Chci dát do okapu topné kabely, ale nevím, zda chránit 0,03 A nebo 0,3 A. za radu.
|
|
|
|
|
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2006, 12:49 » |
|
To trafo je zajímavý nápad, ale myslím, že se spokojím s chráničem. Ono odděl. trafo na 20 A by asi nebylo nejlevnější...
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2006, 14:33 » |
|
No nechápu, jakých 20A! To by vyhřívání okapů muselo mít 4,5 kW, a to asi nemá! Nebo ano? Jinak se dá asi použít norma na podlahové vytápění, kde je požadavek, aby každá topná smyčka (okruh topení) měla vlastní transformátor.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 06.10.2006, 16:24 » |
|
Máte pravdu, 20A jsem hodně nadsadil, 15A by asi stačilo. Minimum na ohřev okapu se udává minimálně 30 W/m, kabel TO-2S má na metr 17W, takže h musím dát min. dvakrát. Protože se jedná o horskou oblast a teplou střechu, asi by bylo lepší 3x, takže 51 W/m, a je to velký dům, cca 50 m okapů, tedy 2,5kW. Ve všech materiálech, co k tomu mám, udávají chránič (nepíšou 30 nebo 300mA) a spojit kovové opletení kabelu s okapy do místního pospojení. Trafo mě jednak nenapadlo, a ani jsem na žádnou nabídku nikde nenarazil. To samé píšou i k topení v podlaze.
|
|
|
|
|
|
|
Milan Jaškanič
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 30.10.2006, 12:56 » |
|
.. Doporučený je prúdový chránič 30mA. Max. dĺžka samoregulačnéh o termokábla pre tento prúdový chránič je 500m. Kapacitný zvodový prúd je 30mA na 1km samoregulačnéh o termokábla. Pri isteni 10A- max. 50m terokábla. Pri isteni 16A- max. 80m termokábla.
|
|
|
|
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 06.11.2006, 10:58 » |
|
To Hájek>přiznám se, že s tímto nemám absolutně žádnou zkušenost, můžete poradit? Nějaké svodiče přepětí nebo tak něco? Jedná se o bouřkově silně aktivní oblast, dům má hromosvod, stojí ve svahu s okolní zástavbou, není nejvyšší, ale v posledních deseti letech měli 2x zničený ant. zesilovač a všechny televize a videa doma s poškozenými vstupy (dvougenerační domek). Takže na tom zavlečení asi něco bude... předem.
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #10 kdy: 13.11.2006, 14:28 » |
|
Řešení jsou dvě: 1/ zabránit bleskovému proudu se přiblížit na menší neř dostatečnou vzdálenost k systému topení. Pokud je okap kovový, třeba jeho nahrazením za plastový, tak aby topný kabel ( izolace cca 4 kV) neležel přímo na součásti jímací soustavy a i veškeré přívody oddálit a dostat do ochranného prostoru hromosvodu. 2/ Pokud se to takto nepovede, je třeba počítat stím, že se na topný kabel může dostat část bleskového proudu a tudíž vyrovnat jeho potenciál. To znamená co nejblíže vstupu tohoto topného kabelu do objektu osadit svodič bleskových proudů a tím vyrovnat potenciál, to ale vyžaduje i přivést dobrou , ,zem , , k tomuto svodiči. 2a/ Nebo osadit takovýto svodič bleskových proudů do PR ze kterého je tento systém napájen, stím , že dojde k možnému poškození všeho co bude v cestě bleskového proudu k tomuto svodiči ( např DEHNventil či DEHNbloc Maxi), toto vedení pokud možno umístit do stíněného profilu, tak aby se zabránilo nežádoucí elmg. indukci na souběžné chráněné vodiče. Pokud máte další dotazy, nváhejte mne kontaktovat.
|
|
|
|
Milan Jaškanič
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 13.11.2006, 14:46 » |
|
p. Hájek... ja by som doporučíl upraviť bleskozvod .... Rs-2 a menej Ohm.
|
|
|
|
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 13.11.2006, 16:12 » |
|
To Hájek>jediná zem která je k dispozici je propojena s hromosvodem, ke kterému je připojeno i kovové opletení kabelu. Myslíte, že by svodič bleskových proudů něco někam odvedl? Nebo se musí tahat jiná, oddělená zem?
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #13 kdy: 14.11.2006, 13:28 » |
|
Ano, dotáhnout ještě zem od HEP a v místě provést vyronání potenciálu, tzn. spojit i s hromosvodem. Svodič bleskových proudů neudělá nic jiného, než že ten bleskový proud rovnoměrně rozdělí mezi všechny vodiče, v podstatě to samé co děláte na patě objektu. Pak jsou , ale důležité i svodiče přepětí ( Up běžných jiskřišť je 2,5-4 kV).
Úprava hromosvodu je možná, ale nedovedu si u běžné aplikace představit oddálení od kovového okapu. Nevypadalo by to moc , ,hezky,, .
Samozřejmě tady nic nezaznělo o materiálu střešní krytiny, pokud se jedná o kov, je možná pouze varianta 2.
|
|
|
|