[Petr Doležal link]
První vzorec je správný, avšak výsledek v kVA.
230*20*3 = nebo 400*odm(3)*20 = 13,8 kVA. Toto vám projde přes jistič u elměru.
A teď na vysvětlenou ten účiník. Pokud bude 1, tak 13,8 kVA vám dá 13,8 kW.
Pokud bude třeba 0,5 (jen pro ilustraci, v reálu tak nízký není) dostanete 6,9 kW. Vzorec pak vypadá takto 230*20*3*cos fí [kW]
Spotřebiče by měly být od výrobců až na výjimky kompenzovány. Mimo to tepelné spotřebiče mají učiník 1 (přímotopy, odporový kotel, boiler, žehlička, varná konev, atd). Je to ale otázka i správného rozfázování v domě.
Pokud se týká odpojování přednostním relé, dovedu si představit odpojení pračky když peču a pod.
[/quote]
Smekám klobouk - to je konečně vysvětlení, které mi nebyl schopen poskytnout ani jeden ze zaměstnaných elektroinstalatérů ani revizní technik kontrolující elektroinstala
ci. Budu tedy doufat, že účiník všech spotřebičů v domě bude v topném období konvergovat k 1 nebo rychle doinstaluji tep. čerpadlo země - vzduch.
Rozfázování jsem samozřejmě promyslel, ale po první zimě bude možná všechno jinak.
Přednostní relé (co jsem zatím zjistil) má bohužel jen 1-3 blokované kontakty a při omezeném místě v domovním rozvaděči, čtyřicítce jističů a téměř stovce zásuvek a vypínačů v domě není možné předvídat veškeré kombinace eventuálních odběrů proudu. O zásadách typu "když peru nevařím, když topím nežehlím, když peču nesvařuji a když griluji tak jen v mikrovlnce s příkonem 700 W" všechny příslušníky domácnosti poučím a nákup každého dalšího elektrospotřeb
iče bude na příděl
Stejně mi připadá, že příkon varných konvic, mikrovlnek, malých ohřívačů vody i vysavačů neustále roste a nezachráním to ani úspornými žárovkami...
Legi