Autor Téma: Už máte nastudovanou novou ČSN 33 2130 ed. 2?  (Přečteno 21435 krát)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« kdy: 28.10.2009, 21:02 »

Jaký je minimální průřez vodiče od elektroměru do bytu v bytovém domě a kolika fázový může (musí) být  podle nové ČSN 33 2130 ed. 2?  Nerozhodný podivej



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.10.2009, 07:27 »

Já bych to viděl tak, že vedení od elektroměru do bytu srovnávají s parametry odbočky k elektroměrům a jak píší v článku 7.4.4.....odbo čky do bytů se provádějí zásadně třífázové.
Průřezy se pak stanoví dle tabulek minimálních průřezů v příloze D stejně tak jako vedení pro odbočky k elektroměrům. Naházeli to všechno do jednoho pytle. To zase bude opravných příloh a za to chtějí pánové platit. Hrůza!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.10.2009, 07:32 »

Chápu to tak, že průřez od elektroměru stejný jako u odbočky k elektroměru (dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2, příloha D je jen informativní),  přičemž odbočka musí být trojfázová, ale vedení od elektroměru už ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 29.10.2009, 08:10 »

Obecně 1f. odbočka k elektroměru pouze do soudobosti 5,5kW.
Do bytů / bytové domy /vždy 3f.
Pro vedení od elměru do bytu platí čl.7.5.1. Platí obdoba čl.7.4.4.,  tzn. do bytu vždy 3f.
Pro byty stupně elektrizace A ,B  HDV  4x16 Al   4x10Cu
od HDV do bytu A,B   A - Al16   Cu6
                                 B - Al16    Cu10
platí do 15m délky a 1% úbytku napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 29.10.2009, 08:15 »

No, těch sporných bodů je v nové ČSN 33 2130 ed. 2 víc. Smutek
Například v příloze D je nadpis nad tabulkou ....vedení od HDV k elektroměru, ale v tabulce je uvedeno "Odbočka od elektroměru" (jakým asi směrem?). Hněv

Co se mi ale zamlouvá, že pro jištění 16A jsou uvedeny průřezy vedení pouze Cu 2,5 mm2 a již se neobjevuje 1,5 mm2, a také, že jsou uvedeny průřezy a délky vedení z hlediska úbytku napětí - viz tabulka 7.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.10.2009, 08:58 »

Například v příloze D je nadpis nad tabulkou ....vedení od HDV k elektroměru, ale v tabulce je uvedeno "Odbočka od elektroměru" (jakým asi směrem?). Hněv
Ta odbočka od elektroměru bude určitě chyba, má tam být odbočka od HDV, nadpis tabulky bude správně. Co se týče průřezu odbočky od HDV, bral bych zřetel na připojovací podmínky,tam je jednoznačně min. 6 mm2 Cu.

 
Pro vedení od elměru do bytu platí čl.7.5.1. Platí obdoba čl.7.4.4.,  tzn. do bytu vždy 3f.
Já tam odvození povinnosti vést až do bytu 3 fáze nikde nevidím.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.10.2009, 10:11 »

Já tam odvození povinnosti vést až do bytu 3 fáze nikde nevidím.  Smutek
Nekoukal jsem na to, ale tahat 3 fáze až do bytu i v případě 1f připojení je rozumné a dělal bych to i kdyby mi to žádná norma nenařizovala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 29.10.2009, 10:52 »

V čl.7.5.1. který mluví o vedeních od elměrů do podr.rozvodnic e je řečeno, že se zřizují 1 nebo 3fázové, přičemž pro zřizování 1fázových platí v plném rozsahu ustanovení čl.7.4.4. To už jsem uvedl. Nevím jak je to myšleno, ale chápu to tak.
Obecně 1f. odbočka k elektroměru pouze do soudobosti 5,5kW.
Do bytů / bytové domy /vždy 3f.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 29.10.2009, 11:09 »

dělal bych to i kdyby mi to žádná norma nenařizovala.
Já taky. Kdyby to ale investor nechtěl objednat, natáhl bych to 1 f a nejspíš bych neporušil normu.

