« Odpověď #18 kdy: 21.04.2009, 08:33 »

Kde jste v normě našel podporu pro Vaše tvrzení, že dokonale?
Asi máte pravdu. Pak je ale toto místo podle harmonizované českoevropské normy ČSN EN chráněno nedokonale.
To by mohl být problém z hlediska nutnosti splnění vyhlášky 137/1998Sb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #19 kdy: 21.04.2009, 08:46 »

Pokud budeme panu Patucovi důvěřovat a blesk byl reálný mělo by se jednat ne o silný výboj, ale naopak o výboj pod minimální hodnotou uvedenou v tabulce 6. části ČSN EN 62305-1. Vzhledem k pravděpodobnos ti těchto výbojů 16%-1% (Pod 16,10,5,3 kA) doporučuji panu Patucovi zakoupit los, je to , ,klikař,, .


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Patuc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 21.04.2009, 09:30 »

Pokud budeme panu Patucovi důvěřovat a blesk byl reálný mělo by se jednat ne o silný výboj, ale naopak o výboj pod minimální hodnotou uvedenou v tabulce 6. části ČSN EN 62305-1. Vzhledem k pravděpodobnos ti těchto výbojů 16%-1% (Pod 16,10,5,3 kA) doporučuji panu Patucovi zakoupit los, je to , ,klikař,, .
Viete, ze som vtedy podal sportku s "stastnymi cislami" ale nic som nevyhral. Nahoda sa len tak lahko neopakuje.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 21.04.2009, 11:43 »

Asi máte pravdu. Pak je ale toto místo podle harmonizované českoevropské normy ČSN EN chráněno nedokonale.
To by mohl být problém z hlediska nutnosti splnění vyhlášky 137/1998Sb.

Nezlobte se, ale přece dokonalou ochranou může být pouze kompletní opláštění celého objektu souvislou a dokonale uzemněnou vrstvou kovu. Cokoli děravějšího, např. síť jímačů a svodů,  je ochranou nikoli dokonalou, ale ochranou např. v úrovni LPS 2, která připouští určitou nenulovou pravděpodobnost zásahu i v chráněné zóně. Zhodnocení rizik a volba stupně ochrany je o kompromisu mezi společensky přijatelným rizikem na jedné straně,  a komplikacemi (investice, vzhled, užitné vlastnosti objektu) na straně druhé. Norma pak určuje, jak tento kompromis určit a realizovat.
Slovo dokonalé zde nemá místo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 21.04.2009, 13:50 »

Kdybych byl projektantem takového domu a kdyby došlo k úrazu člověka stojícího na bolkónu, tak bych se u soudu těžko hájil. Musel bych argumentovat virtuální valenou koulí různého průměru, která jej měla ochránit. Prokurátor by se ptal, co jsem pro ochranu toho člověka vlastně udělal a já bych řekl nic - to zavinila ta valená koule, ne já. Možná bych nesplnil vyhlášku 137/1998Sb. - to by záleželo, jak to posoudí soudce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 21.04.2009, 13:59 »

TO: Macek
Myslím, že namísto koulí, nám tady tak trochu valíte klíny do hlavy.  angel Souhlasím s Vámi, že nový soubor norem pro blesky je prezentován jako tutovka podložená výpočtem, ale ta pravda bude někde uprostřed.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 21.04.2009, 14:13 »

Kdybych byl projektantem takového domu a kdyby došlo k úrazu člověka stojícího na bolkónu, tak bych se u soudu těžko hájil. Musel bych argumentovat virtuální valenou koulí různého průměru, která jej měla ochránit. Prokurátor by se ptal, co jsem pro ochranu toho člověka vlastně udělal a já bych řekl nic - to zavinila ta valená koule, ne já. Možná bych nesplnil vyhlášku 137/1998Sb. - to by záleželo, jak to posoudí soudce.

Pokud myslíte  § 47 Vyhl. 137/1998 Sb. opravdu nevím co byste měl učinit více než je popsáno v souboru norem ČSN EN 62305.

Pokud trpíte úzkostí z nedostatečné ochrany před úderem blesku, mohu doporučit faradayovu klec, to je dokonalá jistota. Jinak je to jenom o pravděpodobnos ti.

Nemluvě o tom, že prokurátor se vás u soudu už asi 15 let nemůže zeptat vůbec na nic, neboť tato komunistická kategorie žalobce již naštěstí zanikla.  Mluvme tedy o státním zástupci.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 21.04.2009, 14:30 »

Kdybych byl projektantem takového domu a kdyby došlo k úrazu člověka stojícího na bolkónu, tak bych se u soudu těžko hájil. Musel bych argumentovat virtuální valenou koulí různého průměru, která jej měla ochránit. Prokurátor by se ptal, co jsem pro ochranu toho člověka vlastně udělal a já bych řekl nic - to zavinila ta valená koule, ne já. Možná bych nesplnil vyhlášku 137/1998Sb. - to by záleželo, jak to posoudí soudce.

