Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 13.07.2009, 22:34 »

Když vám nebude vadit, že všechno "nahoře" pospojené se v případě úderu silného blesku dostane na životu nebezpečné napětí...

To bylo běžné v dobách 1390 a úrazovost nebyla zrovna největší, aspoň o ničem v mém okolí nevím a že u nás občas zabouří. Myslím že dnes jde spíš o úmrtnost elektroniky než lidí. Abych to upřesnil, vím o blízkých případech úmrtí od blízkého zásahu bleskem ale nebylo to v objektu.

P.S. Použití izolovaných svodů má ten smysl, že od nich nechytnete ránu  Smích
Tak v tom máte úplnou pravdu   Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 13.07.2009, 22:43 »

Pojďme to obrátit, popište Vaše řešení a jeho realizaci.
A my s kol. Fukem ho budeme připomínkovat.
PS: Pokud se kouknete na naše historické příspěvky, zjistíte, že variantu oddálení preferujeme stejně jako klec pana Faradaye. Vše je pouze o realizovatelno sti a nákladech.

Já to nemyslel jako rozporování řešení oddáleným hromosvodem, spíš by mě zajímalo co je z hlediska bezpečnosti lepší, jestli pospojit nebo nepospojit. Obojí má svá pro i proti. Když oddálím a nepospojím tak mám při pohledu na blesk na fotce nebo videu mrazení že to nemůže být dost ani kdyby to bylo 6m  bojim,  když si představím že bouchne do pospojeného tak bych se toho nechtěl držet ale fungovalo to tak mnoho let a hřbitovy se neplnily.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 13.07.2009, 23:18 »

Když oddálím a nepospojím tak mám při pohledu na blesk na fotce nebo videu mrazení...

A proto oddálíte, a pospojíte (tu kovovou, oddálenou část v ochranné zóně) na EPS  Úsměv

P.S. to co je na tom úvodním videu, není blesk, ale jenom slabý odvar.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #39 kdy: 13.07.2009, 23:31 »

Já to nemyslel jako rozporování řešení oddáleným hromosvodem, spíš by mě zajímalo co je z hlediska bezpečnosti lepší, jestli pospojit nebo nepospojit. Obojí má svá pro i proti. Když oddálím a nepospojím tak mám při pohledu na blesk na fotce nebo videu mrazení že to nemůže být dost ani kdyby to bylo 6m  bojim,  když si představím že bouchne do pospojeného tak bych se toho nechtěl držet ale fungovalo to tak mnoho let a hřbitovy se neplnily.  Nerozhodný
Takže jsme se dostali k tomu, co je posledních sto let ve všech normách, buď oddálit a nebo spojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 14.07.2009, 17:11 »

Takže jsme se dostali k tomu, co je posledních sto let ve všech normách, buď oddálit a nebo spojit.

No tak tohle vím už od začátku ale v rozhodnutí jestli pospojit nebo oddálit mě to nijak neposunulo kupředu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 14.07.2009, 17:44 »

A proto oddálíte, a pospojíte (tu kovovou, oddálenou část v ochranné zóně) na EPS  Úsměv

P.S. to co je na tom úvodním videu, není blesk, ale jenom slabý odvar.

To je konečně odpověď. Pokud jde oddálit tak to provedu a nespojím s jímací soustavou ovšem provedu pospojení na EPS což by si mělo alespoň jednorázově se slabším výbojem poradit a elektroniku ochrání svodiče přepětí. Pokud oddálit nejde, spojím s jímací soustavou a pospojím taky s EPS, elektronika to samé.
Pokud jde o starý objekt kde EPS není a na střechu se dostane např. ventilátor - odálit nebo pospojit s jímací soustavou a místo na EPS pospojit na přívodní PEN co nejblíže RIS která je sama o sobě zeměná, pokud není, zemnič dodělat? V případě že objekt má přívod vrchním vedením tak pospojit na zemnič hromosvodu?

Bylo by to takhle správně v případě že nelze z nějakého důvodu provádět sekání v domě kvůli vytvoření EPS? Podle mě ano, elektricky je to totožné s EPS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 14.07.2009, 20:08 »

Pokud jde o starý objekt kde EPS není a na střechu se dostane např. ventilátor - odálit nebo pospojit s jímací soustavou a místo na EPS pospojit na přívodní PEN co nejblíže RIS která je sama o sobě zeměná, pokud není, zemnič dodělat? V případě že objekt má přívod vrchním vedením tak pospojit na zemnič hromosvodu?

Bylo by to takhle správně v případě že nelze z nějakého důvodu provádět sekání v domě kvůli vytvoření EPS? Podle mě ano, elektricky je to totožné s EPS.