To Rozmahel:
Zrovna tohle je dost divný odkaz. V případě 1 f odboček platí v plném rozsahu čl. 7.4.4, který se zabývá taky 3 f odbočkami  blboune Jak může potom platit "v plném rozsahu"? Může platit jen pro 1 f případy a my se zabýváme 3 f případy. Tudíž na 7.4.4 nemusíme brát zřetel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.10.2009, 12:46 »

Nechci to hájit nebo popírat, ale odkaz na 1f. chápu jako 1f. pouze za určitých podmínek. Tou je dána soudobost 5,5kW.
Jinak v bytových domech vždy 3f. To je přece i dalším obsahem čl.7.4.4.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 29.10.2009, 13:59 »

Jedna logika je ta, že 3 f odbočka od HDV navazuje na 3 f vedení za elektroměrem.

Druhá logika sleduje, aby montážní firma, kterou objedná sdružení vlastníků, vždycky připravila rozvaděč pro možnost připojení 3 f jističe. Jiná firma, kterou objedná vlastník bytu s jednofázovým odběrem, udělá 1 f vedení od elektroměru, protože kvůli dálkovému topení a TUV, a plynu tam nikdy 3 f nebude potřeba. A když bude, nemusí se dodatečně vyrábět 3 f odbočka od HDV. Resp. uživatel bytu nemusí kvůli změnám ve svém majetku měnit  zařízení v majetku celého domu.

Otázkou je, co z toho zamýšlel autor normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 29.10.2009, 14:34 »

Při soudobosti 5,5 kW mě vychází, umím-li dobře počítat, proud téměř 24A ... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #12 kdy: 29.10.2009, 15:16 »

TO: Strycharski a Rozmahel

Tak přesně tak jsem uvažoval jako vy a pěkně mne ta norma prudila. zed
A to dělám revize "teprve" 30 let. Jsem v rozpacích Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 29.10.2009, 19:17 »

Při soudobosti 5,5 kW mě vychází, umím-li dobře počítat, proud téměř 24A ... .
Je možné, že je to v relaci distributorů. Jednofázový odběr vám provedou maximálně 1x 25A. Jinak už se musí do třífázového odběru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 30.10.2009, 08:04 »

Je možné, že je to v relaci distributorů. Jednofázový odběr vám provedou maximálně 1x 25A. Jinak už se musí do třífázového odběru.

Mám tentýž názor a víc bych za tím ani nehledal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Jagiello
« Odpověď #15 kdy: 30.10.2009, 09:10 »

A jak se vám zamlouvá obnovená česká specialita - umývací prostor. Omezený výběr svítidel z trvanlivého izolantu, s ochranným košem, nárazuvzdorným krytem. Proč nemůžeme použít pěkná svítidla jako v cizině?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 30.10.2009, 14:19 »

A jak se vám zamlouvá obnovená česká specialita - umývací prostor. Omezený výběr svítidel z trvanlivého izolantu, s ochranným košem, nárazuvzdorným krytem. Proč nemůžeme použít pěkná svítidla jako v cizině?

Na pracovištích, v restauracích, v hotelech, v lázních, prostě všude na veřejnosti je to docela legitimní požadavek. Výrobce pěkného svítidla si ho může nechat otestovat ve zkušebně pro umývací prostor a pak ho určit pro montáž i do umývacího prostoru.

V domácnostech obvykle uživatel reaguje na závadu  prohlášením, že je opatrný a že si bude vždycky dávat pozor a tím to hasne. Při výchozí revizi tam obvykle ještě žádné svítidlo není.

Zajímavý je text v čl. 7.4.6 "vodiče byly jištěny proti přetížení a zkratu jističem před měřícím zařízením (elektroměrem)",  který je převzatý ze staré normy. Docela by mě zajímalo, jak se to dá jistit proti zkratu.

Potom v tabulce 7 jsou úbytky napětí ve voltech, ale autor asi myslel procenta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 31.10.2009, 17:16 »

Taky je docela matoucí článek 7.6.17. Prevenci proti požáru chráničem 300 mA vyžaduje ČSN 33 2000-4-482 jen pro prostory pro skladování a zpracování hořlavých hmot a ne pro stavby konstruované z hořlavých hmot. Tam jsou jen velmi obecná doporučení. Ach jo  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.