LUKYN
|
 |
« kdy: 07.12.2007, 23:43 » |
|
Elektroinstala ce RD provedena jako TN -C, pro záložní napájení použita 3f. el. centrála s AVR o výkonu 6,5kVA v provedení IT. Z el. centrály zapojeny pouze vodiče 3f a N do domovního rozvodu přes zásuvku 4x32A. Proč vyhořel radiobudík, nabíječ AA akumulátorů, aut. osoušeč rukou? Že by problém s nesouměrným zatížením fází.? 
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 08.12.2007, 07:32 » |
|
Je otázkou, jak je zapojená zásuvka 400V na centrále. Pokud je to čtyřpólová zásuvka nebude tam zřejmě vodič N, ale jen PE - ochranný vodič. Je to potom ten samý případ, jako když se u třífázové přípojky přeruší N (PEN) vodič. Další info o tomto najdete ve starších diskuzích. Kílíčové slovo pro vysvětlení tohoto jevu je "vektorový součet". Buďte rád, že to nedopadlo hůř ... Pro podobné akce bude nutné na elektrocentrál e zřídit pětipólovou zásuvku. Také je velmi žádoucí, aby nedošlo k průchodu proudu zpět do sítě rozvodných závodů. Rozvodné závody mají velmi přísné požadavky pro záložní generátory.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 08.12.2007, 07:41 » |
|
To Hasala: Lukyn psal, ze instalace je provedena TN-C, takže to vypada na preruseny PEN. Zrovna vcera se to nasim montážníkům povedlo na stavbě při rekonstrukci stupaček. V celkem ve 4 bytech z celkovych 8 to odskakaly 1 plynový kotel, 2TV, 1DVD, 1 RMG, 2 zdroj k modemu, a nekolik nabijecek mobilu......
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
|
|
LUKYN
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 08.12.2007, 13:24 » |
|
pro:J. Hasalu - el. centrala má pětipólovou zásuvku.Měla by být v provedení IT, vodič PE je jak předpokladam připojen pouze na kostru centrály.
Jinak zatim nepredpokladam přerušení vodiče PEN v RD, ale napadlo mě, že by snad mohl byt problem v zapojeni kabelu mezi centrálou a objektem. Myšleno tak, že by byl z centrály místo vodiče N zapojen omylem pouze vodič PE. El. centrála byla uzeměna.
zjistím to.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 08.12.2007, 18:21 » |
|
Možností je více. Píšete o tom, že to bylo připojené přes čtyřpólovou zásuvku. To jste si tedy vyrobil pro připojení šňůru se dvěma vidlicemi ? To se samozřejmě nesmí, je to docela nebezpečná věc ... Zásadní problém je to, že se pro připojení použila čtyřpólová zásuvka. V zásuvce nemusí být nutně připojen vodič PEN, někdy je tam jen PE, spojený s uzemněním (soustava TT). Píšete ovšem o soustavě TN-C, předpokládám tedy, že byl v zásuvce vodič PEN. Další věcí je to jak byla zapojené to propojení centrály a zásuvky. Kolik vodičů měl použitý kabel ? Pokud byl použitý kabel čtyřžilový, měl být u elektrocentrál y připojen do svorky N, nikoliv PE. Pokud byl použitý kabel pětižilový, kam byl u zásuvky na RD připojen modrý (N) vodič ? Pokud nikam, zase špatně ... Měl být připojen na svorku PE v ve čtyřpólové zásuvce ...
Na každý pád, celé je to špatně ... Standardní řešení je takovéto : Na elektrocentrál e pětipólová zásuvka. Z ní pětižilovým kabelem přes pětipólovou vidlici připojená propojovací šňůra. Šnůra je ukončena pětipólovou zásuvkou. Na RD je umístěna pětipólová přívodka (to je v podstatě připevněná vidlice) a dále přepínač napájení : síť - vypnuto - centrála. Až potom je teprve připojena podružná rozvodnice s jističi jednotlivých okruhů.
