Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?  (Přečteno 11127 krát)
edo malý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.07.2012, 17:28 »

Mam zasuvkovu rozvodnicu bez istenia.
Su tam 3 jednofazove zasuvky a 2 trojfazove zasuvky.
Na stitku je napisane, ze istenie na privode.
Po otvoreni rozvodnice su zo vstupnej svorky pripojene kable na jednotlive zasuvky.
Mozem takuto rozvodnicu istit len jednym trojfazovym isticom alebo musim do rozvodnice namontovat dodatocne istice pre jednotlive zasuvky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.07.2012, 18:41 »

Takovou neznám. Foto nebo alespoň výrobce a typ by pomohly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.07.2012, 20:50 »

Já znám rozvodnice i bez jištění, ale je tam prostor na doplnění jističů, chrániče...

Pochopitelně můžete jistit pouze na odvodu z rozvaděče, Ale musíte mít jištění na nejslabší článek toho co je připojeno. Takže pokud to bude připojeno kabelem CYKY 5x2,5 tak se dostanete na jištění max 3x20A (dle způsobu uložení kabelu, délky vedení...) Ale stejně pokud máte v rozvodnici zásuvky 230V/16A, tak můžete odjistit max 3x16A.

Proudový chránič považuji za samozřejmost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 11.07.2012, 10:16 »

Mam zasuvkovu rozvodnicu bez istenia.
Su tam 3 jednofazove zasuvky a 2 trojfazove zasuvky.
Na stitku je napisane, ze istenie na privode.
Po otvoreni rozvodnice su zo vstupnej svorky pripojene kable na jednotlive zasuvky.
Mozem takuto rozvodnicu istit len jednym trojfazovym isticom alebo musim do rozvodnice namontovat dodatocne istice pre jednotlive zasuvky?
Je v rozvodnici moznost doplnenia isticov? Ak nie, tak nejake "bastlenie" rozhodne neodporucam. Co sa pise v navode od vyrobcu ohladom istenia a priv. kabla?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
edo malý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.07.2012, 16:21 »

Link tu dat nemozem, ale tu je model, ktory si da lahko najst cez google. Model rozvodnice je ROS 11/x-11 od firmy SEZ.

Sice je tam priestor na istice, ale v navode je takisto napisane ze sa to isti na privode a po zakupeni boli vo vnutri zapojene vsetky kontakty na zasuvky, staci pripojit 5 zilovy kabel a ide to.
Nevyhoda pouzitia jedneho istica je len v tom, ze v pripade poruchy na jednofazovej zasuvke odpoji vsetky zasuvky.

Je mozne istit jednofazovu zasuvku trojfazovym isticom a prudovym chranicom?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.07.2012, 20:16 »

Jak vidím je tam místo na 11 modulů, jaký problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
edo malý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.07.2012, 21:02 »

Ja chcem vediet, ci moze byt cela rozvodnica istena jednym trojfazovym isticom a prudovym chranicom, samozrejme na max. taky prud aky je dovoleny na jednej zasuvke. V rozvodnici nebudem pouzivat vsetky zasuvky naraz, tak myslim, ze bolo by zbytocne a neekonomicke tam davat tolko isticov. Ja chcem vediet, ci je to z hladiska elektroinstala cie spravne riesenie a v sulade s normou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.07.2012, 21:10 »

Jestli je pro vás neekonomický 1F jistič za cca 130kč tak potom asi jo. Nejlevněji PCH, 3*16A, 1*16A, když už teda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #8 kdy: 12.07.2012, 21:42 »

Známy typ tejto skrinky. U nás sa používajú hodne a dosť som ich prerábal tím že som do nich pridával ističe a chránič. Práve preto lebo boli istené len na prívode ističom C16/3 (ktorý v nej napájal všetko) a ktorý nám nevydržal nič čo tam používame.

 Tak do každej sa pridával centrálni chránič 40A/4p/ 0.03A a ističe C32/3, C16/3 a 1x B16/1 na tesno ale akurát. Prívod CYKY-J 5C6 a istenie C40/3. Revízný technik si to potom prebral..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.07.2012, 08:51 »

Mozem takuto rozvodnicu istit len jednym trojfazovym isticom alebo musim do rozvodnice namontovat dodatocne istice pre jednotlive zasuvky?
Můžete, ale stanete se výrobcen nového zařízení, ale o tom bylo napsáno už dost.
Spíše chci říct, že tento výrobek je zdárnou ukázkou toho, jak se snaží někdo z něčím vy....t.
Já vidím pouze pět zásuvek, které neodpovídají předepsanému způsobu uspořádání a jištění zásuvkových obvodů, ale ČSN 33 2130 ed.2 by musela být asi hodně obsáhlá, aby nás varovala před každou zhovadilostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100