									« Odpověď #7 kdy: 15.11.2018, 11:14 » | 
								
								 | 
							  
							 
							    za doplnění a opravu. V praxi je potvrzené, že pokud někde uvedu v žádosti o vyjímku Dehn ventil, Eon s tím nedělá problém a vyjímku schválí.    
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Vít Rotrekl 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 15.11.2018, 18:18 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Otázka k tématu. Je velký průser pokud s SPD 1+2 vede k HOP kabel s průřezem jen 6. Délka cca 1m. Zeptejte se výrobce toho SPD. Ale myslím, že OEZ a DEHN mají v návodu min Cu 16mm2. Jak to mají jiní výrobci nevím, musel bych hledat. Ale to ostatně můžete sám, když my ani nevíme od jakého výrobce tam ty SPD máte.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Mírně pokročilý RT    
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 15.11.2018, 18:26 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Vždy se řídit pokyny (návody) výrobce instalovaného prvku. Pak je samozřejmě i 1m špatného průřezu problém. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Hájek 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Prostě .... HÁJEK! 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #14 kdy: 16.11.2018, 08:20 » | 
								
								 | 
							  
							 
							V případě , ,klasických,,  svodičů přepětí je připojovací průřez důležitý. Jakmile SPD svádí, chová se jako zkrat a teče do ní po velmi krátkou dobu celý zkratový proud, dokud nepřestane svádět přepětí, nebo nevypadne předjištění. V případě nových svodičů s technologií ACI je rychlost rozpojení taková, že pro jejich připojení postačí pouze 6 mm 2. Více zde: https://www.dehn.cz/cs/ochrana-pred-ucinky-prepeti-s-technologii-aci 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |