Autor Téma: Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?  (Přečteno 33501 krát)
Jan Močarník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.12.2012, 21:19 »


Soused si koupil štípačku na dříví, připojení čtyřkolíkové 400V, podle štítku má motor 5,5 kW a necelých 12A. Po zapojení do zásuvky vypálil v rozvaděči pojistky 16A.  V jiné zásuvce shazuje jistič B/20A, hlavní jistič je 25A.

Motor má asi velký rozběhový proud. Zjistil, že když hned třikrát po sobě nahodí ten jistič, tak se to rozjede  zle (před každým shozením se motor trochu pootočí a pak se chytne),  není to vůbec ideální rozbíhání stroje  Nerozhodný

Pomohla by výměna jističe B/20A za C/20A ? Chtěl tam dát 25A, což je ale hloupost, když hlavní jistič je 25A... nebo to je už nutné řešit nějakým motorovým spouštěčem? Snese vůbec ten startovací proud jeho hlavní jistič?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Šťavík
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.12.2012, 11:26 »

Ač nerad, musím zde použít častou odpověď - zavolejte odborníka, nejlépe revizního technika.

Ale napřed nastíním kde je problém.
Elektromotor 5,5 kW má jmenovitý proud asi 11 A (závisí to na typu a výrobci). Tento proud však odebírá motor až po rozběhu. Při rozběhu odebírá motor podstatně větší proud (až 10ti násobek). Velikost rozběhového proudu a čas jsou veličiny závislé na spoustě parametrů. Mechanická zátěž soustavy, kterou motor rozbíhá. Napětí sítě, parametry rozvodné sítě...

V prní řadě je potřeba se podívat do návodu, kde slušný výrobce může uvést navrhovanou hodnotu jištění a způsob připojení. Tato hodnota vychází z požadavků zařízení. Ideální je pokud při rozběhu motoru je omezeno zatížení.

Jističe zypu B, C, D mají odlišnou vypínací charakteristik u. V grafech je uvedeno za jaký čas při konkrétním zatížení jistič vypne.Typ B vypíná nejrychleji. Typ C má charakteristik u vhodnou pro motory. D je pro speciální aplikace.

Výměna jističe B20A za C20A je možná pouze za předpokladu, že jsou splněny předpoklady parametrů rozvodů. Neuvedl jste průžez vedení, neznámá je délka vedení a parametry sítě. Toto může posoudit odborník a na místě navrhnout, popřípadě provést potřebné úpravy.

Ještě jedna poznámka. Motor o výkonu 5,5 kW při hlavním jištění B25A není žádná výhra. Může se také stát, že C20A na zásuvce vydrží a hlavní jistič nevydrží rozběh zvláště, pokud je zapnuta některá větší zátěž v domácnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 29.12.2012, 12:20 »

TO : Vladimír Štavík

No tak k tomu není co dodat.
 Palec vzhůru



TO : Jan Močarník
Je tu ještě jedna možnost, a tou je použít pro rozjezd toho motoru frekvenční měnič a to za předpokladu, že ten motor to snese. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 29.12.2012, 12:22 »

Mě by zajímalo, zda tam není hydraulika a nebo zda nelze aplikovat spouštění Y-D.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.12.2012, 12:42 »

Ač nerad, musím zde použít častou odpověď - zavolejte odborníka, nejlépe revizního technika.

Ale napřed nastíním kde je problém.
Elektromotor 5,5 kW má jmenovitý proud asi 11 A (závisí to na typu a výrobci). Tento proud však odebírá motor až po rozběhu. Při rozběhu odebírá motor podstatně větší proud " až 10ti násobek". Velikost rozběhového proudu a čas jsou veličiny závislé na spoustě parametrů.  Mechanická zátěž soustavy, kterou motor rozbíhá. Napětí sítě, parametry rozvodné sítě...

Možno sa mi sníva? Aj to je motor s príkonom 5,5kW/400V? To je potom motor 55kW? Synovi som zapojil tiež 5,5 kW štiepačku na ističe 3x16A a čuduj sa ono to beží. Revizákovi som povedal, aby to zrevidoval správne, nakoľko ani nepriateľom by som elektriku bez nezávislého revizáka nespustil, nie to ešte synovi.
Samozrejme štiepačku, teda motor pri rozbehu nesmie mať zaseknutú do dreva.Až keď motor beží, začne pritláčať drevo na klin. Ale to nie pre odber motora, ale pre to, že by mohol motor aj zhorieť, asi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.12.2012, 13:05 »

Trošku musím poopraviť moje predchádzajúce tvrdenie. Motor nie je 5,5kW ale len 3,5KW( blbo som sa pozrel na štítok). Ale pri rozbehu by to teda bolo aj tak 35KW. Nie je to prehnané tvrdenie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #6 kdy: 29.12.2012, 14:00 »

3,5kW a vyhadzuje istič B20/A a k tomu aj poistky 16A ? Nerozhodný Tam bude asi iný problém, treba zavolať odborníka na to..

