Lukáš Kocián
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 08.12.2008, 14:25 » |
|
Pane kolego, zřejmě si pletete funkci proudového a napěťového chrániče - proudový chránič nevybavuje to co teče vodičem PE, ale to co neteče pracovními vodiči (L1, L2, L3, N) - v proudovém chrániči je rozdílový transformátor, v němž se podle kirchhoffových zákonů za předpokladu, že někde neuniká proud mimo soustavu součet proudů rovná nule .... pokud někde v obvodu za chráničem proud uniká a je jedno, jestli do vodiče PE, do trubky s vodou, nebo do země a jeho velikost je větší než reziduální proud chrániče, chránič vybaví .... jinak místní pospojení by mělo být připojeno na hlavní usel pospojování .... viz. ČSN ...
|