud toto nefunguje je chránič vadný...
Včera jsem se za svoje neodborné vyjádření již omluvil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 28.04.2020, 10:19 »



Pročítal jsem si návod k této centrále a nějak se mi zdá, že si pár věcí trochu protiřečí.

Nicméně je tam pár zásadních informací
Protiřečí..... ...
Dle návodů cos postnul to snad nelze ani provést tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 28.04.2020, 10:21 »

...
Pročítal jsem si návod k této centrále a nějak se mi zdá, že si pár věcí trochu protiřečí.
...
Tak jako první vidím rozpor mezi ochranou elektrickým oddělením a sítí IT

Protože podle "4-41" se při ochranném opatření-elektrické oddělení neživé části spojují, ale neuzemňují. Ale nemusí to tam být pro laiky úplně jasné a jednoduché pokud použijí jednu elektrocentrál u k napájení více spotřebičů.

A ještě bych viděl jeden rozdíl - pokud bude elektrocentrál a postavena někde za stánkem, na zemi, kde není úplně definovatelné její spojení na zem, tam bych potřebu přizemnění viděl poněkud jinak, než kdyby byla elektrocentrál a vestavěna v pojízdném prostředku, tam v podstatě i při nějaké poruše zůstává vše na jednom potenciálu a nevzniká nebezpečný rozdíl potenciálů mezi stánkem a místní zemí (v tomhle nemají úplně jasno ani hasiči, když mají centrálu v CAS, odkud jde vysunout, ale může se provozovat i když zůstane na držácích, mechanicky a nedokonale i elektricky spojená s vozidlem)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ondřej Řezníček
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 28.04.2020, 11:31 »

Tak to se nám to pěkně zamotává, asi plně souhlasím s tvrzením, že je vhodnější přizpůsobit centrálu rozvodům než rozvody centrále. V návodu k centrále je několik věcí co si protiřečí, proto není asi úplně vhodné se tím do puntíku řídit. Jako dosud nejlepší varianta mi přijde přímo na výstupní zásuvku z centrály připojit co nejkratším kabelem rozvaděč se zásuvkou, kdy před tuto zásuvku bude předřazen chránič a v tomto rozvaděči dojde před chráničem ke spojení modrého (středního) vodiče a zeleno/žlutého (viz přiložený dokument). Děkuji všem za názory

* mobilní napájení.pdf (1062.92 KB - staženo 289 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 28.04.2020, 12:45 »

Nemůžete jednoduše srovnávat článek z časopisu, vaši konkrétní centrálu a spojovat výstupy cetrály bez detailní znalosti .
Našel jsem zajímavé čtení na téma AVR regulace.

Je to odpověď 20 pro 2015 15:58
http://www.nezdolny.cz/viewtopic.php?f=49&t=75
Pokud se podíváme na zapojení zásuvky na obrázku vidíme, že PE zásuvky je "pouze" kostra - předpokládám, že stroje. Je to tak alespoň zobrazeno.
Jinými slovy. Je to neutrální "kontakt"spojený pouze s vodivými částmi stroje. Nicméně, první porucha na toto PE z něj udělá vodivě spojenou část a druhá porucha už vybaví předřazené jištění.
Stejně tak bude li za touto zásuvkou osazen proudový chránič a instalace PE za ním bude spojena s PE této zásuvky, při druhé poruše musí chránič padat i bez dodatečného uzemnění.
Opravte mě prosím, je li někde chyba?

* Regulátor AVR.doc (69.5 KB - staženo 95 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 28.04.2020, 13:16 »

... kdy před tuto zásuvku bude předřazen chránič a v tomto rozvaděči dojde před chráničem ke spojení modrého (středního) vodiče a zeleno/žlutého (viz přiložený dokument).  všem za názory
Takovým spojením vytvoříte něco, co by se dalo označit za síť (soustavu) TN a je otázkou jestli tam splníte všechno požadavky na automatické odpojení při poruše při využití tak relativně malého zdroje napájení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 28.04.2020, 13:39 »

Příloha v předcházejícím příspěvku rozebírá všechny možné varianty a upozorňuje na vady každého zapojení, až poslední schema je podle dnešních požadavků správné. Všimněte si, že ve všech případech je také zakresleno uzemnění.

Pokud je přímo na vstupu přívěsu chránič, jak píšete již v dotazu a nebude připojováno na generátor nic jiného mimo přívěs (před chráničem),  další chránič nic moc neřeší. Musíte vytvořit na generátoru spoj PE+N (čili PEN),  aby chránič fungoval a aby doopravdy chránil musíte PEN přizemnit, tím se dostanete téměř na rovnocenné zapojení, jako když jste připojen na síť. Pouze zemní odpor uzemnění nebude tak dobrý jako u sítě, ovšem tento problém částečně vyrovnává chránič. Stejně tak by bylo vhodné uzemnit při připojení na síť, eliminujete tím nebezpečí rozdílných potenciálů země proti síti v různých místech instalace a popř. vady vodiče a spojů po cestě PE.

Ještě se ale může vyskytnout problém, že nepůjde udělat spojení PE-N na generátoru Modernější centrály toto mohou vyhodnotit jako závadu a odbudí se - přestanou dodávat EE. Velmi častý je tento problém také u měničů.

to kol. Rozmahel:
V případě neuzemnění může dojít k tomu, že se vodičem, který zajistí výpadek chrániče stane obsluha nebo v tomto případě také zákazník a to nebude příjemné.

to kol. Schwarz:
Proto píši, že je třeba uzemnění a upozorňuji na schémata v článku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!