  Chová se to jakoby byl propojen vodič PE s N.
 Jak jste na správnou odpověď přišel? Jste elektrikář? Pak ten šlus najdete snadno. I když, že nefunguje tlačítko, pak máte nejspíš problémy dva (nebo jeden, na tom tlačítku). Chce to změřit, na dálku to nedáme. |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Online 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 19.12.2015, 23:25 » |  | 
 
 Vzhledem k tomu, že se druhý chránič chová stejně, tak pravděpodobnos t závady tlačítka se blíží 0. 
 Zkušební odpor v chrániči nemůže být dimenzován na výkon, který přes něj poteče, pokud se připojí trvale na 230V (zkušební tlačítko používá 2 - 3 násobek jmenovitého rozdílového vypínacího proudu, na odporu by bylo při 30 mA a 230V kolem 7W, reálně je tam kolem 15 - 20W) Pokud je L přivedena na odpor a za chráničem je zkrat mezi N a PE, kromě toho, že to může výrazně omezit citlivost chrániče, dokáže to při trochu delším stisknutí zkušebního tlačítka chrániče přerušit zkušební odpor     |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Hasala OSVČ
 
  
  Offline 
 
 Znojmo (JM)
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 20.12.2015, 10:40 » |  | 
 
 Jak už bylo řečeno, to jak se chránič chová (menší spotřebiče fungují, po zapnutí většího spotřebiče chránič vypíná),  je typické pro spojení N a PE za chráničem. Včetně toho nefunkčního zkušebního tlačítka.
 
 Zřejmě by to šlo celkem jednoduše najít, buď přístrojem na měření izolačních stavů, možná ale i nějakým "pípákem" (zkratovou zkoušečkou).
 
 Měřit PE proti N, po vypnutí chrániče, nesmí "pípat". Pokud "pípá",  odpojovat jednotlivé N vodiče a měřit je samostatně. Tím najdete vadný obvod - tento odpojíte (odpojit L a N, PE ponechat) a vyzkoušíte funkci chrániče a funkčnost ostatní instalace.
 Pokud je vše ostatní v pořádku, dále hledat na odpojeném okruhu. Vždy zkoušet proti PE.
 |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 20.12.2015, 11:03 » |  | 
 
 Po odpojení vadného vypínače a nahrazením wagovkou světla normálně svítila a chránič nepadal. Samozřejmě jsem došel do auta pro Profitest, změřil izolační stav (>99,9M L i N proti PE) a ověřil chránič (cca 15ms/20mA, nepamatuju si to přesně). Vše OK. Takže spojení PE a N se nekoná. |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 20.12.2015, 15:22 » |  | 
 
 Po odpojení vadného vypínače a nahrazením wagovkou světla normálně svítila a chránič nepadal. Samozřejmě jsem došel do auta pro Profitest, změřil izolační stav (>99,9M L i N proti PE) a ověřil chránič (cca 15ms/20mA, nepamatuju si to přesně). Vše OK. Takže spojení PE a N se nekoná.
 A doprčic, já jsem v jiném vlákně. Chránič tady, chránič támhle a pak reaguju na něco úplně jiného.    |  
						| 
								|  |  