							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 12.04.2016, 18:07 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Asi je spojený N s PE nebo jsou některé okruhy za proudovým chráničem v TN-C.
  ASi ano, nebo jde o BAU chránič v té nejhorší kvalitě a ten začal zlobit. I s tím jem se setkal a po jeho výměně bylo vše v pořádku.  Ale nad tímle jsem si lámal hlavu víc a přemýšlel jestli vůbec tuto diskusi rozkliknout.     ...,  když se zvýší příkon odběru?  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #3 kdy: 12.04.2016, 18:09 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Asi je spojený N s PE nebo jsou některé okruhy za proudovým chráničem v TN-C.
  V takovém případě by chránič padal okamžitě bez návaznosti na přepnutí vařiče na vyšší stupeň ohřevu. Typoval bych to na vyšší unikající proud, než dokáže chránič zvládnout.  Zkuste proměřit chránič.  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Schwarz 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 13.04.2016, 08:28 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Musím potvrdit, že spojení mezi N a PE se někdy chová naprosto divně, záleží na tom, jestli je spoj dokonalý, jak daleko je od chrániče,...  Tady to s jistou mírou pravděpodobnos ti naznačuje, že by mohlo jít o takovou závadu. A najít to "pomocí šroubováku" asi bude problém, v takových případech je velkým plus, když můžeme měřit a měřit a měřit... 
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jirka Š. Svejkovský 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 13.04.2016, 12:07 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Vysokoohmový šlus mezi PE a N může do určitého odběru držet unikající proud pod 15mA a až při navýšení výkonu vybaví chránič.
  Pokud na závadu nepřijdete prostým pohledem do zásuvky nebo odhalením vadného spotřebiče v odhadnutém místě, tak:
  1) Vypnout instalaci 2) rozpojit PE a N a měřit izolační stav mezi těmito vodiči (500V). 3) odpojovat N od okruhů a měřit - idetifikace postiženého okruhu 4) pokračovat dál v krabicích, zásuvkách ... 
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 |