Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?  (Přečteno 7291 krát)
Maskot
« kdy: 02.07.2015, 11:40 »



Vařič s příkonem (odporový, jednofázový) 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.07.2015, 13:18 »

Nemůžete. Pokud si ani nedokážete spočítat proud a naznáte tolerance napětí, patrně na to nemáte kvalifikaci a nemáte se co vrtat do VTZ.
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.07.2015, 13:23 »

Na hloupou otázku se dá také hloupě odpovědět,např.:
- vařič se nepřipojuje na jistič, vařič se zapojuje do zásuvky pomocí standardní vidlice
(zásuvkový okruh jištěný 6A je divný. Proč by to někdo dělal?)
- můžete si to připojit. Připojit to půjde, problém je v tom, jestli se to tomu jističi "bude líbit" a jak dlouho
(jistič přetížený o 40% by měl desítky minut vydržet než se ohřeje a vypadne, tady by to mohl vydržet, ale při častějším provozu "na hraně nebo lehce nad" se to na něm logicky podepíše)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.07.2015, 13:45 »

Pokud budu mít penzion a k zásuvce bude upozornění, že je to jen na konvici 1000 W, pak budu tento okruh jistit jen jističem 6A. A dokonce zásuvky s upozorněním jen na holicí strojek, tak bude dokonce i jistič 4A/B

U některých penzionů to ale řeší tak, že každý apartman má svůj elektroměr a platí se nájem + spotřebovaná elektrika. Pak není na odběr žádný takový limit a zásuvky jsou jištěny standardně 16A.

K otázce:

již zde bylo napsáno, že můžete. Jinou dobu na rychle vypnutí bude mít jistič s charakteristik ou B a jinou s charakteristik ou C. Jinak vypočítat proud z příkonu je trojčlenka pro 6. třídu základní školy.....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 02.07.2015, 14:32 »

Je to tak nějak na hraně, spíše lehce za ní ...
Prostým výpočtem 1500W/230V dostaneme proud přibližně 6,5A.

Jistič při přetížení o cca 10% (to by bylo v tomto případě 6,6A) zřejmě nevypadne vůbec. Ovšem bude se pěkně zahřívat.

Co se týká dohodnutých hodnot pro jističe, při zatížení na 1,13-ti násobek jmenovitého proudu by jistič neměl vypadnout dříve jak za půl hodiny.
Pří zatížení na 1,25-ti násobek jmenovitého proudu naopak jistič musí vypadnout do půl hodiny.

Dlouhodobé přetěžování ovšem jističi rozhodně neprospívá, i když to bude fungovat.
Jistě by se našlo nějaké řešení, záleží na situaci.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 02.07.2015, 22:11 »

...
Co se týká dohodnutých hodnot pro jističe, při zatížení na 1,13-ti násobek jmenovitého proudu by jistič neměl vypadnout dříve jak za půl hodiny.
Pří zatížení na 1,25-ti násobek jmenovitého proudu naopak jistič musí vypadnout do půl hodiny.
...
Ty hodnoty asi nebudou pro běžné modulární jističe pro domovní použití.
Tam by jistič měl na 1,13-i násobek jmenovitého proudu držet "pořád",  pokud není jeho "startovací teplota" zvýšena okolím (ostatními komponenty v rozvaděči)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.07.2015, 07:28 »

Istič, ak je v poriadku, sám odpovie na otázku čo a ako dlho môže byť naň pripojené. Ani desať zásuviek v okruhu neznamená 160A. Na druhej strane ani 32A v zásuvkovom okruhu reálne okrem istenia nikto neustráži. Preťaženie nie je poruchový stav, jeho obmedzenie sa má riešiť pri návrhu.
Pred dvoma rokmi som provizórne (jednotka dočasnosti pre prevádzkovateľ a je 1 furt) pripojil 3-f záťaž 52kW na ... 25A.
Tu je názor z OEZ na jeho netradičné použitie:

