...maximálním zatížení a kolik při minimálním.
Proud: 6,8A
Výkon: 3kW
váš starší asynchronní motor má průběh účinnosti přibližně podle prvního grafu.
Takže při plném zatížení 3kW mechanického výkonu na hřídeli má účinnost asi 85% a ze sítě sivezme cca 3,5kW elektrického příkonu (a ampérmetr ukáže v každé fázi 6,8A).
Při tříčtvrtečním zatížení 2,25kW má účinnost nejvyšší - asi 87% - a pak si ze sítě vezme cca 2,6kW (při cca 5,4A).
Při polovičním zatížení 1,5kW má účinnost malinko menší než plném zatížení a ze sítě si bere cca 1,9kW (při cca 4A).
Při třetinovém zatžení bude účinnost cca 80% a motor si pro 1kW výkonu na hřídeli vezme ze sítě si vezme 1,25kW (při cca 2,7A). Při čtvrtinovém zatížení bude účinnost cca 78% a pro výkon 0,75kW si motor vezme skoro 1kW (při cca 2A).
Při nižším než 20% zatížení se účinnost starších typů motorů prudce zhoršuje. Motor pracuje více pro svoje ztráty, než pro hřídel. Při desetinovém zatížení bude účinnost pod 60% a na 300W výkonu na hřídeli vám elektroměr načte 0,5kW a každou druhou hodinu vám naskočí na elektroměru jedna kilowathodina Proud už moc klesat nebude bude něco pod 2A.
Jak vidíte, orientačně lze určit, jak je motor zatížený z údaje ampérmetru. V zelené oblasti grafu nad 50% zatížení sleduje proud výkon a příkon motoru i dost přesně.
Také vidíte, že pod 40% zatížení motoru by se už měl použít výkonově slabší motor.
Výkon na hřídeli motoru se podle provozních charakteristik čerpadla mění, jak psali kolegové, s dopravní a sací výškou, s protitlakem v expanzní nádobě, se škrcením sání nebo výtlaku, s teplotou (hustotou) čerpané kapaliny atd.
Například potrubí malé světlosti nebo ucpaný sací koš může posunout motor do oblasni nižší účinnosti a elektrická energie za načerpání jednoho litru stoupá a její cena tedy také.
Pokud výkonné čerpadlo běží 24hodin 7 dnů v týdnu (třeba z vrtu do obecního vodojemu) je rozdíl účinnosti třeba 85% a 87% za dobu životnosti čerpadla ve výsledku pěkný balík peněz. Tam se vyplatí motory s vysokou, nebo prémiovou účinností a staré typy motorů neobstojí. Tyto moderní motory mají hlavně vysokou účinnost i při nižších zatíženíc a křivka účinnosti setrvává dlouho nad 88%.
Ale u domácí vodárny v rodinněm domku prakticky nehraje roli rozdíl účinnosti i 10%.
A také vidíte, že pravdu má jen údaj elektroměru. Příkon do motoru násobený časem měří a načítá elektroměr poctivě a tuto elektrickou práci platíte.