Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« kdy: 26.07.2020, 14:12 » |
|
Situacia: Zakaznik riesi zahradny dom/altan.
Este presne nevie ako to bude a co tam vlastne bude, ake spotrebice, vykon a pod. Vytiahol som mu na tento dom / altan kabel CYKY-J 5x2,5mm2. Istene by to bolo C16/3 Potom mam v plane ze tam dam nejaku OBO krabicu kde si potiahnem z cierneho drotu kabel 3x 2,5 na zasuvky a trebars hnedy by som vyuzil na vypinac a svetlo. Samozrejme vypinac 10A. Vykon svetla nebude mozno ani 1A, pri dnesnych ziarovkach. Sedy ako rezerva. Nakolko ked sa to taha uz mu tam chcem dat 3f. Moze to takto byt? Lebo nejsom si isty co predpisy. Ale zasa ked si zoberem nocnu lampu v zasuvke a kabel 0,75 alebo menej. Je pravda, ale ze to je spotrebic.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.07.2020, 15:52 » |
|
Ak na toto niekto potrebuje projekt, mal by sa zamysliet nad inym remeslom.
TOP řešení je instalace malého podružného rozvaděče s chrániči na zásuvkové a světelné okruhy a nebo instalace samostatných okruhů z domovního rozvaděče. Nikdy by mě nenapadlo klientovi natáhnout jeden vícežilový kabel s tím, že to pak dobastlím ve společné krabici. Pane Dedíku, jako projektantovi E2/A by vám toto mělo být naprosto jasné. ??
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Behemot
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 27.07.2020, 18:41 » |
|
No a maličko méně elegantní, ale stále, myslím, funkční a normám odpovídající řešení by bylo nedávat OBOvku, ale jističovou rozvodničku např. 4 moduly (někde ne úplně nepřístupnou v rohu nad gaučem ve 2,5 metrech), v ní si vytáhnout z jednoho fázového vodiče vstup do jističe B/1× 6(10) A a z jeho výstupu to teprve poslat do vypínače . Samozřejmě jak už navrhoval kolega Munka, když už tam ten rozvaděčík bude, možno tam píchnout dva jističe B/1× 13 A a z toho vytáhnout dva zásuvkové okruhy. A bude to top. Myslim že na běžně používanou zahradní/pergolovou techniku 13 A stačí s přehledem, ne? Konvici to utáhne, sekačku taky (v případě sekaček a podobných kravin to mít doplněné chráničem, buď 3f eště v hlavním rozvaděči, anebo tady 1f pro jednotlivé okruhy, ev. kombinace obojího, AC/3× 100 mA v hlavní a 2 ks A/1× 30/10 mA v pergole, podle toho, co na tom má být).
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 27.07.2020, 21:11 » |
|
Vsetkym d@kujem za nazor a rady. Spravim to podruzakom, s tym ze jednu a druhu fazu dam na zasuvky, ktore budu istene v rh C16/3, a na tretiu fazu dam B6/1 pre svetlo. RCD bude tiez v RH, alebo, rovno z chranica pojdem do podruzaka v altane kde dam istic C16 na zasuvky a b6 na svetlo a pripadne faza dajme tomu seda ostane volna.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 20.08.2020, 22:06 » |
|
Do toho podružného rozvádzača by som dal tiež chránič na vstup a prizemnil na mieste. V dome by som išiel spred chrániča.
Mozno sa mylim, ale ked sa pojde z rh z pred chranica tak vlastne ten kabel bude isteny B25/3 co je pred ET, a to neni dobre. Skor dat istic C16/3 a odtial ist na hl vyp v altane, potom na chranic a klasika istoc b16 a b6(10) na svetla
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 21.08.2020, 08:28 » |
|
Mozno sa mylim, ale ked sa pojde z rh z pred chranica tak vlastne ten kabel bude isteny B25/3 co je pred ET, a to neni dobre.
Navrhoval som iba spôsob zapojenia, ktorý zamedzí zbytočnému radeniu dvoch chráničov za sebou. Informácia, ako je zapojený rozvádzač nebola nikde zmienená, tak som sa istením nezaoberal.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #16 kdy: 21.08.2020, 11:07 » |
|
Pokud je zahradní dům/altán ze dřeva, bývá většinou lehce hořlavé, jako hlavní ochranný prvek bych dal trojkombinaci v jednom -jistič-chránič30mA-AFDD , cena oproti samotnému chrániči není až tak moc obrovská!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|