Vy máte před sebou křišťálovou (nevalivou) kouli a na rameni černého kocoura, že tak bravurně dokážete předjímat hypotetické jednání v soudní síni ?  Šok

Jestliže byste byl projektantem takového domu a v případě paneláku navrhl odpovídající stupeň (zde typicky LPS III),  tak je zde koeficient pravděpodobnéh o zásahu a následné škody 0,1.  podivej

A do těch 10% by se mohl člověk, zírající na balkoně na blesky vejít.
Nehledě na fakt, že soubor 62305-X se primárně zabývá ochranou staveb a až sekundárně osob - viz čl.5.1 ČSN EN 62305-1.  podivej

Proč stahovat gatě, když je brod ještě v nedohlednu ?  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jaroslav Patuc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 22.04.2009, 17:07 »

Vy máte před sebou křišťálovou (nevalivou) kouli a na rameni černého kocoura, že tak bravurně dokážete předjímat hypotetické jednání v soudní síni ?  Šok

Jestliže byste byl projektantem takového domu a v případě paneláku navrhl odpovídající stupeň (zde typicky LPS III),  tak je zde koeficient pravděpodobnéh o zásahu a následné škody 0,1.  podivej

A do těch 10% by se mohl člověk, zírající na balkoně na blesky vejít.
Nehledě na fakt, že soubor 62305-X se primárně zabývá ochranou staveb a až sekundárně osob - viz čl.5.1 ČSN EN 62305-1.  podivej

Proč stahovat gatě, když je brod ještě v nedohlednu ?  Mrknutí
Ja by som radil inak a konkretne.
 Subor noriem CSN EN 62305 je novy a preto su tu nahromadene vsetky doterajsie poznatky vedy, techniky, vyskumu a praxe.  Sucastou normy je aj SW. Takze, zadame plan domu alebo sidliska alebo domov ulice. Po zdigitalizovan i vstupneho planu, SW sa nas bude pytat na jednotlive objekty ( pocet osob, zvierat... a ci a ako ho chceme chranit pred uderom blesku ). Po spracovani udajov, SW vytlaci plan rozmiestnenia ochrannych prvkov spolu s materialovymi poziadavkami. Zhodnotime, ci mame dost penazi. Kupime material a ideme do terenu zrealizovat vystupny plan SW.
Ked v buducnosti udrie blesk tam, kde sme ho neocakavali, vyhovorime sa na SW a to ze sme vsetko spravne zadali ( existuje predsa dokumentacia zo SW ).
Ake jendoduche a pritom nemusime mat ani poriadne nastudovany subor noriem CSN EN 62305,
pretoze SW to ma v sebe uz zabudovane.

Asi som to prehnal, pretoze nie som ( a ani nebudem ) zatazeny projektovanim.
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Patuc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 01.05.2009, 18:49 »

Pokud budeme panu Patucovi důvěřovat a blesk byl reálný mělo by se jednat ne o silný výboj, ale naopak o výboj pod minimální hodnotou uvedenou v tabulce 6. části ČSN EN 62305-1. Vzhledem k pravděpodobnos ti těchto výbojů 16%-1% (Pod 16,10,5,3 kA) doporučuji panu Patucovi zakoupit los, je to , ,klikař,, .
Pri posudzovani uderu blesku do balkona podla suboru noriem ČSN EN 62305,  ma laicky napada, ze by nebola pouzita cast  normy ČSN EN 62305-1 tabulka 6.
Keby sa panelak v buducnosti realizoval dosledne podla suboru noriem ČSN EN 62305 nevzniklo by ( podla clanku D. Klimeša ) "monstrum, které vypadá jako ježek zkřížený s orbitální stanicí"?.
V nadnesenom prispevku "radca v nudzi" v
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12049.30.html
ma zaujal vyrok:
Pokial nam riesenie aktivisti nezamedzia mozme sa tesit pocas burky pod ochranou bleskovych guli nad nasimi hlavami.
To by bol perspektivny zaver tejto temy.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Patuc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 06.05.2009, 17:50 »

Pokud budeme panu Patucovi důvěřovat a blesk byl reálný mělo by se jednat ne o silný výboj, ale naopak o výboj pod minimální hodnotou uvedenou v tabulce 6. části ČSN EN 62305-1. Vzhledem k pravděpodobnos ti těchto výbojů 16%-1% (Pod 16,10,5,3 kA) doporučuji panu Patucovi zakoupit los, je to , ,klikař,, .

Tu uvedena pravdepodobnos t pre slabe vyboje je taka, ze uder blesku do boku budovy je malo pravdepodobny. Plati ale, cim je vyboj slabsi, tym lahsie  moze "preklznut"  ochranou budovy pred uderom blesku.

 Tabulka pravdepodobnos ti zrejma vychadza  zo statistickych dat poctu uderov blesku na km2 za nejake obdobie.  Uder blesku sa tu rata ako jeden uder,  bezohladu ako je tento blesk rozvetveny. Nerataju sa tu vedlajsie  udery, pretoze to detekcny system neumoznuje.

