Josef Cabrnoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.09.2018, 10:53 »


Na jistič 3x16A (char. B) jsou připojené dvě prodejny.
Jedna, ta problémová, je zaměřena na prodej IT.
Při výpadku elektrické energie dochází díky velkému množství spínaných zdrojů k výpadkům hlavího jističe.
Zásuvkové okruhy v oné prodejně jsou jištěny jističi 16A (char. B).
Je nějaká možnost, jak aplikovat nějakou formu "softstartu",  nebo by stačilo jen zásuvkové okruhy odjistit slabšími jističi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.09.2018, 23:15 »

Kdyz ty zasuvkove okruhy odjistite slabsimi jistici, tak budou padat ony.
Proc je proboha pro prodejnu hl jistic jen 3x 16A? Spise bych doporucoval navyseni hl. Jistice na 3x 25A. A pravdepodobne bude po problemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Josef Cabrnoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.09.2018, 23:40 »

Takže pokud mi nám jde jen o to, aby vypadly jističe v lokálním rozvaděči a nikoliv hlavní, tak by toto bylo vhodné řešení? Jaké jističe byste doporučil? Bude vše OK při použití 10A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 04.09.2018, 23:58 »

Podle mého názoru je potřeba omezit počáteční proud, aby nevypadával hlavní jistič. Lze udělat jednoduchý "softstart",  ale nebude zrovna levný, ani na provoz.
Např.:

L - relé - PEN/N
L - sp.kontakt relé - cívka stykače - PEN/N

L1 -> kontakt1 stykače -> L1
L2 -> kontakt2 stykače -> L2
L3 -> kontakt3 stykače -> L3

,  paralelně ke každému kontaktu stykače připojit odpor asi 4,7ohmů/100W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 05.09.2018, 05:40 »

Nejlevnější = zapínat zdroje postupně

Nejrozumnější = výměna/navíšení hl. jističe
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.09.2018, 08:42 »

Přidám poněkud sofist.řešení
https://www.....cz/omezovac-nabehoveho-proudu-na-din-listu-thalheimer-teb-316-16-a-6-4-kw-trifazovy.k512442
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.09.2018, 08:45 »

... Bude vše OK při použití 10A?
S největší pravděpodobnos tí NEBUDE.
Jistič při přetížení vypne. Ale po to krátkou dobu než stačí vypnout nijak (výrazněji) neomezí procházející proud.
Takže než B10 vypne, budou na krátkou dobu pravděpodobně splněny podmínky pro vypnutí i u hlavního jističe a to může stačit na jeho reakci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Pernica
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.09.2018, 12:54 »

Pro spínaní většího množství IT zařízení je PDU (Power Distribution Unit) s funkcí "power sequencer".
Je to zásuvková lišta, kde každá zásuvka IEC C13 má vlastní relé. Do zásuvek se připojí právě jeden spínaný zdroj. Po výpadku a obnově napájení jsou zásuvky připojovány s časovým rozestupem a proudové špičky rozděleny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Ivanov
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.09.2018, 08:55 »

Nejlevnější = zapínat zdroje postupně

Nejrozumnější = výměna/navíšení hl. jističe

popřípadě dát na jističe pro zásuvkové okruhy podpěťové spoušťě (pokud to jde),  nebo koupit jističe s podpěťovou spouští. Při výpadku el.energie spouště vybaví a při obnovení el.energie si to holt bude muset v rozvaděči postupně nahodit.

Toť otázka co je lepší, ale když nad tím přemýšlím, asi bych si taky navýšil hl.jistič na 3x25A.
Je to bez dalších starostí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Online Online



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 07.09.2018, 10:39 »


Toť otázka co je lepší, ale když nad tím přemýšlím, asi bych si taky navýšil hl.jistič na 3x25A.
Je to bez dalších starostí...


No jo, ale pokud to je jistič před elektroměrem, je třeba doplatit rozdíl v proudové hodnotě jisitče. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 07.09.2018, 10:48 »

No jo, ale pokud to je jistič před elektroměrem, je třeba doplatit rozdíl v proudové hodnotě jisitče. Smích

Jasně, ale....

Mohu tlačit "babetu" v každém větším kopečku, nebo si koupím silnější stroj a pohodlně se povezu. Je to o prioritách. Tedy buď budu stále řešit padání jističů a složitě řešit způsob abych tomu předešel, nebo to vyřeším jednou pro vždy. Taky se může stát, že postupným zkoušením a problémy okolo utratíte nakonec více peněz, než je doplatek za jistič. O čase ani nemluvím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Michal Ivanov
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.09.2018, 10:56 »

No jo, ale pokud to je jistič před elektroměrem, je třeba doplatit rozdíl v proudové hodnotě jisitče. Smích

To je jasný, ale nebude se muset lítat k rozvaděči. Těch pár "kaček" za to stojí. Pokud je to majitel těch dvou obchodů, tak zvedne trochu nájem a prachy se mu vrátí  Smích tanecek

Úplně vidím, jak to bude při silnější vichřici padat třeba na 5x. To už aby si někdo vzal službu u rozvaděče Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 07.09.2018, 11:42 »

Vaši jistotu, že to 25A jistič spraví, vám závidím. Vůbec tu nepadla informace, o jaké množství IT techniky se jedná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.09.2018, 13:13 »

Pokud je tam počítačů víc, tak bude problém. Z vlastní zkušenosti vím, že jistič 16A s char. B dokáže deset běžných kancelářských počítačů po výpadku elektřiny a při následném současném startu klidně vybavit. Deset zásuvek na vývod je dle normy, takže nic co by něčemu odporovalo. Řešili jsme to snížením počtu zásuvek na vývod, místa v rozvaděči bylo dost a paradoxně i spousta volných nevyužitých rezerv, stačilo po chodbě natáhnout pár metrů kabelu jako nové přívody, od té doby je klid.

Modul, snižující proudový ráz při zapnutí, za rozumnou cenu by se ovšem hodil i v mnoha jiných případech, např. LED osvětlení.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 08.09.2018, 11:03 »

A  co tak skusit prejst na valcove poistky PV10x38 v poistkovom odpinaci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #15 kdy: 08.09.2018, 13:43 »

Místo hlavního jističe 3x16A/B?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 08.09.2018, 20:03 »

A  co tak skusit prejst na valcove poistky PV10x38 v poistkovom odpinaci?

Nejsem si jistý, že lze pojistky použít v laiky "obsluhovaném" rozvaděči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 12.09.2018, 11:35 »

Mal som na mysli poistky na vyvodoch. Neuvedomil som si, ze trpia hlavne vypadkami hlavneho istica. Tam samozrejme poistky nebudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 Jak nahradit baterii např. z aku vrtačky 14,4V za trafo 230V/14V?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak se bude chovat zdroj s nižší hodnotou A než požaduje spotřebič?