Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?

#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.11.2009, 10:45 »

Obecně odpovědět nelze, vstupuje do toho spousta neznámých. Co vás k Vašemu dotazu vede?
Případně zkuste doplnit pár informací
Charakteristik u jističe
Uložení kabelu (v cihlové zdi, v izolační stěně, v zemi, ... Samostatně, ve svazku)
Délka

Svádí mne to napsat, že nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
IM
« Odpověď #2 kdy: 16.11.2009, 11:38 »

Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Zatížitelnost na vzduchu je dle výrobce 22A. V některých nepříznivých případech uložení však nemusí vyhovět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 16.11.2009, 12:05 »

Doplním kolegy. Ač se to zdá divné, scházi mi též ampéráž hlavního jističe před elměrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Wolfram
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.11.2009, 12:54 »

 Mrknutí Pokud jsou jen tyto informace, tak nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Osvojit si alespoň základy elektroinstala cí není na škodu.
Martin Hrdý
Optimismus je jen nedostatek informací
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.11.2009, 13:16 »

Nesmí - viz ČSN 33 2130 ed.2 tabulka.6.  obvod zásuvkový. Na 16A jistič CU o průř.2,5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 16.11.2009, 14:03 »

Nesmí - viz ČSN 33 2130 ed.2 tabulka.6.  obvod zásuvkový. Na 16A jistič CU o průř.2,5

Nebyl bych tak striktní, neboť tazatel se nikde nezmiňuje, že by se jednalo výhradně o elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby.

Navíc normy jsou doporučením, tudíž výraz "nesmí" není zcela přesný. Pokud je prokázáno, a to nejlépe výpočtem v projektu a následně i ověřením RT po realizaci, že není překročeno výrobcem udávané dovolené zatížení kabelu při daném uložení, délce a dalšími, zde zmiňovanými vlivy, je možné použít jištění 16A.

Toto ovšem neplatí vždy!

Asi proto normotvůrce stanovil, jako za všech okolností vyhovující řešení, kabele o průřezu žil 2,5 mm2.

Mým předsvědčením je, že cenový rozdíl a rozdíl v náročnosti montáže 1,5mm a 2,5mm je, v oblasti bytové výstavby, docela zanedbatelný a tak bych určitě upřednostnil echtovní řešení kabelem s průměrem žil 2,5mm2.

Tož tak nějak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.11.2009, 14:24 »

Nesmí - viz ČSN 33 2130 ed.2 tabulka.6.  obvod zásuvkový. Na 16A jistič CU o průř.2,5
Tabulku 6 ve výše uvedené normě, bych si dovoli použít jako pomůcku, zvláště s přihlédnutím k textu odstavce 7.7.7, který vysvětluje co je to za hodnoty.
Čili pokud budete dodržovat průřezy a jištění dle tab. 6 a délky obvodů dle tab. 7, výše uvedené normy nemusíte už uvažovat zkraty a vypínací proudy a podobně.
Pokud budete chtít použít jiné řešení norma ho nezavrhuje, ale už si to holt budete muset spočítat sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #8 kdy: 16.11.2009, 14:25 »

mohou i nemůžou, záleží na dalších okolnostech, doplňte další podrobnosti. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Linhart Jarda
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.11.2009, 14:31 »

Pane dejvip, váš dotaz zní velice laicky a proto se radeji obraťe na Elektrikáře ve vašem okolí. To, že výrobce udává vyšší zatížitelnost neznamená, že si můžete dělat jak se vám to zlíbí. Viz odpovědi rychlejších kolegů nade mnou. Jinak, kdyby jste kouknul o pár řádek níž v 30-ti denní zóně dostupných diskuzí, již se zde obdobný dotaz řešil. Pro Vaši orientaci zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14098.0.html. Pro laika, bez citací a odkazů na ČSN, je dostatečně vyčerpávající odpověď kolegy Hasala.

p.s.: To kolega Illek-22A platí pro CYKY 2x1.5, CYKY 3Jx1.5 má na vzduchu jen 19.5A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #10 kdy: 18.11.2009, 10:00 »

p.s.: To kolega Illek-22A platí pro CYKY 2x1.5, CYKY 3Jx1.5 má na vzduchu jen 19.5A.
Dle Kablo Elektro, zatíženy dvě žíly, 22A. Nebo podle vás je zatížen i PE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 18.11.2009, 10:09 »

Tady je ta zatížitelnost černá na bílém.
Ale, pozor! Je to jen ke sporu kolegů Linhart - Illek.


* zatizitelnost.jpg (27.06 KB, 734x411 - prohlédnuto 2683 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 18.11.2009, 10:41 »

Odpověď na původní otázku pisatele....za určitých okolností uložení a délky LZE!
Je to odpověď obecná..!
Za svou praxi jsem viděl jednu 1,5 CU jak táhla celý být kromě topení...je to extrém který v žádném případě neschvaluji ! ale po podrobné kontrole jen změnila trochu barvu ale jinak nic uhořelé, přepálené a pod...v provozu podle majitele cca 5  let!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 18.11.2009, 11:08 »

Je nutno rozlišit zatižitelnost vodiče - ta je v pořádku a předepsaný průřez pro zásuvky. Dle ČSN 33 2130ed.2 zás.2330V pouze Cu2,5. Tzn. od doby platnosti nové normy pouze 2,5. Souběh norem si musí každý vyřešit po svém, pro stávající instalace bylo povoleno 1,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IM
« Odpověď #14 kdy: 18.11.2009, 11:45 »

Souběh norem si musí každý vyřešit po svém, pro stávající instalace bylo povoleno 1,5.
Z logiky tedy vyplývá, že pokud původní norma platí do 1.9.2011, lze použít 1,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Linhart Jarda
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.11.2009, 12:47 »

Díky kolego Illku. Stydím se a  zed .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dingo
« Odpověď #16 kdy: 18.11.2009, 13:37 »

Asi neodpovím přímo na otázku, ale vyrábí se ještě 13A jističe právě pro případ "tažení zásuvek" 1,5 a ne 2,5 a myslim, že ve spoustě situací je to vyhovující řešení.

Osobně mám taky natahané 2,5 na zásuvky, pouze na chalupě poblíž rozvaděče jsopu dva pokoje natažené 1,5 a jištění mám právě 13A jistič, topí se tam kamnama a je to navíc jen "víkendová" chlaupa, kuchyň, koupelna atd... je dělaná 2,5.
Na chodbě mám zásuvku pod rozvaděčem, taženou 1,5 v husím krku a jištěnou 16A jističem - ovšem přetížení kabelu se nebojím - od jističe do zásuvky je dlouhý 70cm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 18.11.2009, 20:56 »

13A jističe se vyrábí i v nových řadách jističů a jsou vhodnou alternativou na "zmršené" instalace, kde alespoň trochu pomohou k jejich využívání bez omezení.

Již mnohokrát zde bylo prezentováno, že zásuvkové obvody se tahají CYKY 2,5mmm. Cena v tomto případě opravdu není závratná a ušetřená částka nenahradí ztracený komfort. I když za určitých podmínek lze CYKY 1,5mmm jistit 16A jističem. Ale to se řeší případ od případu a nelze to zevšeobecňovat . Osobně to považuji za čistou prasárnu a neprofesionali tu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?