« kdy: 04.09.2018, 10:53 » |
|
Na jistič 3x16A (char. B) jsou připojené dvě prodejny. Jedna, ta problémová, je zaměřena na prodej IT. Při výpadku elektrické energie dochází díky velkému množství spínaných zdrojů k výpadkům hlavího jističe. Zásuvkové okruhy v oné prodejně jsou jištěny jističi 16A (char. B). Je nějaká možnost, jak aplikovat nějakou formu "softstartu", nebo by stačilo jen zásuvkové okruhy odjistit slabšími jističi?
|
|
|
|
|
Josef Cabrnoch
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 04.09.2018, 23:40 » |
|
Takže pokud mi nám jde jen o to, aby vypadly jističe v lokálním rozvaděči a nikoliv hlavní, tak by toto bylo vhodné řešení? Jaké jističe byste doporučil? Bude vše OK při použití 10A?
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 05.09.2018, 05:40 » |
|
Nejlevnější = zapínat zdroje postupně
Nejrozumnější = výměna/navíšení hl. jističe
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 05.09.2018, 08:42 » |
|
Přidám poněkud sofist.řešení https://www.....cz/omezovac-nabehoveho-proudu-na-din-listu-thalheimer-teb-316-16-a-6-4-kw-trifazovy.k512442
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 05.09.2018, 08:45 » |
|
... Bude vše OK při použití 10A?
S největší pravděpodobnos tí NEBUDE. Jistič při přetížení vypne. Ale po to krátkou dobu než stačí vypnout nijak (výrazněji) neomezí procházející proud. Takže než B10 vypne, budou na krátkou dobu pravděpodobně splněny podmínky pro vypnutí i u hlavního jističe a to může stačit na jeho reakci.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Michal Ivanov

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 07.09.2018, 08:55 » |
|
Nejlevnější = zapínat zdroje postupně
Nejrozumnější = výměna/navíšení hl. jističe
popřípadě dát na jističe pro zásuvkové okruhy podpěťové spoušťě (pokud to jde), nebo koupit jističe s podpěťovou spouští. Při výpadku el.energie spouště vybaví a při obnovení el.energie si to holt bude muset v rozvaděči postupně nahodit. Toť otázka co je lepší, ale když nad tím přemýšlím, asi bych si taky navýšil hl.jistič na 3x25A. Je to bez dalších starostí...
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 07.09.2018, 10:48 » |
|
No jo, ale pokud to je jistič před elektroměrem, je třeba doplatit rozdíl v proudové hodnotě jisitče.  Jasně, ale.... Mohu tlačit "babetu" v každém větším kopečku, nebo si koupím silnější stroj a pohodlně se povezu. Je to o prioritách. Tedy buď budu stále řešit padání jističů a složitě řešit způsob abych tomu předešel, nebo to vyřeším jednou pro vždy. Taky se může stát, že postupným zkoušením a problémy okolo utratíte nakonec více peněz, než je doplatek za jistič. O čase ani nemluvím.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 07.09.2018, 11:42 » |
|
Vaši jistotu, že to 25A jistič spraví, vám závidím. Vůbec tu nepadla informace, o jaké množství IT techniky se jedná.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jan Alin

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 07.09.2018, 13:13 » |
|
Pokud je tam počítačů víc, tak bude problém. Z vlastní zkušenosti vím, že jistič 16A s char. B dokáže deset běžných kancelářských počítačů po výpadku elektřiny a při následném současném startu klidně vybavit. Deset zásuvek na vývod je dle normy, takže nic co by něčemu odporovalo. Řešili jsme to snížením počtu zásuvek na vývod, místa v rozvaděči bylo dost a paradoxně i spousta volných nevyužitých rezerv, stačilo po chodbě natáhnout pár metrů kabelu jako nové přívody, od té doby je klid.
Modul, snižující proudový ráz při zapnutí, za rozumnou cenu by se ovšem hodil i v mnoha jiných případech, např. LED osvětlení.
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 08.09.2018, 20:03 » |
|
A co tak skusit prejst na valcove poistky PV10x38 v poistkovom odpinaci?
Nejsem si jistý, že lze pojistky použít v laiky "obsluhovaném" rozvaděči.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|