To jakože před vypínač u hodin se v některých krajích ČSSR ani neosazovaly pojistky?
Bohužiaľ áno. Ešte aj dnes ,napriek rozsiahlym rekonštrukciám existujú prípojky a nie je ich málo, kde je prívod na vypínač pred elektromerom pripojený natvrdo na distribučné vednie.
( V Maďarsku je to normálny stav a dokonca aj po rekonštrukcii vzdušného vedenia je prípojka pripojená na sieť bez istenia v 100% prípadov , naviac s istením distribučného vedenia len v RST trafostanice - radosť prevádzkovať)
Existujú aj nové odberné zariadenia, kde z nejakých záhadných dôvodov je na DIN lište vypínač a nie istič pred elektromerom, sú staršie prípojky s vyšším istením, kde došlo k zníženiu RK ale nie k výmene istenia. RK sa obmedzí poistkami v SPP a zaplombovaní zámku SPP
Rekonštruovali sme prípojku, kde bol navrhnutý AYKYz 4x16 a PN000/40A. Bola to ale skupinová prípojka pre pekáreň a dve bytové jednotky, čo projektant prehliadol ? . Výmena kábla za 4x25 a max možné istenie zvýšené na 80A. A takých prípadov je viac