Pretože: motor 3.5kW ma odber naprázdno okolo 7A pri rozbehu to má síce veľký odberový prúd ale poistky 16A by museli ten motor rozbehnut bez výpadku.. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.12.2012, 14:05 »

Pán Oliver,odpovedali ste niekomu inému, teda mne a nie dotazovateľovi pôvodnému. Ja som oponoval voči rozbehovému výkonu trojfázového motora. Pripadá mi trochu 10 násobok prehnaný.Štiep ačka s 3,5kW motorom u môjho syna beží na 3x16A istič bez problémov aj s revíziou od nezávislého RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.12.2012, 14:22 »

By mne zajímalo, jak vypadá opak nezávislého revizního technika
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.12.2012, 14:32 »

Ale ale Milane. Vy ma skúšate? Opak nezávislého je závislý. Napíšem aj jeho otca len to neprečítam. Je to onen Lojza, ktorý napíše revíznu správu o elektrike takú akú si objednáte, presnejšie, ako chcete=potrebujete. Napíše že revidované elektrické zariadenie spľňa... a pritom kontroloval len boty, či si ich nezamazal alebo či je už nalito do pohárku. Takých som nikdy nehľadal a ani nechcem hľadať. Radšej som za vrtáka, ktorý do všetkého vŕta ale nepredám sa za misu šošovice, ako sa v takom prípade hovorieva. Stačí vysvetlenie, alebo ja o voze a Vy o koze? To by som radšej nechal až na leto keď sa dá naozaj aj niečo pekné(kozy) vidieť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 29.12.2012, 14:36 »

By mne zajímalo, jak vypadá opak nezávislého revizního technika
Napr revizny tech. jedneho bytoveho druzstva. Pravidelne reviduje instalacie bez otvarania krabic, cez zamknute dvere, nepristupne rozvadzace a vzdy je vseko schopne bezpecnej prevadzky:)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 29.12.2012, 14:49 »

By mne zajímalo, jak vypadá opak nezávislého revizního technika

To je zpravidla firemní RT, který o své místo nehodlá v nejbližší době přijít. Bohužel.  palec


Napr revizny tech. jedneho bytoveho druzstva. Pravidelne reviduje instalacie bez otvarania krabic, cez zamknute dvere, nepristupne rozvadzace a vzdy je vseko schopne bezpecnej prevadzky:)

Tady asi nepůjde o závislost nebo nezávislost RT, ale zřejmě se jedná o příklad flákače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vladimír Šťavík
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.12.2012, 18:02 »

Nepsal jsem, že u konkrétního zařízení je rozběhový proud 10 x jmenovitý a výkon motoru při rozběhu 55 kW.

Ano skutečná hodnota násobku rozběhového proude je nižší. Já jsem uvedl že je možný až 10 ti násobek. Takto velkých hodnot lze dosáhnout při těžkých rozbězích. Rozběh do zátěže, rozběh velkých setrvačných hmot apod.

Odborníci na elektromotory to dokážou lépe vysvětlit.

Navrhovaný frekvenční měnič Janem Mirošem zabezpečí omezení rozběhového proudu. Omezení lze nastavit např. na 1,5 násobek jmenovitého proudu a měnič více proudu do motoru nepustí. A tím omezí i odběr ze sítě při rozběhu motoru. Je to však drahé řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.12.2012, 18:19 »

By mne zajímalo, jak vypadá opak nezávislého revizního technika

RT alkoholik.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.12.2012, 18:23 »

V první řadě bych zkusil tu již citovaný ruční přepínač hvězda trojúhelník. Pokud je to možné, tak by to bylo nejlevnější a relativně spolehlivé řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Online Online



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 29.12.2012, 18:27 »

V první řadě bych zkusil tu již citovaný ruční přepínač hvězda trojúhelník. Pokud je to možné, tak by to bylo nejlevnější a relativně spolehlivé řešení.

Jen doplnění: .............. .což ovšem závisí především na tom, zda-li je motor navynutý pro tento způsob rozběhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.12.2012, 18:33 »

Jen doplnění: .............. .což ovšem závisí především na tom, zda-li je motor navinutý pro tento způsob rozběhu.
Ano, to je důležité, proto jsem psal "pokud je to možné". Ještě by bylo možné kolotočové řešení pokud motor nemůže být rozbíhán YD. Bylo by to stylové, ale to bych laikům nedoporučoval.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #17 kdy: 29.12.2012, 18:36 »

Pretože: motor 3.5kW ma odber naprázdno okolo 7A .....

Opravdu proud naprázdno? Není to náhodou přibližný jmenovitý proud?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.