Jako firma vlastníme skladové prostory na stavební materiál, kde je pouze osvětlení a pár zásuvek. V jedné části byla dřív dílna a je zde rozvaděč s jistícími prvky. Celá instalace je v provedení TN-C. mohu v tomto rozvaděčí přejít na TN-C-S? Jednalo by se o zřízení dílny (stojanovou vrtačku, brusku, kompresor a několik zásuvkových obvodů.)

#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.02.2010, 21:13 »

Ne že můžete, ba dokonce při rekonstrukci musíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Petr Skřivánek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.02.2010, 21:58 »

Takže celý objekt bude vTN-C a od podružného rozvaděče(dílna) TN-C-S +pospojování ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2010, 22:52 »

Přesně tak. Rekonstrukce nemusí probíhat v celém objektu najednou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.