Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?  (Přečteno 29242 krát)
Robert Vozka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.04.2012, 14:16 »



V jedné místnosti ve sklepě mám následující okruhy pomocí kabelů CYKYLo:
16A 2.5 Pračka
6A 1.5 Čerpadlo (ke starému plynovému kotli, který ho neměl) - nepoužíváno
10A 1.5 Kotel (plynový, nový - max. odběr cca 150W - elektronika + čerpadlo)
16A 2.5 Zásuvky ostatní
(Světla  a ostatní místnosti/okruhy teď neřeším)

Po nákupu sušičky jsem ji připojil na okruh ostatních zásuvek. Předpokládám, ale že by memělo příliš vadit, pokud bych ji připojil za zásuvku 10A u kotle a kotel přesunul na 6A zásuvku.

Ano, všude se píše, že pračka / sušička by měla mít svůj samostatný okruh 16A (a tím pádem i 2.5mm kabel),  ale nemyslím, že by tolik vadilo, pokud ji připojím na 10A/1.5mm (pokud na daném okruhu nebude žádný další spotřebič) - myslím, že max. výkon sušičky je kolem 2700W, což by měl 10A jistič krátkodobě vydržet (1.13 násobek proudu 10A by měl jistič udržet neustále, nebo kolik se píše).

Ano, určitě se nedopustím žádné "nebezpečné" veci, max. se sníží komfort nutností nahazovat jistič. Ještě zkusím zjistit jestli pračka nemá menší max. výkon, pak by se to mohlo prohodit s ještě s pračkou.

Jaký je váš názor? Je lepší použít samostatný vyhrazený okruh pro sušičku (i za cenu 10A/1.5mm kabelu) nebo to nechat na společném s mrazákem, serverem atd...)?

Jen doplnim, že pračka i sušička jsou samozřejmě každá na jiné fázi.


(Až se bude sklep opravovat, plánuji i novou elektřinu, ale před 15ti lety se opravdu sušička neplánovala)

A také platí, že je lepší se nehrabat v tom, co funguje... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.04.2012, 15:44 »

Za určitých podmínek můžete na CYKYLo 3x1,5mm2 použít jistič o velikosti 13A, což je nějakých cca 2900-3000W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.04.2012, 21:54 »

... - myslím, že max. výkon sušičky je kolem 2700W, což by měl 10A jistič krátkodobě vydržet (1.13 násobek proudu 10A by měl jistič udržet neustále, nebo kolik se píše).
...
ANO.
Jestli tam máte ještě řadu IJ nebo IJV, nebyl bych moc optimista...
Nový jistič, pokud má "základní teplotu",  tedy pokud již není lehce předtopen jiným prvkem v rozvaděči, také dimenzovaným na hraně... by měl fungovat jak píšete
Postupně se vlastnosti jističů mírně mění, především těch, co jsou zatížené na hranici jmeovitého proudu nebo dokonce nad, začnou padat "dříve".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
halik
« Odpověď #3 kdy: 26.04.2012, 06:26 »

Záleži na tom, co je to za pračku, a co je to za sušičku.... Že...

Doby, kdy nová sušička "žrala",  jsou pryč. Moderní sušičky s tepelným čerpadlem mají příkon i pod 1kW, a na jeden cyklus spotřebují jen 1-1,5kWh, takže doporučené jištění přímo v návodu může být klidně rovnou 10A nebo u těch ultramoderních (a bohužel stále i ultradrahých Siemens/AEG) dokonce 6A.

Pokud pračka bude mít samostatný přívod teplé vody, tak to u ní může být to samé...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 26.04.2012, 13:21 »

Jestli tam máte ještě řadu IJ nebo IJV, nebyl bych moc optimista...

Práve naopak, Itn ističov IJV, ITV je 1,4 násobok In pre In 16 a viac A, a dokonca 1,5 násobok In pre In do 10A vrátane.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 26.04.2012, 14:13 »

No, vzhledem k předpokládaném u stavu muzejních jističů se dá čekat vybavení i při prudším "bouchnutí dveří". Starším jističům časem slábne magnetický obvod, a tak je snadněji přepere zkratová cívka. Co se týče bimetalu, tam nevím,  ale bude to podobné. Na současnou charakteristik u bych si moc nevsadil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Robert Vozka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.04.2012, 12:08 »

Jištiče jsou tam "nové" 12let (předtím tam byly jen pojistky) - stejně jako kabely, včetně přívodního a dokonce i sloupku a přívodu do domu i po ulici.

Zásuvkový měřák říká, že pračka "žere" max 2600W a sušička 2700W. Obě relativně nové (cca 3roky).

Rád bych při další rekonstrukci sklepa nechal vše zasekat do zdí (při tehdejší rekontrukci se dalo jen do lišt aby se nebouralo úplně všude) a pak už budu pamatovat na větší množství okruhů (zvláště, když je ve sklepě vlastní relativně velký rozvaděč).

Zatím to zkusím zapojit, jak jsem psal. (Sušičku pomocí produžovačky (píšou na ní, že obsahuje 3x1.5mm, tak uvidíme, jak se bude zahřívat  zle )

Výměnu jističe na 13A bych bral až jako krajní řešení.

Děkuji za názory

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.04.2012, 22:08 »

No já bych právě naopak v dané situaci považoval výměnu jističe 10A za 13A za asi nejjednodušší a "nejčistější" řešení, pokud to tedy bude možné z hlediska impedance poruchové smyčky a povolených úbytků napětí.
S těmi jističi obecně platí, že při 1,13 násobku jmenovitého proudu by jisitč neměl vypadnout dříve než za půl hodiny. A při 1,25 násobku jmenovitého proudu by naopak měl vypnout do půl hodiny.
Bude tedy záležet na skutečném odebíraném proudu a také na době provozu.
Je dost možné, že to "nějak" bude fungovat, ale zcela určitě bude jistič dlouhodobě přetěžován, což mu rozhodně nesvědčí, dále se bude zahřívat a bude zahřívat i další jističe kolem sebe, což může způsobovat jejich špatnou funkci.
Na celkový stav budou mít vliv i další věci, například okolní teplota v místnosti s rozvaděčem (v zimě to může fungovat bez problémů, v lětě to bude vypadávat) dále např. velikost napětí v místě (je podstatný rozdíl v odebíraném proudu např. mezi 220V a 240V).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.04.2012, 22:52 »

...
S těmi jističi obecně platí, že při 1,13 násobku jmenovitého proudu by jisitč neměl vypadnout dříve než za půl hodiny. A při 1,25 násobku jmenovitého proudu by naopak měl vypnout do půl hodiny.
...
Pane kolego, nečerpal jste podklady ve "špatné tabulce"?
Tyhle hodnoty patří asi k něčemu jinému, běžné okruhové jističe by měly mít trochu jinou charakteristik u:
při 1,13 násobku jmenovitého proudu by vypadnout neměl vůbec
při 1,45 násobku by měl vypadnout mezi 30 a 60 minutami
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.04.2012, 23:51 »

Tak mi to nedá, abych nereagoval. Pračka mi běhá na 6A pojistku - rychlou.  Mrknutí
Pravda peru na menší stupně do 40°C.
Už neběhá, nastal zkrat na topném tělesu. A oprava velice nerentabilní.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100