Jan Hübner o koupelnách a ČSN 33 2000-7-701 ed.3 Od 1. 6. 2025 platí ČSN 33 2000-7-701 ed.3 a v koupelnách zpřesňuje, kde ještě „končí“ sprcha a kde už začíná běžná instalace. Jak daleko se vám v praxi rozleje zóna, když má sprcha hadici a závěs není pevná překážka? Nově se řeší i vedení ve zdi až do hloubky 6 cm, takže kabel pár centimetrů pod obkladem už často znamená chránič. Co to udělá s opravou staré koupelny, která byla navržená bez RCD a s místním pospojováním? Ed.3 zároveň omezuje povinné doplňující pospojování, pokud je objekt správně uzemněn a napojen na MET/HOP. Kde končí „výměna kus za kus“ a kdy už musíte přejít na plné požadavky nové normy? Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde! Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Znáte pravidla v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.3?
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Jan Hübner ml.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: Včera v 18:44 » |
|
Jenom bych upozornil na národní podmínky. V ČR můžeme v zónách používat pouze SELV 12 V AC nebo 30 V DC, se zdrojem umístěným mimo zóny 0,1 a 2.
S ohledem na rozsah té přednášky mi trochu chybí zmínka o pevně uloženém ohřívači vody. V nové edici již není uvedena výjimka pro použití chrániče.
Díky, že jste si udělal čas na zhlédnutí přednášky a díky za odbornou zpětnou vazbu. Určitě s Vámi souhlasím, v přednášce by měly být obě informace zmíněny, do příštího opakování obě informace doplním.
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
František Hruška
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: Dnes v 01:21 » |
|
Vedení 6cm hluboko do zdi. Asi 5cm nestačilo. Jaký má být smysl tohoto ustanovení? Ochrana kabelu před navrtáním? Z mého pohledu to moc smyslu nedává. Čím hlouběji se kabel pod zeď ukládá, tím hůř se jeho přítomnost detekuje vyhledávačem kabelů. Profi detektor kabelů 666 si málokterý kutil pořídí. A pokud někdo začne vrtat do zdi s pořádným příklepem (SDS+) tak vrták projede maltou a sádrou jak máslem a centimetr navíc to nezachrání. Proti lidské blbosti bojovat sice lze ale je to neúčinné. Často používaný postup při rekonstrukci koupelen v paneláku je postup kdy se přizdí 5cm plynosilikátu a v tom se tahá voda a elektřina. Omezí se tím náročné drážkování v betonu. Qui bono? Také nebude možné mnohde dát zásuvku do 10cm příčky. Jsou ustanovení se kterými prostě "nesouzním". Souhlas. V praxi mi těch 6 cm přijde spíš jako komplikace navíc než reálný přínos... Když někdo vrtá bez rozmyslu, tak ho centimetr sem nebo tam stejně nezastaví, a jak píšete, hlubší uložení často znamená horší detekci kabelu. Navíc u rekonstrukcí v panelácích to může být docela problém kvůli tenkým příčkám a běžným postupům s přizdívkou.
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #9 kdy: Dnes v 08:18 » |
|
OK, od pevné sprchové hlavice je zóna 1 do vzdálenosti 120cm, ale jak pohlížet na sprchový kout s pohyblivou hlavicí na sprchové hadici?
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|