Pro galvanizaci potřebuji dosáhnout regulovaného napětí od 15 do 100V. Cenově dostupné laboratorní zdroje jsem našel do 60V. Jak by se dalo navýšit napětí? Šlo by použít 2 zdroje?
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 18.07.2020, 04:18 » |
|
Teoreticky to lze. Určitá úskalí přináší stavy při přetížení a při zkratu. Také z bezpečnostního hlediska není již dosažitelné součtové napětí 120V= na "hraní", zejména v přítomnosti vodivých galvanizačních lázní. Také je třeba upozornit na zdravotní rizika, dlouhodobější působení stejnosměrného proudu na organismus vede k poškození procesu krvetvorby.
To chcete užívat pro domácí účely nebo pro průmyslové využití?
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2020, 09:34 » |
|
Těch 60 VDC je odvozeno z definice bezpečného malého napětí v (zrušené) příloze NA (zrušené) normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
V případě, že je při obsluze možné se dotknout částí zařízení pod napětím, je maximální hodnota právě těch 60 V. Pokud jsou tyto části (lázeň) umístěny do izolovaného krytu, je možné napětí zvýšit až na 120 VDC.
Záleží i na vnějších vlivech, kde se zařízení nachází. Pokud bychom ho provozovali ve zvlášť nebezpečném prostoru (průmyslová galvanovna), pak živá část vůbec nesmí být přístupná a maximální napětí klesne na 25 VDC.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2020, 22:56 » |
|
Když něco takového potřebuji pro sebe, tak si to také vyrobím, to není problém, ale pro cizího to již dnes není dobrý nápad.
|