Autor Téma: Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?  (Přečteno 28205 krát)
Martinnn
« kdy: 29.05.2007, 07:10 »


Dočetl jsem se, že zásuvkové okruhy lze realizovat kabelem CYKY 3x1,5 a k jištění tohoto okruhu použít nově prodávaný jistič 13A.

Co na to říkáte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.05.2007, 07:58 »

Jističe 13A nejsou žádnou horkou novinkou, už se dost dlouhou dobu prodávají a používají i u nás.
Osobně je používám jen v případech, kdy z nějakého důvodu nejde použít jistič 16A.
Podle mě by všechny zásuvky 230V měly být připojené vodiči Cu 2,5 a odjištěné 16A. Většinou totiž nelze předem zaručit, že z nějaké zásuvky nebude někdy nutné připojit něco "většího". Úsporu na použitém materiálu (1,5 místo 2,5) podle mého soudu bohatě převáží vyšší užitná hodnota instalace.
Nicméně někteří elektrikáři mají problémy s připojením vodičů 2,5 do zásuvky 230V (zvlášť u smyčkovaných zásuvek) a pro ně je to jistě výhoda Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.05.2007, 08:19 »

Tuto kombinaci lze užívat celkem běžně v méně náročných bytových instalacích, např. pro bytové pokoje, koupelny, chodby apod. (pro elektroniku, lampičky apod. dostačující),  nikoliv pro kuchyně, pračky a jiné aplikace, kde se očekácá vyšší a trvalejší zatížení.  V zásuvkových obvodech takto jištěných bych z praktických důvodů omezil množství zásuvek na obvod na max. 7ks. Ideální např. pro hotelové pokojíky s příslušenstvím (obvod sólo na každý pokoj).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 29.05.2007, 09:21 »

Lednička s mrazákem, okruhy pro PC, TV+HiFi, a pod.,  pokud jsou taženy extra, se 3Cx1,5 klidně mohou natahat. Jističe 13A byly navrženy právě z důvodu plného využití proudové zatížitelnosti kabelu s 1,5mm průřezem, instalovaného v běžných tepelných podmínkách. Opravdu je ale pořádně rozvážit, kde bude menší zatížitelnost okruhu stačit, pokud možno ne metodou: "Tady všude dáme 1,5 a stačit to musí!"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.05.2007, 11:55 »

Jak známo, běžnou praxí je používat na jednofázové zásuvkové obvody vodiče Cu o průřezu 2,5 mm2 s PVC izolací (CYKY, CYKYLo atd.) a chránit je proti nadproudům jističi o jmenovitém proudu In = 16 A. Tím je jednak plně využito možnosti normy ČSN 33 2130 z hlediska maximálního odběru z jednoho zásuvkového obvodu. Tato kombinace průřezu vedení a jmenovitého proudu jističe ale také vyhovuje v naprosté většině dalším kritériím, které je třeba respektovat při odpovědném návrhu elektrického rozvodu a to:
-konkrétní podmínky uložení vedení (vyhovuje i pro uložení v tepelně izolační stěně při jednom seskupeném obvodu)
-ochrana vedení proti zkratu (propuštěny Jouleův integrál I2t jističem vzhledem ke k2S2 vodiče)
-úbytek napětí
-impedance smyčky
Pokud tedy realizujeme zásuvkový obvod výše uvedenou kombinací - vedení x jistič, je poměrně malé riziko, že se dopustíme chyby, aniž bychom se zabývali do důsledku všemi kritérii.
Vodiče o průřezu 1,5 mm2 můžeme pochopitelně na zásuvkové obvody také použít a to dokonce v některých případech je chránit proti nadproudům i jističem o jmenovitém proudu In = 16 A (uložení C samostatného vedení – tj. pod omítkou, ve zdi atd.). V mnoha případech ale může být potom nevyhovující hodnota úbytku napětí při plném zatížení, nebo hodnota impedanční smyčky pokud není použit proudový chránič. V ojedinělých případech (v městské zástavbě v blízkosti transformátoru) nemusí být také zajištěna ochrana před zkratem předřazeným jističem, byť s třídou omezení propuštěné energie 3.
Při použití jističe In = 13 A bude situace sice příznivější (mimo maximální možný odebíraný soudobý proud),  ale přesto bychom se měli poctivě zabývat všemi kritérii.
Konkrétní případy návrhu elektrických rozvodů je možné snadno řešit s pomocí výpočtového programu SICHR. Program včetně manuálu lze zdarma stáhnout:
http://www.oez.cz/document.asp?thema=3528
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.