Autor Téma: Je požadavek ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.6.17 v souladu s ČSN 33 2000-4-482?  (Přečteno 15466 krát)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« kdy: 15.11.2011, 19:34 »

Pro srozumitelnost ocituji celý článek 7.6.17

"Je li konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu,  pak přívod musí mít
doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekročující m
300 mA v souladu s ČSN 332000-4-482. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové rozvodnice."

Po pozorném prostudování ČSN 33 2000-4-482 mi soulad jaksi uniká. Kroutím očima

Norma má dva základní články 482.1 a 482.2. Každý článek se vztahuje k určitému, ale různému riziku vzniku požáru, a to takto:

482.1 Prostory s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot
482.2 Prostory s hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích

Zatímco článek 482.1 (482.1.7) proudový chránič 300mA vyžaduje, protože riziko požáru u skladování a výrobě hořlavých hmot je vysoké, tak článek 482.2 takový požadavek neobsahuje, ale pouze požaduje správný výběr materiálů a správě zhotovenou montáž.

Je podle vás, revizní technici, tento striktní požadavek čl. 7.8.17 v souladu se skutečným rizikem staveb z hořlavých materiálů?

PS: Osobně jsem zastáncem používání chráničů ve všech rozvodech a vždy a všude, a proto je v každé revizní zprávě doporučuji. Velice mne však rozčiluje, když je v jednotlivých normách tolik nepřesností a odvolávek na jiné články, které spolu vůbec nekoresponduji . Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.11.2011, 19:54 »

Provázanost článků a použití chrániče 300mA si odvozuji:
482.0 - druhá odrážka

482.2.1 první odrážka (FI 300mA je obecně uznáván jako účinné opatření k zajištění podmínek této odrážky)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 15.11.2011, 20:38 »

Provázanost článků a použití chrániče 300mA si odvozuji:
482.2.1 první odrážka (FI 300mA je obecně uznáván jako účinné opatření k zajištění podmínek této odrážky)

Ano, dalo by se to takto teoreticky a deduktivně vysvětlit, a proto do revizní zprávy pouze doporučit jako vlastní (osobní) návrh, ale nikoliv jako odvolávku na určitý článek ČSN. Požadavek na proudový chránič 300mA je pouze pro prostory se zvláštním rizikem uvedenými v prvé odrážce čl. 482.0 (dřevozpracující provozy, textilní provozy, sklady slámy a s lehce hořlavými jemnými materiály...apod.),  tj, všude, kde je možné se odvolat na čl. 482.1.7. Úsměv

PS:  V čl. 482.0  (pokryti oddílu 482) se prvá odrážka vztahuje k čl. 482.1, druhá k čl. 482.2 a třetí k čl. 482.3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 15.11.2011, 21:25 »

Já si myslím, že máš Štefane pravdu, že se 7.6.17 odvolává na článek 482.2 ,  ve kterém se striktní "musí" neřeší. Vidím to jako bordel normotvůrce, měli bychom tu normu reklamovat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Krýdl Petr
« Odpověď #4 kdy: 16.11.2011, 00:01 »

Pro srozumitelnost ocituji celý článek 7.6.17

"Je li konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu,  pak přívod musí mít
doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekročující m
300 mA v souladu s ČSN 332000-4-482. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové rozvodnice.".....
Nerozhodný
Zrovna dnes jsem doobjednával proudový chránič 300 mA na vstup právě takovéto dřevostavby, přiznám se, že jsem dopodrobna nečetl tuto odvolávku. Bral jsem to automaticky jako jasnou věc, že PCH musí být instalován. Docela by mne zajímalo, jaké podají normotvůrci vysvětlení na tuto Vámi zjištěnou skutečnost, podá li se reklamace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.11.2011, 07:11 »

Můj názor je ten, že jestliže čl. 482.2.1 mluví o opatřeních proti vznícení stavby a v odrážce je uvedena jako možnost "prevence proti požáru zaviněnému poruchami izolace",  lze právě použít článek 482.1.7.,  který právě poruchy izolace řeší. Není důvod vymýšlet nějaká jiná opatření, když už je jedno v normě pěkně naservírováno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.11.2011, 07:33 »

Ano příklad, který našel p.Beláň je skutečnš v drobných niancí nejasný, ale při troše dobré vůle rozlousknuteln ý, chyb je v normách jak máku obecně a řekl bych, že mnohem závažnějších.
Zkuste realizovat EPS dle nové normy 34 2710 zle
Zkuste realizovat prodlužku dle 34 0350 ed.2 zle
Zkuste provést uzemnění dle 34 1500 ed.2 zle

Společná vlastnost těchto norem tkví v tom, že nejdou dodržet, jelikož si navzájem odporují nejen v částech, ale dokonce v článcích zle zle zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 16.11.2011, 07:35 »

...Bral jsem to automaticky jako jasnou věc, že PCH musí být instalován....