1.   Aký vplyv má preťažovací prúd na materiálovú a funkčnú stabilitu ističa a taktiež na vypočítaný vypínací čas 8 sec?

Přetěžovací proud nemá zásadní vliv na vlastní jistič ani na jeho chování. Může však docházet k postupnému oteplování mechanizmu a může dojít k vybavení jističe tepelnou spouští. Vzhledem k tomu, že je jistič v provozu a zatím nedošlo k výpadku, tak pravděpodobně stihne vždy před dalším cyklem vychladnout. Toto se může zhoršit až přijde léto a začnou se zvyšovat teploty.
[Suchomel, Zdenek] 

2.   Ak je predpoklad, že takto častým preťažovaním dôjde k posunu vypočítaného vypínacieho času 8 sec. smerom k času 2 sec.,  potom za aký odhadovaný čas môže dôjsť k takejto situácii a tým aj k vybaveniu ističa a výpadku zaťažujúcej prevádzky?
 
Pokud bude mít jistič vždy čas vychladnout, k razantnímu posunu charakteristik y nedojde.
[Suchomel, Zdenek] 

3.   Keďže preťažovanie prebieha vždy krátkodobým prúdom 76A pri zopnutých kontaktoch ističa dimenzovaných na In 25A, aká je možnosť tepelného poškodenia kontaktov v mieste dotyku a tým aj možný vplyv ich zlepenia na neodpojenie vypínacím mechanizmom v prípade potreby.
 
Toto nehrozí. Kontakty jsou stavěny na vyšší proudy a dynamika kontaktů je někde okolo 1 kA (při vyšším proudu už by mohly kontakty odskakovat). Jste daleko pod touto hodnotou.
[Suchomel, Zdenek] 

4.    Na aký dlhý čas odhadujete udržateľnosť takejto prevádzky v preťažovanom režime z hľadiska Vašich poznatkov o materiálových a konštrukčných vlastnostiach Vášho výrobku, resp. na akú dobu takýto režim viete odporučiť.
 
Jističe nejsou navrhovány k podobnému provozu a ani nejsou na takový provoz zkoušeny. Jakkoli bych vám odpověděl, bude to špatně, protože budu tipovat. Může to nastat kdykoli nebo nikdy. Pokud vám jde o stabilitu provozu, je nutné najít vhodnější řešení. Jako doplnění tohoto krizového řešení bych doporučoval umístit vedle záložní jistič, aby případná odstávka byla co nejkratší. Pokud máte místo v rozvaděči, dá se přímo i zapojit a např uzamknout uzamykací vložkou ve vypnutém stavu. V případě potřeby pouze odemknete a zapnete.
[Suchomel, Zdenek] 

5.   Aké je Vaše záverečné odporúčanie na základe dlhodobých skúseností na použitie ističa ... pre takúto prevádzku?
 
Bohužel jsme se s tím ještě nesetkali. Nemáme zkušenosti. 
[Suchomel, Zdenek] 

6.   Viete odporučiť z Vášho sortimentu iný typ istiaceho prístroja vhodného na takýto typ prevádzky s maximálnou hodnotou In 25A, ktorý by zabezpečil bezpečnú výdrž prevádzky na odporúčaný čas provizórnej prevádzky 6 mesiacov do odstránenia poruchy na pôvodnom prívode?
 
Dal by se použít spouštěč motoru SM1. Tem pro jmenovitý proud 25A vypíná až na 10 sekundách a navíc je stavěn na přetěžování až 10x In (250 A by udržel 2 sekundy). 
[Suchomel, Zdenek] 
k Vaší doplňující otázce: Změřte oteplení na svorkách přístroje pokud je zatězován. Pokud oteplení (rozdíl teplot v chladném a ohřátém stavu) překročí 60 K, je to špatně a jistič se takto používat nesmí. Pokud uvedené oteplení nenaměříte, riziko požáru můžete vyloučit.

Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.