Martin Ondráček
Offline

Student fakulty elektro
|
 |
« kdy: Včera v 08:02 » |
|
Základní pojmy pro elektroinstala ce v koupelnách, bazénech a saunách Koupelna, sprcha, bazén nebo sauna patří mezi prostory, kde chyba v elektroinstala ci neznamená jen výpadek proudu. Mokré prostředí, bosé osoby a vodivé okolí tvoří kombinaci, která z každé závady dělá potenciální úraz. Proto se tady nepostupuje podle obecné praxe, ale podle konkrétních právních předpisů a norem platných právě pro tyto prostory. Tento přehled shrnuje, co platí od stavebního zákona přes požadavky na odbornou způsobilost až po správné určení vnějších vlivů a volbu zařízení. Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Co základního vědět, než se pustím do elektroinstala ce koupelny?
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: Včera v 14:58 » |
|
.....a nebo tam v době konání revize nebyl
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
| |
|
|
|
|
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: Včera v 18:17 » |
|
A jak to poznám, že se to koupilo dohromady?
Tak, že v prohlášení o shodě je výrobková norma pro sušiče ručníků a ne jen norma pro topné tyče. Z toho vyplívá: Elektrikáři a revizní technici musí zkoumat, zda pro jakékoli smontované elektrické cokoli (třeba rozvaaaděč nebo sušič ručníků...), neexistuje specifická výrobková norma. Pokud ano, tak se smontováním polotovarů stali výrobcem nového výrobku, se všemi povinnostmi. Revizák ?  Nicméně, je možno provést revizi jen na vývody pro budoucí spotřebiče? Lze, ovšem "výchozí revize na vývody" je pak samozřejmě jen "výchozí revize na vývody" a nepokrývá v budoucnu připojené spotřebiče. Provoz takového elektrického zařízení bez revize pevně připojených spotřebičů ( kontrola prohlášení o shodě případně další dokumentace, zda je spotřebič připojený v souladu s pokyny výrobce atd....) je v rozporu se zákonem. Ano, v nových nebo zrekonstruovan ých budovách je to bohužel běžný stav.
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: Dnes v 07:55 » |
|
Revizák ?  Nicméně, je možno provést revizi jen na vývody pro budoucí spotřebiče? Běžný stav. U RD a bytů většinou ještě nejsou svítidla a místo nich nějakou dobu slouží objímka se žárovkou. Stejně tak třeba ještě není připojen sporák, varná deska, klimajednotka s budoucím místem na balkonu atd. atd. Napíše se, jak je vývod opatřen kvůli bezpečnosti, změří se jeho hodnoty a hotovo. Žádná věda.
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: Dnes v 09:05 » |
|
Téma: Co základního vědět, než se pustím do elektroinstala ce koupelny?
Především je článek určený všem těm, kteří se chtějí pustit do elektroinstala ce koupelny. Pokud nemá firma a montéři za sebou instalaci 20-30 koupelen, tak článek Martina Ondráčka je přehledným shrnutím a tříděním informací. Je skvělým doplněním červené knihovny....
Pořád platí, pokud jsi nepřipravoval dílenskou dokumentaci a neinstaloval koupelny, tak:
1. fáze je sběr informací 2. fáze je třídění těch informací 3. fáze je realizace
A je jedno zdá stojím před tímto úkolem jako projektant, nebo šef montér, nebo revizní technik.
Dnešním problémem jsou bazény a k tomu tepelné čerpadla, FVE a sauny, ale i moderní rekonstruované koupelny. Obvykle bez dokumentace skutečného provedení, bez protokolu o shodě a často bez VRZ. Žádná záruka a provedení nestrandardním způsobem.....
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: Dnes v 09:11 » |
|
Běžný stav. U RD a bytů většinou ještě nejsou svítidla a místo nich nějakou dobu slouží objímka se žárovkou. Stejně tak třeba ještě není připojen sporák, varná deska, klimajednotka s budoucím místem na balkonu atd. atd. Napíše se, jak je vývod opatřen kvůli bezpečnosti, změří se jeho hodnoty a hotovo. Žádná věda.
Jj, v domcích to pak někdo dopřipojí nějakým materiálem, byť s nedostatečným IP a pod., no a asi se mnoho neděje, kontrolovat to nikdo nebude, a hromady mrtvých nejsou..... Ale co takový hotel?, může přijít kontrola ze Suip a ejhle revize spotřebičů chybí.
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Palička

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: Dnes v 13:30 » |
|
...... tak se právě stal výrobcem elektrického sušiče ručníků a musí k němu vystavit prohlášení o shodě s normou ČSN EN 60335-2-43 ED.2. Bez toho musí být výchozí revizní zpráva elektrického zařízení, jehož součástí je pevně připojený výrobek bez prohlášení o shodě, vždy negativní.
No, díval jsem se do katalogu SAPHO a tam je topná tyč deklarována jako příslušenství k topným tělesům. Tedy nikoliv jako výrobek libovolně kamkoliv instalovatelný, ale jako doplnění topného tělesa, stejně tak jako připojovací šroubení, háček na ručníky nebo rozeta na trubku. Nejsem přesvědčen o tom, že když si koupím výrobek SAPHO BEZ příslušenství, že doplněním příslušenství SAPHO se osoba postupující podle návodu výrobce na montáž stane výrobcem nového výrobku. Analogicky, pokud by tomu tak bylo, tak by montáž jakéhokoliv příslušenství (třeba toho připojovacího šroubení) na topné těleso bylo tímtéž.
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|