Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #36 kdy: 10.09.2024, 16:33 »

Pokud používáte logickou argumentaci a dodržujete pravidla, jste v ČR a dále na východ či jih vždy v nevýhodě.

Samozřejmě i jinými směry to není zalité sluncem.

…. to neplatí samozřejmě výhradně a pouze pro ochranu před bleskem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #37 kdy: 11.09.2024, 05:58 »

Téma které zde rezonuje už velmi dlouho

https://elektrika.cz/data/clanky/vyzkumy-na-jimacich-ese-1-4

https://elektrika.cz/data/clanky/vyzkumy-na-jimacich-ese-2-4

https://elektrika.cz/data/clanky/vyzkumy-na-jimacich-ese-3-4

https://elektrika.cz/data/clanky/vyzkumy-na-jimacich-ese-4-4
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #38 kdy: 12.09.2024, 17:27 »

Tak dnes jsem se na školení dozvěděl, že v návodu ESE bambulky jsou vyjmenovány normy dle kterých se ESE montuje a tedy ČSN 62 305 není v tomto ohledu relevantní. Prý to tak vykládá i zákon a lze tedy prý umožnit instalaci dle NFC protože je v EU. Když jsem oponoval i Vyhláškou 174 nebo NV, bylo mi řečeno že jde jen o to jestli ESE chci nebo nechci montovat a jaké tedy použiji argumenty. Tedy prý mě  v tomto případě nemusí fyzický rozměr ochrany používat (jak říkají naše předpisy),    ale mám využít návodu ESE. Tedy zjednodušeně řečeno. No, jsem z toho inspektora TIČRu trochu rozhozen, mírně řečeno. Ještě si pořádně projdu jeho argumenty.

něco z toho viz příloha


* Výstřižek5.PNG (82.6 KB, 355x554 - prohlédnuto 193 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 12.09.2024, 23:05 »

To byla prča, pletl si furt bezpečnost a funkčnost výrobku (zajištění legislativních požadavků na ochranu)
 tanecek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #40 kdy: 13.09.2024, 06:14 »

Jsem v oboru krátce a tak jsem to ještě nezjistil, ale je někde zjistitelné, jaké jsou kvalifikační minima pro to stát se inspektorem TIČR?
Jak se ověřují jejich znalosti při nástupu a pak při výkonu práce?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #41 kdy: 13.09.2024, 06:52 »

To byla prča, pletl si furt bezpečnost a funkčnost výrobku (zajištění legislativních požadavků na ochranu)
 tanecek

Mě to jako "prča" moc nepřišlo. Výsledkem pro posluchače bylo konstatování, že kdo chce, může klidně montovat aktiváky dle NFC, bez ohledu na naše platné normy a další legislativu. Přiznávám že jsem pořád nepochopil přeskakování z jednoho zákona na druhý a z5 při uvádění zdůvodnění. Přijde mi že čím větší zmatek, tím méně nepříjemných otázek, protože se v tom nikdo nešťourá (prostě nemůže když to nechápe) a většina to přijme jako fakt. Za mne to byl moc velký a krkolomný konstrukt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #42 kdy: 13.09.2024, 07:27 »

. Přiznávám že jsem pořád nepochopil přeskakování z jednoho zákona na druhý a z5 při uvádění zdůvodnění.
Zřejmě jsi ještě nediskutoval na facebooku s objevitelem nějakého globálního spiknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 13.09.2024, 07:44 »

Instalace jiné než podle ČSN jsou dovoleny, když jsou na stejné nebo lepší úrovni než instalace podle ČSN. Podle čeho se pozná, že instalace ESE se svým velkým ochranným prostorem je horší nebo lepší než klasická instalace podle 62305?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 13.09.2024, 07:53 »

