Petr Šebík
« kdy: 05.07.2007, 22:57 »

Stojím před celkovou rekonstrukcí el. rozvodu staršího RD.
Dům je obdélníkového půdorysu,zhruba v polovině delší strany je přípojka ze sloupu vzdušného vedení do HDS /litinová skříňka s pojistkami 3x35A/,toto místo přípojky leží na hranici pozemku,je přístupné z obecní komunikace.
Vstup do domu je přesně na opačné straně domu,kde byl za dveřmi /uvnitř objektu/ umístěn elektroměrový rozvaděč /dřevěná deska s elektroměrem a pojistkami,zcela nevyhovující/.
HDS byla s elektroměrem v tomto rozvaděči spojena čtyřmi hliníkovými vodiči vedenými v trubce nejkratší trasou,t.j. napříč domem v nosné zdi.
1. Chci E.ON požádat o zavedení NT+VT,mohu umístit odpovídající elektroměrový rozvaděč ve zdi pod HDS a pro vedení hlavního domovního vodiče /CYKY 4x10/ použít stejnou trasu vedení k domovnímu rozvaděči,t.j. ve zdi napříč domem,nebo tento kabel musí být veden v obvodových zdech domu?
Nebude to v rozporu s nějakými normami,např. kvůli souběžnému vedení více kabelů /HDV + kabely zásuvkových a světelných okruhů/?
2. Může být pouze zazděn,nebo musí mít ještě další ochranu,např. plastovou chráničkou nebo umístění do trubky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2007, 00:06 »

Chci E.ON požádat o zavedení NT+VT,....

Tím byste měl asi začít. A mělo by se vám dostat úplné a hlavně jediné správné odpovědi na vaše dotazy.

Ale s nějakým průchodem neměřené části vedení objektem raději nepočítejte.  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2007, 11:00 »

Chci E.ON požádat o zavedení NT+VT,mohu umístit odpovídající elektroměrový rozvaděč ve zdi pod HDS a pro vedení hlavního domovního vodiče /CYKY 4x10/ použít stejnou trasu vedení k domovnímu rozvaděči,t.j. ve zdi napříč domem
1. Ano takto je to možné, přívodní vedení od nově zřízeného elektroměrovéh o rozvaděče (na fasádě domu pod HDS) již není HDV, ale přívodní vedení pro domovní (bytový) rozvadeč, je to již měřená část a trasa může být libovolná, samozřejmě při dodržení všech platných ČSN. Doporučuji kontaktovat projektanta, který vám celou záležitost dokáže snadno zpracovat.
2. použití plastových chrániček není nutné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Šebík
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2007, 19:03 »

Ano,rozumím,pokud se ještě mohu zeptat,eventuální výměnu HDS /když už bude rozsekaná fasáda/ provádí stavebník,resp. dodavatel el.montážních prací na jeho účet,nebo je to záležitost distribuční společnosti?
Předpokládám,že HDS tvoří hranici mezi majetkem distributora a vlastníka objektu,k čí tíži jde tedy její výměna?
Pánové,díky za odpovědi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 06.07.2007, 19:25 »

HDS vyměňují rozvodné závody, velice často kampaňovitě v určité oblasti, sami ze své vůle. Pokud budete chtít iniciovat výměnu sám musíte s nimi o tom osobně jednat. Od jednoho zákazníka jsem slyšel i nářek, že za odběratelem iniciovanou výměnu chtěly RZ nemalý peníz. Nový elektroměrový rozvaděč bude plně na vaše náklady (pro doplnění).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.07.2007, 22:46 »

Těm kampaním se říká opravy svodů a PS na základě ŘPÚ- Řád preventivní údržby. Paradoxní je, že se mění skříně lidem, kteří o to nestojí, mají je v dobrém stavu, nechtí rozbít fasádu. Ti, kteří zažádají čekají taky 2 měsíce. Tu výměnu hradí ČEZ a když už o ni budete žádat, poukazujte na špatný stav skříně, to zabírá Mrknutí. Každopádně je chvályhodné že se staráte o to, co budete mít pod novou fasádou. Zažil sem nejeden případ, kdy nás poslali na poruchu starého svodu-skříně v krásné nové fasádě. Majitel se totiž nestaral... A taky perlička, na zateplený zdi nová skříň, okolo dvířek kouř. Za dvířky z plastu dvířka z litiny. stará vypálená silka. Majitel proklínal napřed fasádníky, pak sebe. Snadno. Za tu "výměnu" jim zaplatil 3000!. A dvířka na čištění odpadu pod vanu je taky "moderní" dávat přes starej šrot. Ale co, hlavně že je hezká fasáda Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.