Kolik varistorů vedle sebe by asi muselo být, jak velká by asi byla ochrana, u které je v návodu uvedeno, že dokáže odvést a přeměnit na teplo přepěťovou špičku s energií 1800 Joule ?
To je možná trochu zavádějící formulace. Těch 1800 J, to není parametr přepěťové špičky, ale parametr varistoru - kolik energie je schopen absorbovat, aniž by došlo k jeho destrukci.
Přepěťová vlna sama má k dispozici energii:
- u přepěťových špiček vzniklých rozpínáním indukční zátěže tolik energie, kolik je nastřádáno v magnetickém obvodu rozpínané indukčnosti,
- u blesku řádově GJ
a kolik z toho se ve varistoru “spálí”, závisí na průběhu a amplitudě proudové vlny a na velikosti napětí, které na varistoru vznikne. Jiskřiště má díky své spínací charakteristic
e velikou přednost - nepropálí se v něm při stejné proudové vlně tolik energie, jako ve varistoru. Ideální ochranný prvek, který by při dosažení ochranné napěťové úrovně ideálně sepnul, by nepotřeboval vůbec žádné Jouly.