Přispěvatel: Daniel Veceřa 06.10.2006, 11:46
Chci dát do okapu topné kabely, ale nevím, zda chránit 0,03 A nebo 0,3 A. Děkuji za radu.


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 06.10.2006, 12:04
Pokud chránič, tak určitě 30 mA. Doporučoval bych ochranu oddělením, tj. ochranný oddělovací transformátor.  8)


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Daniel Veceřa 06.10.2006, 12:49
To trafo je zajímavý nápad, ale myslím, že se spokojím s chráničem. Ono odděl. trafo na 20 A by asi nebylo nejlevnější...


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 06.10.2006, 14:33
No nechápu, jakých 20A!  ::)
To by vyhřívání okapů muselo mít 4,5 kW, a to asi nemá! Nebo ano?  :-\

Jinak se dá asi použít norma na podlahové vytápění, kde je požadavek, aby každá topná smyčka (okruh topení) měla vlastní transformátor.


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Daniel Veceřa 06.10.2006, 16:24
Máte pravdu, 20A jsem hodně nadsadil, 15A by asi stačilo. Minimum na ohřev okapu se udává minimálně 30 W/m, kabel TO-2S má na metr 17W, takže h musím dát min. dvakrát. Protože se jedná o horskou oblast a teplou střechu, asi by bylo lepší 3x, takže 51 W/m, a je to velký dům, cca 50 m okapů, tedy 2,5kW.
Ve všech materiálech, co k tomu mám, udávají chránič (nepíšou 30 nebo 300mA) a spojit kovové opletení kabelu s okapy do místního pospojení. Trafo mě jednak nenapadlo, a ani jsem na žádnou nabídku nikde nenarazil.
To samé píšou i k topení v podlaze.


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Pavel Tesař 07.10.2006, 11:09
Prosím o upřesnění, která norma předepisuje pro topné kabely - podlahové topení-oddělovací trafo. Děkuji. ::)


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 07.10.2006, 11:26
TO: Tesař

Je to jedna z možných ochran, uvedených v ČSN 33 2000-7-573 - " Podlahové a stropní vytápění"


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Jan Hájek 23.10.2006, 10:07
Dovolím si přispět ještě trochou ze svého oboru.
Nezapomeňte pokud okap bude kovový a připojený na hromosvod, že v tomto případě může být díky tomuto téměř přímému kontaktu (izol. pevnost cca 4 kV ) zavlečen touto cestou do vnitřní instalace bleskový proud.
Bylo by tedy vhodné ochránit i tuto cestu.


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 30.10.2006, 12:56
.. Doporučený je prúdový chránič 30mA. Max. dĺžka samoregulačnéh o termokábla pre tento prúdový chránič je 500m. Kapacitný zvodový prúd je 30mA na 1km samoregulačnéh o termokábla. Pri isteni 10A- max. 50m terokábla. Pri isteni 16A- max. 80m termokábla.


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Daniel Veceřa 06.11.2006, 10:58
To Hájek>přiznám se, že s tímto nemám absolutně žádnou zkušenost, můžete poradit? Nějaké svodiče přepětí nebo tak něco? Jedná se o bouřkově silně aktivní oblast, dům má hromosvod, stojí ve svahu s okolní zástavbou, není nejvyšší, ale v posledních deseti letech měli 2x zničený ant. zesilovač a všechny televize a videa doma s poškozenými vstupy (dvougenerační domek).
Takže na tom zavlečení asi něco bude... Děkuji předem.


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Jan Hájek 13.11.2006, 14:28
Řešení jsou dvě:
1/ zabránit bleskovému proudu se přiblížit na menší neř dostatečnou vzdálenost k systému topení. Pokud je okap kovový, třeba jeho nahrazením za plastový, tak aby topný kabel ( izolace cca 4 kV) neležel přímo na součásti jímací soustavy a i veškeré přívody oddálit a dostat do ochranného prostoru hromosvodu.
2/ Pokud se to takto nepovede, je třeba počítat stím, že se na topný kabel může dostat část bleskového proudu a tudíž vyrovnat jeho potenciál. To znamená co nejblíže vstupu tohoto topného kabelu do objektu  osadit svodič bleskových proudů a tím vyrovnat potenciál, to ale vyžaduje i přivést dobrou , ,zem , ,  k tomuto svodiči.
2a/ Nebo osadit takovýto svodič bleskových proudů do PR ze kterého je tento systém napájen, stím ,  že dojde k možnému poškození všeho co bude v cestě bleskového proudu k tomuto svodiči ( např DEHNventil či DEHNbloc Maxi),  toto vedení pokud možno umístit do stíněného profilu, tak aby se zabránilo nežádoucí elmg. indukci na souběžné chráněné vodiče.
Pokud máte další dotazy, nváhejte mne kontaktovat.


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 13.11.2006, 14:46
p. Hájek... ja by som doporučíl upraviť bleskozvod ....  Rs-2 a menej Ohm.


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Daniel Veceřa 13.11.2006, 16:12
To Hájek>jediná zem která je k dispozici je propojena s hromosvodem, ke kterému je připojeno i kovové opletení kabelu. Myslíte, že by svodič bleskových proudů něco někam odvedl? Nebo se musí tahat jiná, oddělená zem?


Název: Re: Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
Přispěvatel: Jan Hájek 14.11.2006, 13:28
Ano, dotáhnout ještě zem od HEP a v místě provést vyronání potenciálu, tzn. spojit i s hromosvodem. Svodič bleskových proudů neudělá nic jiného, než že ten bleskový proud rovnoměrně rozdělí mezi všechny vodiče, v podstatě to samé co děláte na patě objektu. Pak jsou ,  ale důležité i svodiče přepětí ( Up běžných jiskřišť je 2,5-4 kV).

Úprava hromosvodu je možná, ale nedovedu si u běžné aplikace představit oddálení od kovového okapu. Nevypadalo by to moc , ,hezky,, .

Samozřejmě tady nic nezaznělo o materiálu střešní krytiny, pokud se jedná o kov, je možná pouze varianta 2.