Instalace jiné než podle ČSN jsou dovoleny, když jsou na stejné nebo lepší úrovni než instalace podle ČSN. Podle čeho se pozná, že instalace ESE se svým velkým ochranným prostorem je horší nebo lepší než klasická instalace podle 62305?
O to vůbec nejde.
Prodejce zmrzliny taky neřekne, že je na lízandu zima.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #45 kdy: 13.09.2024, 08:49 »

Instalace jiné než podle ČSN jsou dovoleny, když jsou na stejné nebo lepší úrovni než instalace podle ČSN. Podle čeho se pozná, že instalace ESE se svým velkým ochranným prostorem je horší nebo lepší než klasická instalace podle 62305?
No to se právě dsikutuje už skoro sto let a furt žádný argument, pouze dohady,domněnky a na nich stojících předpokladech na straně hájící alternativní fyziku.

Zatím jsem neviděl relevantní odpověd třeba na takové maličkosti jako:
Je ochranný priestor aktívnych zachytávačov (ESE) určený podľa NF C 17-102 skutočne taký rozsiahly?



Nebo jinou drobnost týkající se elektrické izolace:
Jan Hájek o aktivních hromosvodech #2
Tentokrát Jan Hájek popisuje jak se snažil řídit podle doporučení technické podpory k aktivním hromosvodům.Do detailu rozebírá ukázkový návrh řešení aktivního hromosvodu a komentuje logické rozpory s našimi platnými normami.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 13.09.2024, 08:52 »

O to vůbec nejde.
Prodejce zmrzliny taky neřekne, že je na lízandu zima.
O to jde v první řadě. Nejde o prodejce, ale o zákazníka, který se zajímá, jestli je účinně chráněn z hlediska legislativy (plnění pojištění, trestní odpovědnost). Nechce se mi věřit, že všude tam, kde jsou ESE, jsou správci budov absolutní blbci, kteří tuto otázku neřeší. Že je na lízandu zima nestačí jen pocit zákazníka, ale zákazník musí mít jistotu, že porušil něco z hlediska zdravotní legislativy a že bude popotahován zdravotní pojišťovnou, až bude chtít řešit náklady z nachlazení.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 13.09.2024, 08:55 »

No to se právě dsikutuje už skoro sto let a furt žádný argument, pouze dohady,domněnky a na nich stojících předpokladech na straně hájící alternativní fyziku.
Pak každému nezávislému posuzovateli instalace před kolaudací objektu nezbývá nic jiného než ESE se zázračným ochranným prostorem uznat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 13.09.2024, 10:05 »

Mě to jako "prča" moc nepřišlo. Výsledkem pro posluchače bylo konstatování, že kdo chce, může klidně montovat aktiváky dle NFC, bez ohledu na naše platné normy a další legislativu.
Já si nemyslím, že by zákaz něco řešil. Marketing je mocná síla a navíc celá ochrana proti blesku je více založena na výpočtech než na důkazech. Takže když vám jako investorovi někdo vyčísli finanční úspory a předloží jednoduché řešení, hodně jich na to "skočí".

Čehož budou litovat v okamžiku, kdy opravdu do střechy "praští". Za prvé tehdy poznají, že ESE není zázrak a za druhé zjistí, že jim pojišťovna škodu pravděpodobně neuhradí. Protože pokud se bude řídit názorem asociace (a to se většinou řídí),  pouze ochrana proti blesku  provedená dle celého souboru norem ČSN EN 62305 je pro ni standardem ochrany před bleskem v oblasti pojištění. Viz https://www.cap.cz/images/pozarni-ochrana/Standard_%C4%8CAP_aktivn%C3%AD_hromosvody_20210304.pdf

Možná tudy vede cesta, spíše než v zákazech. Nemáš hromosvod podle soubru norem ČSN EN 62305, nemáš pro pojišťovnu nic a nedostaneš pojistné plnění.