Vy se vlastně ptáte, jak moc špatně to může být, když to (z finančních důvodů) nejde udělat správně. Na to vám těžko někdo dá paušální odpověď. Musel byste posoudit poměry na místě - kvalitu a disponibilitu zemničů, izolační vzdálenosti, instalaci svodičů/přepěťových ochran, parametry svodů, míru rizika vyplývající ze zavlečení bleskového potenciálu do objektu, vzdálenost chráněného předmětu od hranice ochranné zóny jímací soustavy... a podle toho se rozhodnout o optimálním řešení.

P.S. Uzemnění RIS není totéž, co EPS HOP. Důležitým aspektem ochrany před bleskem je rozvedení bleskového proudu do šířky, na co největší plochu. HOP spojuje sítě v objektu i sítě vstupující do objektu zvenčí, včetně místních zemničů, a tím plní tuto funkci výrazně lépe, než samotné jedno lokální uzemnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #43 kdy: 14.07.2009, 20:35 »

Jak již napsal kolega Fuk, ochrana před bleskem je hlavně o co největším přiblížení se ideálnímu řešení, ale i  jeho překonání.
U stávajících objektů je to těžší a naši předchůdci nám to bohužel neulehčili tím, že by se snažili objekty realizovat co nejlépe.

Naštěstí  v současné době a jsem přesvědčen, že je to i podstatným přispěním tohoto portálu a diskuzí na něm, současná činná generace elektrotechnik ů se snaží svou práci odvádět co nejlépe a pozvednout svůj obor i na úkor doby kdy se ostatní věnují zábavě. Tato diskuze je ostatně toho příkladem.

Bylo by proto od nás velmi nemorální prostým porovnáním vynaložené finanční částky posoudit,  zda zlepšení současného stavu je či není potřebné, ale ostatně to není ani naším úkolem.

Pojďme si vytvořit modelový příklad a společně ho vyřešíme, nejlépe jak dovedeme a pak se teprve mrkneme na to, zda naše řešení není náhodou horší než nám říkají normy.
Nahoďte vstupní data  boss

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 14.07.2009, 20:40 »

Vy se vlastně ptáte, jak moc špatně to může být, když to (z finančních důvodů) nejde udělat správně.

To není tak úplně přesné, finanční důvody jsou jen jednou možností která se dá řešit. Větším problémem bývá vlastnictví jednotlivých prostorů.

P.S. Uzemnění RIS není totéž, co EPS HOP. Důležitým aspektem ochrany před bleskem je rozvedení bleskového proudu do šířky, na co největší plochu. HOP spojuje sítě v objektu i sítě vstupující do objektu zvenčí, včetně místních zemničů, a tím plní tuto funkci výrazně lépe, než samotné jedno lokální uzemnění.

V tom máte samozřejmě pravdu. Ovšem když bych EPS ve starém domě tvořil tak toho o moc víc stejně nepospojím, voda přichází v plastu, plyn není, hromosvod má u každého svodu vlastní zemnič a o kovových konstrukcích, pokud jsou, se nedozvím. O pospojení vedoucí do bytů které mají jiné vlastníky se snad nikomu ani nezdá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 14.07.2009, 20:52 »

Nahoďte vstupní data  boss

Dobrá
Starý činžovní dům o čtyřech nadzemních podlažích stojící v řadě podobných domů na které navazuje. V každém podlaží jsou dvě bytové jednotky jedna napravo a druhá nalevo uprostřed schodiště. Stávající hromosvod je hřebenová soustava se čtyřmi svody v pomyslných rozích objektu a je spojena na hřebeni se stejně provedenou soustavou sousedních objektů. Každý byt má svého majitele. Bytové elektroměry jsou umístěny v samostatných rozvaděčích v přízemí na chodbě.

Když se majitel jednoho bytu rozhodne umístit na střechu třeba ten ventilátor nebo anténu nebo cokoli, jak řešit ochranu před bleskem s pospojením s jímací soustavou a bez pospojení?

Zhruba popisuji objekt který reálně existuje takže mohu upřesnit to co lze vidět bez přístupu do jednotlivých bytů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #46 kdy: 14.07.2009, 21:56 »

Takže krok 1.
Majitel objektu, právnická osoba, by měl na základě jednotlivých majitelů bytových jednotek rozhodnout a stanovit jasná pravidla o zasahování do domu, včetně umísťování zařízení na střechu a celkové ochrany vnitřku společné instalace, i absolutní zákaz je řešení.
Krok 2.
, ,Upgrade,,  zemnící soustavy. Sklepem či spodním patrem propojit jednotlivé zemniče a pokusit se co nejlépe napodobit základový zemnič s propojením na a vybudováním  EP.
Materiálově levné, ostatními pracemi nelevné řešení.

