| | |-+  Jak si podle ed.4 vykládáte definici zásuvkového vývodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak si podle ed.4 vykládáte definici zásuvkového vývodu?  (Přečteno 2408 krát)
Tým Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 28.05.2025, 08:02 »

Zásuvkové obvody dle ČSN 332130 ed.4
    Jak si podle čtvrté edice této normy vykládáte definici zásuvkového vývodu? Jaká bude úvaha při určení počtu zásuvkových vývodů jednoho obvodu?  Zásuvky určené pro specifické účely, například pro audiovizuální techniku, by měly být označeny, aby bylo jasné, že nejsou určeny pro jiné spotřebiče. OK, ale jak? Také se doporučuje smyčkování zásuvek ...
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
    ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde!



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak si podle ed.4 vykládáte definici zásuvkového vývodu?
   
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.05.2025, 08:24 »

Dokážete toto někdo rozvést?
 Typický příklad, někdo napojí karavan na zásuvku ze sloupu, a v tu chvíli je fáze na modrém vodiči. A máme problém.

Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.05.2025, 09:16 »

Dokážete toto někdo rozvést?
 Typický příklad, někdo napojí karavan na zásuvku ze sloupu, a v tu chvíli je fáze na modrém vodiči. A máme problém.
Nerozumím v čem je problém. Když problém nebyl v dobách,  kdy se na trhu objevila bakelitová rozdvojka, která  při zastrčení do správně montované a zapojené zásuvky ve své levé zásuvce přehazovala L a N vodiče a pravá byla ok. To bylo ještě v dobách, kdy v pevných instalacích "fáze nalevo" byl nepřekročiteln ý požadavek a českým instalacím jednoznačně dominovala  sít TN-C.
Přesto jsem zastánce dodržování dobrých osvědčených zvyků tedy i monáže  vodiče L na levou zdířku.
Zajímavé je, jak se stavíme k zásuvkám "Schuko" které se vyskytují na výrobcích, které nejsou spoučástí pevné instlalace. Při jejich použití totiž narazíme na nekompatabilit u s provedením "národní" verze zástrčky a spotřebitele to začne nutit k více či méně povedené improvizaci.
Pro mě další důvod, proč si o dnešním stavu normalizace myslet své. Ne  není to žádná tragedie ale je vidět, že když jde o modlu jednotného trhu, tak projde leccos.

Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 28.05.2025, 19:25 »

Nerozumím v čem je problém. Když problém nebyl v dobách,  kdy se na trhu objevila bakelitová rozdvojka, která  při zastrčení do správně montované a zapojené zásuvky ve své levé zásuvce přehazovala L a N vodiče a pravá byla ok.

Ale byl to problém. Ve firmách na to bylo upozorňováno a často tam byly zakazovány.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.05.2025, 08:42 »

Ale byl to problém.
To byla taková provokativní nadsázka, jasně že to problém byl ale když si člověk důkladně prohlédne tuhle starou rozdvojku co se dala koupit ještě v 80. letech, tak  je na ní znak ESČ, tedy Elektrotechnic kého zkušebního ústavu, který  měl dokládat soulad výrobku s tehdejšími bezpečnostními předpisy. Trošku ironie, která devalvuje jak onu instituci a možná i normotvůrce.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.05.2025, 09:32 »

jasně že to problém byl, ale když si člověk důkladně prohlédne tuhle starou rozdvojku, co se dala koupit ještě v 80. letech, tak  je na ní znak ESČ, tedy Elektrotechnic kého zkušebního ústavu, který  měl dokládat soulad výrobku s tehdejšími bezpečnostními předpisy. Trošku ironie, která devalvuje jak onu instituci a možná i normotvůrce.