TO: Krýdl

Aby nebyla špatně pochopena moje připomínka, že jsem proti instalování chráničů. Tak to není a chránič tam určitě instalujete podle ČSN 33 2130 ed. 2.
Já jsem chtěl pouze upozornit na chybnou formulaci v nové normě (2009),  a že by v nové normě 33 2130 ed. 2 mělo být článkem 7.6.17 jasně poukázáno na to, že se jedná o nový přísnější požadavek,  oproti ČSN 33 2000-4-482 (2000) a bez odvolávky na soulad s touto normu, která to takto přísně nevyžaduje. Je zde přece jenom rozdíl stáří 9 let.  Úsměv

Můj názor je ten, že jestliže čl. 482.2.1 mluví o opatřeních proti vznícení stavby a v odrážce je uvedena jako možnost "prevence proti požáru zaviněnému poruchami izolace",  lze právě použít článek 482.1.7.,  který právě poruchy izolace řeší. Není důvod vymýšlet nějaká jiná opatření, když už je jedno v normě pěkně naservírováno.

TO: Mrázek

Zde se nejedná o chybnou nebo nejasnou formulaci v normě ČSN 33 2000-4-482, ta se vyjadřuje naprosto jasně a srozumitelně. Problém vidím v nové ČSN 33 2130 ed. 2 v čl. 7.6.17, jak jsem se již vyjádřil výše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Krýdl Petr
« Odpověď #8 kdy: 16.11.2011, 08:04 »

TO: Beláň
Chránič samozřejmě nainstaluji a doporučuji je. Já jen smekám před Vaší důslednou kontrolou a provázaností norem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 16.11.2011, 08:20 »

Já chápu jednoznačnou povinnost použití FI dle čl. 482.1.7 pouze u kabelů jiných, než s minerální izolací nebo přípojnicových systémů. Je třeba vědět, že běžné kabely s plastovou izolací nejsou s minerální a znamenají tedy automaticky FI.
To myslím je smysl toho odkazu z 33 2130.
Nebo, bude li instalace z kabelů s minerální izolací, FI netřeba.
Jinak ale FI vždy a všude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.11.2011, 08:31 »

Tak jsem si to v klidu pročetl a je to opravdu tak, že ČSN 33 2130 ed.2 zužuje možnosti uvedené v ČSN 33 2000-4-482 pouze na možnost použití proudového proudového. Vždycky jsem to u dřevostaveb tlačil k použití proudového chrániče, tak mi tato nesrovnalost unikla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Která norma řeší elektroinstalace ve stolárně?
 Lze podmínku odpínání každého středního vodiče nahradit proud. chráničem?
 Která norma nahrazuje zrušenou ČSN 33 2000-4-482?
 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Je někde pro investory uvedeno, že uvedené počty zásuvek nejsou maximální ale minimální?
 Požaduji správně v rozvaděči s jištěním nad 25A "hlavní vypínač"?
 Může být drát k zásuvce 1,5mm2 s jističem 16A a revize bez závad?
 Jak "Z2 ČSN 33 2130" řeší instalaci při 5m vysokých stropech?
 Co víte o nové ČSN 33 2130 ?
 Jak je to s platností ČSN 33 2130 ed.2?
 Podle jaké ČSN budou od 1.9.2009 posuzovány umývací prostory?
 Už máte nastudovanou novou ČSN 33 2130 ed. 2?
 Jak si vysvětlujete montáž vícenásobných zásuvek dle 33 2130 ed.2 ?
 Který zákon nařizuje nouzové osvětlení únikových cest paneláku?
 Podle které ČSN musí mít rozvaděč v průmyslovém provozu hlavní vypínač?
 Jak je to s rámečky u zásuvek dle ČSN 33 2130ed.2 čl.7.7.8?
 O jaké ustanovení se budou opírat RT po skončení platnosti ČSN 33 2130?
 BŘECLAV: Odborný seminář místního odborného cechu 2010
 Víte o připravované TNI 33 2130?
 Který článek ČSN 332130 ed.2 nahrazuje čl.4.6.1 ČSN 332130?
 Jaký článek normy řeší změnu průřezu?
 Aké predpisy je potrebné dodržať pri autoservisoch a umývarky?
 Jak přesně si vykládáte článek 7.6.17 ČSN 33 2130 ed.2?
 Jak si vysvětlit ustanovení ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.6.2?
 Od kdy je platná změna ČSN 33 2130 ed.3 změna Z (1.2018)?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.