Jaroslav Široký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.08.2012, 10:52 »


Minulý majitel mého domu nechal provést rekonstrukci elektrických rozvodů.
Vše funguje bez problémů, jen v dílně je - pro mě trochu "záhada".
Hlavní domovní jistič je na 25A.
Z rozvodny v dílně jsou vyvedeny (kromě jiného) dvě "kulaté pětižílové" zásuvky na 400V.
Ta 16A zásuvka je jištěná 16A jističem.
Ovšem ta 32A je jištěna jen 20A jističem.
Je to OK?
Má tato instalace vůbec praktický význam?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.08.2012, 11:36 »

Z hlediska bezpecnosti to je celkem OK. Kdyz zasuvku se jmenovitym proudem 32A odjistite 20A jisticem tak jen nevuzijete maximalni moznou zatez na kterou je zasuvka dimenzovana. Mohl by tam byt klidne jistic 32A, za predpokladu ze tam dostatecne dimenzovany kabel, ale pri nejake poruse nebo vetsim odberu vypadne ten hlani jistic 25A
Z funkciho hlediska je trosku horsi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 20.08.2012, 11:42 »

Podstatné vám odpověděl už kolega Rotrekl.

Jenom bych ho doplnil, že instalace zásuvek 32A za například 20A jističe je v domácích dílnách a garážích celkem běžná záležitost. Důvod je prostý. Většina zařízení má 32A vidlice a jedná se o nejrozšířenějš í typ. V domácích podmínkách příkon na 3x32A těžko využijete a v 95% případů si vystačíte s 3x16A.

dům už asi stojí a strojní omítačka už asi také není to, co by vás trápilo. Je to jedno z mála zařízení, kde těch 3x32A využijete nadoraz, ale to je zpravidla řešeno krátkodobým staveništním odběrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.08.2012, 12:05 »

Jen jedna drobnost na doplnění - na jednom jističi (okruhu) by neměly být různé 3f zásuvky pro různé max. proudy, i když jištění vyhoví.
V praxi to není žádná vyjímka, že si někdo v dílně dá několik provedení na různé maximální proudy, především kutilové, co občas něco opravují druhým nebo si něco půjčují...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 20.08.2012, 12:12 »

Citace
Ovšem ta 32A je jištěna jen 20A jističem.
Je to OK?
Má tato instalace vůbec praktický význam?

Je to bezpečné !
Jak kolegové píší ...
Domácí spotřebiče málo kdy jsou na vyšší proud jak 20-25A !!A to s ohledem na hlavní jištění RD.
Zásuvky se vyrábí v řadě 16-32........atd..
16A je málo na 20A....32A moc....ale snese bezpečně těch 20-25A!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 20.08.2012, 15:57 »

Jen jedna drobnost na doplnění - na jednom jističi (okruhu) by neměly být různé 3f zásuvky pro různé max. proudy, i když jištění vyhoví.
V praxi to není žádná vyjímka, že si někdo v dílně dá několik provedení na různé maximální proudy, především kutilové, co občas něco opravují druhým nebo si něco půjčují...
Můžete toto tvrzení podepřít článkem normy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
IM
« Odpověď #6 kdy: 20.08.2012, 16:35 »

Můžete toto tvrzení podepřít článkem normy?
ČSN 33 2130, čl. 2.3.8
ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.3.9
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 20.08.2012, 16:55 »

>Alin, Illek:  Palec vzhůru
Nemáte k tomu i nějaké vysvětlení? Pokud v jedné větě je normotvůrce natolik benevolentní, že počet zásuvek určí na "několik",  proč nemůže být např. na jističi B16/3 mezi zásuvkami 16A i nějaká 32A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 20.08.2012, 17:04 »

>Alin, Illek:  Palec vzhůru
Nemáte k tomu i nějaké vysvětlení?
Také občas postrádám od zpracovatele normy něco jako důvodovou zprávu, která by přesvědčila můj selský rozum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.08.2012, 17:16 »

Páni kolegové, zpracovatel normy nevlastní selský rozum, ktrerý musí mít každý dobrý elektrikář.
A proč by měl psát něco jako důvodovou zprávu?
Vždyť normu napsal srozumitelně a jasně.... Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 20.08.2012, 18:00 »

>Alin, Illek:  Palec vzhůru
Omlouvám se kolegovi Schvarzovi, že jsem ho zaměnil za kolegu Alina. To dělá to vedro...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 20.08.2012, 18:56 »

V tomto případě bych viděl vysvětlení zcela jednoduše:

Volá Pepa ze statku, že mu vypadává cirkula. Příjede Lojza z druhýho konce dědiny. Podívá se jaká je zásuvka 32A, protože není úplně blbej, tak se podívá jakým je kabelem, 5x4, hmm.. ,  podívá se do rozvaděče jistič 16A, kterej k***t sem dal 16, když tady v pohodě mohl bejt 25A. Vymění, myslíte, že bude zkoumat, jestli na okruhu není nahodou i nějaká 16A? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jozef BABJAK
« Odpověď #12 kdy: 20.08.2012, 19:41 »

...,  proč nemůže být např. na jističi B16/3 mezi zásuvkami 16A i nějaká 32A?