Mam pochybnosti, ci su v norme ČSN EN 62305-1 zahrnute do pravdepodobnos ti vybojov aj tie vedlajsie udery, ktore este mozu ublizit cloveku, pripadne sposobit vybuch. Znamenalo by to totiz zvysenie pravdepodobnos ti uderu blesku do bocnej steny budovy.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Klas Jaroslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 08.07.2009, 16:25 »

Pokud jde o barvu blesku,tak záleží i na zkušenostech toho kdo uvedené natáčí.Já osobně jsem před časem chtěl mít na videu natočeny mnou vytvářené červeně zabarvené blesky se širokým výbojovým kanálem.Zatím co já jsem se vytváření uvedených blesků zhostil bez problémů,konečný výsledek mě zklamal.Červen ě zabarvené blesky byly bílé a bledě modré příliš modré,než odpovídalo skutečnosti.Až u odborníků jsem se dozvěděl,že je napřed třeba nastavit správně bílou barvu.Proto to zkusím natáčet znovu.Pak zveřejním na internetu.
Pokud jde o to že slabý blesk uhodil do balkonu,tak k tomu je snadné vysvětlení.Při bouřce,při postupu nabitých mikroskopickýc h vodních kapiček ovzduším dochází k ionizaci ovzduší při několikanásobn ě nižším potenciálním spádu než je spád standartní(30000V na cm.vzdálenosti).
Následně se vytvářejí lokální prostorové náboje a lokální ionizované prostory v ovzduší.Tyto pak umožňují vznik Vámi natočeného výboje.Jde o objev uskutečněný mnou v tehdejším Československu v roce 1976.Diplom na objev mě byl udělen v roce 1985.Uvedené je nasnímáno na webu   http://mujweb.cz/www/avyboje     Tento objev jsem uskutečnil ve svých třiceti dvou letech.Druhý objev o názvu :"Anomální vlastnosti ledu" jsem uskutečnil ve svých šedesáti letech.O tomto objevu jsou informace na uvedeném webu též.Více na Wikipedista diskuse  Klas Jaroslav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J.Patúc
« Odpověď #30 kdy: 13.07.2009, 21:02 »

Pokud jde o to že slabý blesk uhodil do balkonu,tak k tomu je snadné vysvětlení.Při bouřce,při postupu nabitých mikroskopickýc h vodních kapiček ovzduším dochází k ionizaci ovzduší při několikanásobn ě nižším potenciálním spádu než je spád standartní(30000V na cm.vzdálenosti).
Následně se vytvářejí lokální prostorové náboje a lokální ionizované prostory v ovzduší.Tyto pak umožňují vznik Vámi natočeného výboje.
Myslim, ze aj toto je vysvetlenie preco slabe vyboje v podstate ignoruju ochranu budovy pred uderom blesku. Je to vyzva aby sme pocas burky neboli v otvorenom priestore, nestali na balkone a nevyklanali sa z okna.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 13.07.2009, 21:09 »

Myslim, ze aj toto je vysvetlenie preco slabe vyboje v podstate ignoruju ochranu budovy pred uderom blesku. Je to vyzva aby sme pocas burky neboli v otvorenom priestore, nestali na balkone a nevyklanali sa z okna.

Ovšem znamená to také že oddálený hromosvod nezabrání úderu slabého bleskového výboje do chráněných částí a průniku do objektu a jeho elektroinstala ce. Otázkou zůstává také jaký pak má smysl použití izolovaných svodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #32 kdy: 13.07.2009, 21:24 »

V případě LPL I je toto riziko kvantifikováno 1 % v případě LPL IV pak 16 %.
Pokud to někomu připadá moc, nemusí izolovat, stačí vytvořit z objektu dokonalou faradayovu klec a nasadit na vstupy svodiče Typ 1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 13.07.2009, 21:44 »

V případě LPL I je toto riziko kvantifikováno 1 % v případě LPL IV pak 16 %.

Není pak lepší spíš pospojit co jde nahoře i dole a omezit tak velikost proudu který tam stejně projde ať už přímo nebo indukcí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 13.07.2009, 22:13 »

Ovšem znamená to také že oddálený hromosvod nezabrání úderu slabého bleskového výboje do chráněných částí a průniku do objektu a jeho elektroinstala ce. Otázkou zůstává také jaký pak má smysl použití izolovaných svodů.

Vezměte v úvahu, že se jedná o výboj
- s malou četností výskytu (viz % uvedená kol. Hájkem)
- slabý, proti němuž už elektroinstala ci ochráníte i svodiči tř. III (D)

Není pak lepší spíš pospojit co jde nahoře i dole a omezit tak velikost proudu který tam stejně projde ať už přímo nebo indukcí?

Když vám nebude vadit, že všechno "nahoře" pospojené se v případě úderu silného blesku dostane na životu nebezpečné napětí...

P.S. Použití izolovaných svodů má ten smysl, že od nich nechytnete ránu  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #35 kdy: 13.07.2009, 22:19 »

Pojďme to obrátit, popište Vaše řešení a jeho realizaci.
A my s kol. Fukem ho budeme připomínkovat.
PS: Pokud se kouknete na naše historické příspěvky, zjistíte, že variantu oddálení preferujeme stejně jako klec pana Faradaye. Vše je pouze o realizovatelno sti a nákladech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: 1 [2] 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 22 dotazů.