Rozdvojka, o které je řeč, se začala vÿrábět ve druhé polovině 60. let a vydržela ve výrobě až do let 90. Přitom její předchůdkyně vyráběná (často jako roztrojka) od začátku 50. let tuto nežádoucí vlastnost neměla. Proč tomu tak bylo? Zřejmě zjednodušení výroby (a zlevnění) spolu s neštastným zněním normy, že u pohyblivého přívodu nemusí být zachováno postavení L-N v zásuvce.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.05.2025, 10:12 »

Rozdvojka, o které je řeč, se začala vÿrábět ve druhé polovině 60. let a vydržela ve výrobě až do let 90. Přitom její předchůdkyně vyráběná (často jako roztrojka) od začátku 50. let tuto nežádoucí vlastnost neměla. Proč tomu tak bylo? Zřejmě zjednodušení výroby (a zlevnění) spolu s neštastným zněním normy, že u pohyblivého přívodu nemusí být zachováno postavení L-N v zásuvce.
Máte pravdu,  už si nepamatuju jak vypadala uvnitř ta bezproblémová starší verze ale ten problematický model měl pásové propojky navrženy tak, že byly zrcadlově obrácené, to znamená jedna forma na lisování/ ohýbání pásku pro PE a druhá forma společná pro L a N, takže skoro jako vždy, cena rozhoduje.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.05.2025, 10:42 »

Máte pravdu,  už si nepamatuju jak vypadala uvnitř ta bezproblémová starší verze

Uvnitř byly krásně překřížené propojovací pásky. Byla to precisní práce a nebylo to ani složité. Byly v provedení jako rozdvojka i roztrojka a vždy bylo zachováno postavení L a N u všech vývodů. Ještě je zachovalé mám v obou provedeních.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 31.05.2025, 08:55 »

Kolegové, nevíte někdo jak je to myšleno v článku s těmi karavany?
Kamarád vyjíždí napříč evropou a elektrorady na cestu mám na starost.
Úplně si nedokáži představit, že ho vybavím instrukcemi s nářadím a on bude kontrolovat fáze v kempech a případně přehazovat L a N.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
 Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Do jaké krabice se montuje zapuštěná 3f zásuvka?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Najdete co je na této zásuvce špatně?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Nač pamatovat i při jednoduchých opravách elektrického zařízení?
 Doporučujete do historických interiérů dobový design ovladačů osvětlení?
 Setkali jste se sortimentem zásuvek a vypínačů Tympol v praxi?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 ABB: Zásuvka 6619 nové vlastnosti ve starém kabátu
 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Je někde pro investory uvedeno, že uvedené počty zásuvek nejsou maximální ale minimální?
 Požaduji správně v rozvaděči s jištěním nad 25A "hlavní vypínač"?
 Může být drát k zásuvce 1,5mm2 s jističem 16A a revize bez závad?
 Jak "Z2 ČSN 33 2130" řeší instalaci při 5m vysokých stropech?
 Co víte o nové ČSN 33 2130 ?
 Jak je to s platností ČSN 33 2130 ed.2?
 Podle jaké ČSN budou od 1.9.2009 posuzovány umývací prostory?
 Už máte nastudovanou novou ČSN 33 2130 ed. 2?
 Jak si vysvětlujete montáž vícenásobných zásuvek dle 33 2130 ed.2 ?
 Který zákon nařizuje nouzové osvětlení únikových cest paneláku?
 Podle které ČSN musí mít rozvaděč v průmyslovém provozu hlavní vypínač?
 Jak je to s rámečky u zásuvek dle ČSN 33 2130ed.2 čl.7.7.8?
 O jaké ustanovení se budou opírat RT po skončení platnosti ČSN 33 2130?
 BŘECLAV: Odborný seminář místního odborného cechu 2010
 Víte o připravované TNI 33 2130?
 Který článek ČSN 332130 ed.2 nahrazuje čl.4.6.1 ČSN 332130?
 Je požadavek ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.6.17 v souladu s ČSN 33 2000-4-482?
 Jaký článek normy řeší změnu průřezu?
 Aké predpisy je potrebné dodržať pri autoservisoch a umývarky?
 Jak přesně si vykládáte článek 7.6.17 ČSN 33 2130 ed.2?
 Jak si vysvětlit ustanovení ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.6.2?
 Od kdy je platná změna ČSN 33 2130 ed.3 změna Z (1.2018)?
 Jaká je dle vás interpretace článku 9.3.9 normy ČSN 33 2130 ed.4?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 2.293 sekund, 24 dotazů.