Zemnič je základ jakékoliv elektrické instalace a proto bych si dovolil pozastavit kroky a vyzývám vás k připomínkám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 14.07.2009, 22:26 »

Takže krok 1.
Majitel objektu, právnická osoba, by měl na základě jednotlivých majitelů bytových jednotek rozhodnout a stanovit jasná pravidla o zasahování do domu, včetně umísťování zařízení na střechu a celkové ochrany vnitřku společné instalace, i absolutní zákaz je řešení.

Právnická osoba není majitelem objektu, k rozdělení došlo v rámci dědických řízení a prodeji částí domu takže majiteli jsou soukromé osoby. Dům nemá prostory určené k podnikání ani neslouží jako nájemní. Pro jednoduchost bych uvažoval že střecha je toho majitele co chce umístit něco na střechu (ale ve skutečnosti to opravdu nevím a myslím že je to ve vlastnictví jednoho z horních bytů včetně půdy).

Krok 2.
, ,Upgrade,,  zemnící soustavy. Sklepem či spodním patrem propojit jednotlivé zemniče a pokusit se co nejlépe napodobit základový zemnič s propojením na a vybudováním  EP.
Materiálově levné, ostatními pracemi nelevné řešení.
Zemnič je základ jakékoliv elektrické instalace a proto bych si dovolil pozastavit kroky a vyzývám vás k připomínkám.

Nedovedu si představit provedení. Objekt není podsklepen v celé části, v přední části je veřejný chodník tzn.pozemek obce a v zadní části jsou dvorky z větší části vybetonované, tam by kopání bylo možné a šlo by propojit dva zemniče ovšem jak s tím do domu a moc toho nezničit. K zemničům vepředu se nikdo normální cestou nedostane aniž by to znamenalo zásah do obecního majetku a do minimálně dvou bytových jednotek. Vepředu u chodníku vedle dveří je ale RIS a tam bude hodnota zemění určitě dobrá, pamatuji že když kopali nějaké rozvody před cca deseti lety tak chodník byl vykopaný a na obě strany vedl celým výkopem pásek FeZn. Až na vlastnictví je takhle provedena vlastně celá část ulice, asi pět nebo šest starých činžovních domů v řadě a hromosvod je tak vlastně propojen přes celou řadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 14.07.2009, 23:05 »

Právnická osoba není majitelem objektu, k rozdělení došlo v rámci dědických řízení a prodeji částí domu takže majiteli jsou soukromé osoby. Dům nemá prostory určené k podnikání ani neslouží jako nájemní. Pro jednoduchost bych uvažoval že střecha je toho majitele co chce umístit něco na střechu (ale ve skutečnosti to opravdu nevím a myslím že je to ve vlastnictví jednoho z horních bytů včetně půdy).
Vlastnické poměry lze zjistit na katastru nemovitostí. Nejpravděpodobněji bude střecha, jako součást společné části domu, ve společném (podílovém) vlastnictví majitelů jednotlivých bytů,  stejně jako stoupačky, zemniče a RIS.

Pokud chcete do společných částí domu jakkoli zasahovat, měl byste si nejprve zjistit, kdo je majitelem, a projednat to s ním.
Umístění čehokoli na střechu, spojení s hromosvodem, zřízení/posunutí/zvýšení jímače, natažení uzemňovacího vodiče ze střechy až k základům, připojení na zemniče domu, připojení na RIS, zřízení nového zemniče - ke každé jednotlivé z těch věcí potřebujete jeho souhlas. V případě společenství vlastníků se obraťte na výbor společenství.
Takže bych se na Vašem místě
- buďto vyhnul umisťování čehokoli na střechu,
- nebo se vyzbrojil argumenty k přesvědčení potenciálního investora o vhodnosti investice do kvalitního zabezpečení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #49 kdy: 14.07.2009, 23:28 »

Právnická osoba není majitelem objektu, k rozdělení došlo v rámci dědických řízení a prodeji částí domu takže majiteli jsou soukromé osoby.

To je přesně obráceně !  palec
Jestliže je v objektu min. 5 bytových jednotek,  z nichž min. 3 jsou ve vlastnictví min. 3 majitelů, pak vzniká ze zákona  pozor (zák.č.72/1994 § 9 odst.3) Společenství vlastníků jednotek - SVJpodivej

SVJ je právě onou právnickou osobou, která vykonává práva a zavazuje se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (zák.č.72/1994 § 9 odst.1) .


