Pavel N
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 17.06.2008, 09:44 » |
|
Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5 připojit 2x pc jedno má spotřebu asi 120W zdroj 400W, druhé má spotřebu 350W zdroj 700W?
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel N
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 17.06.2008, 12:22 » |
|
Chtěl bych dotaz trochu opravit spletl jsem to. Prodlužovačka má 8 metrů cu lanko 3x 0,5 na konci je připojené pc zdroj 400w spotřeba 120w, do této prodlužky chci zapojit další prodlužku 8 metrů tam bude zapojené pc zdroj 700w spotřeba 350w prodlužky bych mohl vyměnit max za cu lanko 3x 0,75 prodlužka je vedena zdí a stropem cca 2 m v plastové trubce a silnější tam nevleze.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 17.06.2008, 13:11 » |
|
To co popisujete je pěkná divočina. Uvědomte si, že vodič 0,5mm2 v prodlužovánu bude (ne)jištěn jističem 16A, na který potřebujete obvykle pětinásobný průřez. Navíc tento malý průřez spolu se spoji v zásuvkách výrazně zvýší impedanci ochranného obvodu. Jednoho krásného dne se vám může stát, že zahoří jasným plamenem a jako na potvoru to bude v té plastové trubce (špatný odvod tepla). Navíc, kdo zabrání uživateli na prodlužovák pověsit další spotřebiče? Prodlužováky jsou vždy vyšší riziko oproti pevné instalaci. Pokud nechcete sekat do zdi, použijte systém protahovacích nebo vkládacích lišt. Na trhu je výběr veliký.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Pavel N
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 17.06.2008, 14:49 » |
|
Majitel domu nepovolí jakoukoli úpravu elektroinstala ce takže zbývá jenom toto řešení prodlužovaček,nešlo by to vyřešit přidáním jističe? Bude to používáno jenom pro 2x pc žádná varná konvice,žehlička atd.Ještě bych chtěl dopnit v dílně používám prodlužku 17metrů 3x 1,7 přípojuji k ní svářecí invertor TIG Rozsah svarovacího proudu 5 – 150A Max. príkon 5,9KVA at 35% – 4,1KVA at 100% a všechno je v pohodě.
|
|
|
|
|
|
Zdeněk 2752
|
|
« Odpověď #10 kdy: 17.06.2008, 20:07 » |
|
Je moc velký problém použít regulérní (opravdu regulérní) prodlužku a ten tenký paskvil zahodit?
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #11 kdy: 17.06.2008, 20:13 » |
|
1300W je pět a půl ampér... Člověče, neblbněte. K tomu monitor apod...
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|