« Odpověď #2 kdy: 08.10.2023, 11:18 » |
|
Umožňovaly elektrotechnic ké předpisy ze 60. let rozbočit v jedné krabici různé obvody?
Pokud vím, tak neumožňovaly. Sice se vedly dva okruhy společně spolu s jedním PEN, ale odbočovat se směl pouze jeden z okruhů v každé krabici. Tedy jsme měli krabici na světla a krabici na zásuvky, to vše pod jedním PEN. Nicméně tyto normy se dohledávají velmi těžko a ještě těžší je zjistit z kterého roku je kontrolovaná instalace a tedy pod jaké konkrétní normy spadá.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 08.10.2023, 11:47 » |
|
Začal bych možná tím, zda to nějaká technická norma zakazuje v současné době. Následně by se dalo dohledal, jak a kdy tento požadavek vznikl.
Zakazuje to výslovně vůbec nějaká norma? Jakých druhů obvodů a typů krabic a kabelů (vodičů) se dotaz týká?
|
Elektrikář
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 08.10.2023, 16:21 » |
|
Umožňovaly elektrotechnic ké předpisy ze 60. let rozbočit v jedné krabici různé obvody?
Nevím, zdá to předpisy ESČ 1950 umožňovaly. Učil jsem se v létech 1955-1958 a kromě jiného také prakticky provádět elektrické instalace. Tento způsob nám mistr odborného výcviku zakazoval. Zkuste něco najít v ČSN 34 1000, a nakonec i v ESČ 1950. ČSN byly vydávány až po roce 1962
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 08.10.2023, 20:48 » |
|
vám se zřejmě jedná o úplně něco jiného.
Uvedu častý příklad. Instalace je provedená dvěma vodiči s ochranou nulováním. Jeden vodič byl fázový a druhý nulák. Tehdy žáden vodič PEN neexistoval. Rozvod se třemi vodiči, z nichž jeden byl PEN, se zavedl až od srpna 1995, kdy byla nahrazená ČSN 34 1010 normou ČSN 33 2000-3 a začala se používat soustava TN-CS. ( tři vodiče L,N,PEN)
ČSN 34 1010 ale také nabízela ochranu nulováním s použitím samostatného nulovacího vodiče s označením nn, prakticky se třemi vodiči)
Velice často došlo k rozšiřování elektrické instalace přidáváním zásuvek. A tak ji "bastlíři" napojili z první dostupné krabice pro světlo. Pak na jednom vývodu (jističi, pojistce) bylo napojeno světlo i zásuvka. Tyto praktiky najdeme i ve starých instalacích z let 1930. Slušní elektrikáři to takto ale nedělali a důsledně oddělovali zásuvkové a světelné obvody.
To co popisujete, pokud je v krabici jen jedná stejná fáze, je jev celkem obvyklý. Není to sice profesionální, ale.....dnes bych to uvedl jako závadu 33 2000-1 čl 133.4.1.1 že rozvody nejsou řemeslně dobře provedeny. Případné další závady tohoto řešení najdeme v ČSN 33 2130
Byl jsem dva roky vyučený v roce 1960 a elektrikářský mistr ( tehdy ředitel ROS) můj soused mne "zaměstnal" na elektroinstala cích v RD po vesnicích. A byl jsem velice překvapený, že dělá rozvody třemi vodiči, když jsme se učili dvěma vodiči. A skoro všechno v trubkách a dostal jsem praxi v ohybání poolověných trubek. Na dotaz, proč třemi vodiči....ale synku, to jsme se učili před válkou a u AEG za války jsme to dělali se třemi vodiči. Neboj se, ono se zase k tomu všichni vrátí. Ochrana nulováním na statku je stejně nebezpečná jako fašismus....je to jen vzpomínka na staré mistry, kteří uměli vybrat z normy to lepší řešení.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 09.10.2023, 05:39 » |
|
Ochrana nulováním na statku je stejně nebezpečná jako fašismus...