Určitě jste se do ničeho podobného neměl pouštět sám, je to docela problematická a nebezpečná věc. Pokud chcete něco podobného dělat, platí i zde klasická a už tolikrát citovaná trojkombinace : projekt - realizace odbornou firmou - revize. Navíc musíte mít i souhlas rozvodných závodů, pokud se připojujete do pevné instalace. No a RZ pro souhlas zcela jistě budou požadovat minimálně revizi.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
LUKYN
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 09.12.2007, 00:28 » |
|
pro: J.Hasalu - byl použit čtyřžilový kabel chybně zapojený do elektrocentrál y, tedy do svorky PE. ?? Jinak pokud bych použil pětižilový kabel a využil- propojil vodič N na svorku PE ve čtyřpólové zásuvce na RD, tak by se spustila akustická signalizace hlídače izolačního stavu na elektrocentrál e. Bylo tedy zvoleno čtyřžilové zapojení.
Tedy chybné zapojení. ??
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 09.12.2007, 10:50 » |
|
Pokud je na centrále hlídač izolačního stavu, potom bude muset být připojovaná instalace TN-S. Pro instalaci TN-C to bude nepoužitelné.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
LUKYN
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 09.12.2007, 18:14 » |
|
Prostě jak píše p. Hasala - je to docela problematická a nebezpečná zĺažitost. Jen mi vrtá hlavou zda pokud bych správně zapojil ten čtyřžilový propojovací kabel,tedy na straně el. centrály do svorky N, tak by to mohlo být beze škod. Jinak všem  za názory. LUKYN
|
|
|
|
Zdeněk Dvorský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 09.12.2007, 22:04 » |
|
Václav Filip: Asi máte pravdu s rovnoměrným zatížením, sám jsem s takto deklarovanou centrálou dopadl stejně jako Lukyn. Centrálu však vlastním a tak se ptám jestli by napětové rázy řešily přepěťové ochrany a jak dlouho když zatížení je hodně promněnné( dům s prodejnou osvětlení se zářivkami, počítače a plynový kotel). Zapojení TN-S, ale ne s přepínačem sítí to doladím později.
|
|
|
|
|
LUKYN
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 10.12.2007, 21:50 » |
|
pro: O.Dosbabu. Hrdý a spokojený bych byl v případě. že by se nic nestalo, ale to by byla stejně chyba- žil bych v domění že není nic jednoduššího. Jsem rád, že to nedopadlo hůř a že jsem měl možnost se od ostatních něco dovědět. Jinak se již dostavame do oblasti teoretických uvah, ale ja si to chtel vyzkoušet prakticky. A to jsem to napájení ani nepotreboval.
|
|
|
|
|
|
|
JanHonza
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 16.12.2007, 19:13 » |
|
To Hasala: Lukyn psal, ze instalace je provedena TN-C, takže to vypada na preruseny PEN. Zrovna vcera se to nasim montážníkům povedlo na stavbě při rekonstrukci stupaček. V celkem ve 4 bytech z celkovych 8 to odskakaly 1 plynový kotel, 2TV, 1DVD, 1 RMG, 2 zdroj k modemu, a nekolik nabijecek mobilu......
Pane Rotrekl, něco podobného se stalo při rekonstrukci společných el.rozvodů v našem panelovém domě.Po výměně el.instalace a zapnutí "odešlo" v pár bytech nějaké el.zařízení (zdroje PC,TV ,videa apod. Vše bylo prej správně podle projektu,schválené RT a přesto se to zničilo.V bytech měnily akorád hl.přívod ,myslím CYKY 3x4,zapojený pouze dvoudrátově černý a modrý (zeleno/žlutý je nezapojen. Pokuď zmiňujete,že se přeruší PEN (modrý) tak jak to může fungovat a jak to může něco zničit.... ??
|
|
|
|