Práve tým "niekoľko" dal normotvorca možnosť použiť sedliacky rozum - a zvyčajne sa elektrikári do tejto konkrétnej benevolencie skôr navážajú, ako ju chvália. Naopak obmedzenie, aby boli všetky rovnakej hodnoty, je rozumné, a aj sedliacky rozum by mal dospieť k tomu istému názoru. Jedna zo základných zásad dobrého návrhu softvéru je "principle of least astonishment",  princíp najmenšieho prekvapenia; a tento princíp je vhodné aplikovať v akomkoľvek technickom návrhu. Pán Rotrekl uviedol pekný a vôbec nie nepravdepodobn ý prípad, ako trochu benevolencie na nesprávnom mieste môže viesť k maléru.

Netreba paušalizovať - netvrdím, že normy sú dokonalé a bez chýb, ale považovať ich tvorcov by default za blbcov, to je nefér. Slušne povedané. Menej slušne povedané je to neprofesionáln e špinenie si do vlastného hniezda.

2 Doležal: Normy písané formou "Sväté písmo s komentármi" by bolo iste veľmi užitočné. Dajte neznalému historického pozadia prečítať napr. 19 kapitolu Knihy Sudcov a bude prekvapený, čo za príšernosti sa v Písme opisujú, taká 62305 je proti tomu ľúbostný román.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 20.08.2012, 20:18 »

Příjede Lojza z druhýho konce dědiny.
. . bude zkoumat, jestli na okruhu není nahodou i nějaká 16A? 
No jo, Lojza je Lojza. Máte pravdu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 20.08.2012, 20:42 »

Omlouvám se kolegovi Schvarzovi, že jsem ho zaměnil za kolegu Alina. To dělá to vedro...
To by chtělo, jestli se někdy potkáme, dát si jedno orošené, s pořádnou pěnou, na seznámení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 20.08.2012, 21:13 »


Hlavní domovní jistič je na 25A.
Z rozvodny v dílně jsou vyvedeny (kromě jiného) dvě "kulaté pětižílové" zásuvky na 400V.
Ta 16A zásuvka je jištěná 16A jističem.
Ovšem ta 32A je jištěna jen 20A jističem.
Je to OK?
Má tato instalace vůbec praktický význam?

Důvod může být jednoduchý a vůbec ne nesprávný.
Majitel má několik zařízení ukončených vidlicí 32A. Výměna vidlic by ho pak vyšla daleko dráž, než instalace jedné 32A zásuvky. Jak tu již bylo psáno, není sice využita max. proudová zatížitelnost, ale to by bylo při velikosti hl. jističe 3x25A stejně tak nějak mimo mísu.
Já tu nevidím žádný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 20.08.2012, 21:26 »

To by chtělo, jestli se někdy potkáme, dát si jedno orošené, s pořádnou pěnou, na seznámení...
Já jsem pro, snad to někdy vyjde!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 21.08.2012, 10:39 »

V tomto případě bych viděl vysvětlení zcela jednoduše:

Volá Pepa ze statku, že mu vypadává cirkula. Příjede Lojza z druhýho konce dědiny. Podívá se jaká je zásuvka 32A, protože není úplně blbej, tak se podívá jakým je kabelem, 5x4, hmm.. ,  podívá se do rozvaděče jistič 16A, kterej k***t sem dal 16, když tady v pohodě mohl bejt 25A. Vymění, myslíte, že bude zkoumat, jestli na okruhu není nahodou i nějaká 16A?  

Schopný elektrikář zjistí i přívodní kabel ! Zda odpovídá danému jištění ...A pokud se mění jištění, musí být i revizní zpráva .... tanecek Mrknutí Zejména je problém u impedance, kdy to bývá u jištění větších problém !!Většinou za hranou ! Nerozhodný
U neschopného je všechno jedno !Tam nic nepomůže !?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?