To, že pak může být majitel objektu obžalován i z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti je věc další....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #49 kdy: 13.09.2024, 10:20 »

Vyjádření ČAP si schovám a budu ho s obrovským úsměvem ve tváři šířit mezi investory i propagátory ESE.
Krásně sepsaný dokument, který má svoji velkou váhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 13.09.2024, 19:27 »

No to se právě dsikutuje už skoro sto let a furt žádný argument, pouze dohady,domněnky a na ...
Je ochranný priestor aktívnych zachytávačov (ESE) určený podľa NF C 17-102 skutočne taký rozsiahly?
...
Dejme tomu, že jakýsi rezonanční obvod v té hlavici dokáže vytvořit zákmit vysokého napětí s opačnou polaritou než má mrak vysílající vyhledávací výboj.
Kdyby ta hlavice dokázala vytvořit napětí 250kV, dokáže tohle napětí někdo "přepočítat" na fiktivní výšku jímače?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 13.09.2024, 21:45 »

Nevím jestli je má úvaha správná ale kdyz budu uvažovat ekvipotenciály kolem aktivniho jímače a obyčejného pasivního, tak výhoda vzdálenosti aktivniho jímače bude ekvivalentni dielektrické pevnosti vzduchového dielektrika se stejným průrazným napětím.
Zpět k uvažovaným hodnotám.  Napětí generované ESE je 250kV,  dielektricka pevnost vzduchu je  30 kV/cm, takže jsme lehce nad 8cm. Myslím že ve hře bude i proces postupné ionizace a vytváření vodivého kanálu ve vzduchu, který přispívá k prodloužení skutečného výboje v reálné atmosféře která není jen O2 a N2 bez vlhkosti a dalších lepe vodivých iontů.
Z jine úvahy se dá vyjit z hodnot napětí běžného besku které je v řádu stovek MV až GV..  Z tohoto pohledu je 250kV málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #52 kdy: 13.09.2024, 22:16 »

https://elektro.tzb-info.cz/8374-technicka-podstata-hromosvodu

citace:
Fyzikální podstata většiny nekonvenčních jímačů je založena na principu oscilačního obvodu, jehož kmitočet je dán Thomsonovým vztahem, kde fo = 1 / (2∙π∙√L∙C). Energie vnějšího zdroje je velmi malá (je jí atmosférická elektřina a korónové výboje) a obvod oscilátoru hromosvodu je obvodem s reálnými prvky, tedy i s tlumenými oscilacemi. Pokud nastane stav, že vnucený kmitočet napájecího zdroje je právě roven kmitočtu vlastnímu oscilačního obvodu, dostane se obvod do elektromagneti cké rezonance. Tato situace pravděpodobně nastane pouze zřídka a amplituda obvodu bude oscilovat mezi maximem a hodnotou vnějšího pole.

Lze tedy konstatovat, že hlavice aktivního jímače je značně závislá na podmínkách vnějšího pole, které ji obklopuje. Obvod se může a nemusí dostat do rezonance, ale současně pro bleskový výboj tvoří reálnou impedanci, přes kterou se dostává do uzemňovací soustavy. Může tak být lepším hromosvodem, ale také nemusí. Záleží na konfiguraci elektrického pole v jeho okolí. Chybně bývá distributory tento princip interpretován tak, že stačí jedna hlavice aktivního hromosvodu na velkou plochu, kterou musí pokrýt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #53 kdy: 14.09.2024, 09:36 »

Pokud by byl počet obětí dopravních nehod zlomek dnešního počtu a při postupném a uznávaném vylepšování bezpečnosti by se tento počet obětí výrazně neměnil, tak by nějakého nového vynálezce-vykuka s nějakým pochybným řešením předního nárazníku asi taky nikdo neřešil.

Mimochodem, co si myslíte o tomto novém znění ve vyhlášce 146/2024 Sb.?
"...ochranné prostory musí být navrženy a provedeny na základě skutečných fyzických rozměrů kovové jímací soustavy..."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...
 Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE
 Proč by měla pojišťovna vyplácet škody úderem blesku, když nebyly dodrženy ČSN?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.