Pro jednoduchost bych uvažoval že střecha je toho majitele co chce umístit něco na střechu (ale ve skutečnosti to opravdu nevím a myslím že je to ve vlastnictví jednoho z horních bytů včetně půdy).

Střecha je typickou společnou částí domu, tudíž težko o ní může rozhodovat pouze jeden z vlastníků jednotky !  nenene

Nehledě na fakt, že v § 13 cit.zák. je jasně uvedeno :
"Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnick ému podílu na společných částech domu,  není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 15.07.2009, 07:55 »

...Upgrade,,  zemnící soustavy. Sklepem či spodním patrem propojit jednotlivé zemniče a pokusit se co nejlépe napodobit základový zemnič s propojením na a vybudováním  EP.
Myšlenka je jasná, v praxi dost obtížně proveditelné. Pokud se připojím na svod nad zemí a propoj povedu sklepem vnitřkem domu, poteče tudy bleskový proud. Nevím co je lepší. Zda hromosvod podle jistě staré normy, nicméně léty vcelku dobře ověřené. Myslím že je třeba být si vědom i toho, že v případě mimořádně silného úderu by takové řešení mohlo být spíše na závadu než ku prospěchu.
Nechal by staré starým a v případě potřeby provedl nový hromosvod.
Pokud propoj, tak pod zemí nebo i zvenčí po zemi, ve vyjímečných případech. Toto nakonec dovolovala i naše stařena. / ČSN 34 1390 /  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 15.07.2009, 10:27 »

Ještě na doplnění:

Vepředu u chodníku vedle dveří je ale RIS a tam bude hodnota zemění určitě dobrá, pamatuji že když kopali nějaké rozvody před cca deseti lety tak chodník byl vykopaný a na obě strany vedl celým výkopem pásek FeZn.

Zemní odpor stejnosměrný, či měřený při 50 Hz, bude jistě u tohoto zemniče skvěle nízký.
Pro účely svedení bleskového proudu přivedeného jediným přívodem (mluvím o bleskovém proudu přivedeném po propojovacím vodiči od onoho předmětu na střeše) už zdaleka takové skvělé vlastnosti mít nebude. Skin efekt a indukčnost způsobí, že rázový odpor bodu přizemnění RIS bude několikanásobk em odporu změřeného "klasicky".
Propojení s ostatními zemniči za domem pomůže tento efekt potlačit.

Pokud se připojím na svod nad zemí a propoj povedu sklepem vnitřkem domu, poteče tudy bleskový proud. Nevím co je lepší. Zda hromosvod podle jistě staré normy, nicméně léty vcelku dobře ověřené. Myslím že je třeba být si vědom i toho, že v případě mimořádně silného úderu by takové řešení mohlo být spíše na závadu než ku prospěchu.
Jistě by šlo i udělat propoje kabelem pro skryté svody (HVI),  pokud by se to muselo protahovat přes obytné prostory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 15.07.2009, 16:23 »

Radši bych řešil technické provedení ochrany před bleskem např. nějakého ventilátorku nebo antény než vlastnické vztahy, pokud právnická osoba vznikne automaticky tak ať si vznikne, pokud to majitelé ignorují nebo o tom ani neví je to jedno a na technické řešení to nemá vliv.
Pro upřesnění tento objekt je jen příklad na popud p.Hájka, nic tam dělat nebudu ale znám to tam a tak se to hodí jako vzorový objekt. Jde mi pouze o to zjistit jestli existuje v takovýchto případech řešení které by bylo jak finančně únosné tak by prošlo poctivou revizí. Pokud trváte na vlastnických vztazích tak uvažujme že je majitel celého objektu a dal svolení k pracem, pak už jde jen o to jak to technicky a legálně provést  Mrknutí.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #53 kdy: 15.07.2009, 17:50 »

Takže čistě technicky bychom měli zemnící soustavu docela v suchu.
Krok 3
Nyní bychom se soustředili na jímací soustavu a materiály konstrukce objektu.
Ověřil bych dostatečnou vzdálenost, zda při daném počtu svodů vyhoví jejich trasování a jak to na střeše vypadá s ochrannými prostory, které bych případně na střeše dodělal oddáleným hromosvodem atd.
Krok 4
Vnitřní vyrovnání potenciálu. Zkvalitnění EP propojení co nejvíce vodivých konstrukcí v objektu a natažení kvalitní země mezi PR.

Šup sem s připomínkami, jak to udělat a tak. Cena není protiargument, to si musí vyřešit právníci a ekonomové s majiteli. Nezapomeňte, že teď řešíme jak to udělat technicky dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: 1 2 [3] 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.