Nejenom na statku, ale všude! Proto ji komunismus měl tak rád a ještě ve spolupráci s hliníkovými vodiči. Mistr to byl výborný a měl asi znalosti ze světa, v GB se dělaly třívodičové rozvody již ve 30. létech!
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 09.10.2023, 12:23 » |
|
Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
Trochu jiný pohled. Umožňovaly, protože nebyly žádné kontroly, nebylo povinnosti provádět Výchozí revize elektrického zařízení. Prostě, každý dělal jak uměl.
Institut revizního technika vznikl normou ČSN 34 3800 z roku 1961. Jenže ty revize byly o BOZP, který ukládal provozovatelům technického zařízení provádět revize. Ale u bytů a RD to nikdo nevyžadoval... ...
Teprve ČSN 33 1500 v roce 1991 přinesla povinnost revidovat každé nové elektrické zařízení před uvedením do provozu.
Závěr. Starou elektrickou instalaci v RD ( 40-60 roků) je nutné zrevidovat, zdá je vůbec v dnešní době bezpečná a dále zdá vyhovuje dnešním požadavkům na stupeň elektrizace. A z toho vyplyne, zdá je nutná úprava, anebo celá rekonstrukce. Obvykle více platí to druhé.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 09.10.2023, 13:12 » |
|
Jedná se o dům z roku 1969...
Těžko hledat, poslední mně dostupná norma je ČSN 34 1050 z roku 1970. To platilo/platí pro vedení v trubkách, bylo celkem dost úrazů od protahovacího pera dotknuvšího se nevypnutého okruhu v krabici.
To platilo, nikoliv platí. V ČSN 34 1050 je v čl. 64, písm. d) celkem srozumitelně napsáno, že "Pokud vodiče různých proudových obvodů téže proudové soustavy procházejí touž krabicí, lze v ní přerušit vodiče jen jednoho obvodu." Přičemž článek je součástí kapitoly IV. Vedení v trubkách. Kdežto nový platný článek v 5-52, který je pramálo srozumitelný, je součástí kapitoly 521 Druhy elektrických vedení, čili platí to pro jakékoliv provedení. Takže dříve to mohlo být z důvodu, který jsi zmínil, ale dnes už se tento důvod použít nedá.
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 10.10.2023, 14:16 » |
|
Dle toho čl. 521.8.3 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 izolační přepážky nemusí být v rozvodných krabicích instalovány, pokud svorky vyhovují IEC 60998. To je soubor norem, který řeší svorky pro domácnosti a podobné účely. Dle katalogu výrobce vyhovují těmto normám i klasické wagosvorky.
Nebo musí vyhovovat IEC 60947-7, která řeší pomocná zařízení pro spínací a řídící přístroje nn. Podle té se např. vyrábějí řadové svorky pro připevnění na DIN lištu.
Teď je otázkou, jakým normám vyhovuje věneček nebo klasická „čokoláda“. Respektive jaký typ nebo provedení svorek těm výše uvedeným normám nevyhovuje.
|
Elektrikář
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 12.10.2023, 11:08 » |
|
Těžko hledat, poslední mně dostupná norma je ČSN 34 1050 z roku 1970. To platilo, nikoliv platí. V ČSN 34 1050 je v čl. 64, písm. d) celkem srozumitelně napsáno, že "Pokud vodiče různých proudových obvodů téže proudové soustavy procházejí touž krabicí, lze v ní přerušit vodiče jen jednoho obvodu." Přičemž článek je součástí kapitoly IV. Vedení v trubkách.
Tak to platí stále. Je to uvedeno v naprosto stejném znění v národní informativní příloze ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.3.4.4 (521.N9.4.4). Dále byl tento požadavek uveden již v ČSN 34 1050 §10 542.4 písmeno f) z roku 1961. Mám k dispozici výtisk obsažený ve sborníku Předpisy ČSN II.-1. vydaném roku 1965. To uvedené vydání ČSN 34 1050 nahrazovalo Předpisy ESČ 1950, část X, hlavy E a F a k označování jednotlivých článků stále používalo paragrafy.
|
Elektrikář
|
|
|
|