						| Rado72 Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | «  kdy: 11.05.2012, 11:52 » |  | 
 
 Stará STN 34 1390 predpisovala pre zvod bleskozvodu uloženého v zemi drôt FeZn min. priemer 10 mm.V novej norme EN 62305-3 som nič také nenašiel. Možem použiť drôt FeZn priemer 8 mm od skúšobnej svorky k základovému uzemňovaču?
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Kobylka 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 11.05.2012, 16:34 » |  | 
 
 . Taktéž by to měl být FeZn o průměru 10 mm2.
 Určitě průměr 10 mm2? Nemá to být průřez 10 mm2? |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Buben 
  
  Offline 
 
 
  Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 11.05.2012, 22:41 » |  | 
 
 V ČSN EN 62305-3 ed.2 je sice opravdu uveden v tabulce číslo 6 pro uzemňovací přívod a svod z FeZn uveden průřez 50 mm2, což odpovídá průměru 8 mm, ale pro zemnič je jak v téže ČSN tak v ČSN 33 2000-5-54 ed.3 uveden průměr drátu FeZn 10 mm. Můžeme polemizovat že vývod zemniče již není zemnič, ale právě z ohledem na přechod drátu mezi různými prostředími (beton - půda, půda - vzduch či beton - vzduch) bych volil drát 10 mm. Sice na přechodu musí být provedena pasivní ochrana před korozí, takže můžete namítat, že by 8 mm drát stačil, ale vezmeme-li v úvahu použití zaváděcích tyčí například od Dehnů, pak průměr této tyče mnohem větší a výrobce těchto tyčí doporučuje propojení mezi ní a zemničem izolovaným drátem FeZn průměru 10 mm nebo nerezem.Na svod samozřejmě stačí průměr drátu 8 mm.
 |  
						| 
 Revizní technik E2/AÚdržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
 Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
 Stále se učím.....
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Rado72 Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 12.05.2012, 07:14 » |  | 
 
 A ako by ste tu FeZn 8mm do zeme posudzovali ako RT.  Je to v súlade s normami ,  takže bez závad? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 12.05.2012, 08:32 » |  | 
 
 Jelikož je vývod součástí zemniče, pak je nutno postupovat dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3, kde je jasný požadavek na drát FeZn průměru 10mm. 
 Jako RT postupuji neoblomně a vyžaduji FeZn 10mm s odkazem právě na výše uvedenou ČSN. Pokud by byl použit drát FeZn8, vyhodnotil bych to jako závadu. A je pravda, že jsem se s vývody z drátu 8mm ještě nikde nesetkal.
 |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Kamil Novák OSVČ
 
  
  Offline 
 
 
  
 
   | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 12.05.2012, 09:53 » |  | 
 
 Jelikož je vývod součástí zemniče, pak je nutno postupovat dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3, kde je jasný požadavek na drát FeZn průměru 10mm. 
 Jako RT postupuji neoblomně a vyžaduji FeZn 10mm s odkazem právě na výše uvedenou ČSN. Pokud by byl použit drát FeZn8, vyhodnotil bych to jako závadu. A je pravda, že jsem se s vývody z drátu 8mm2 ještě nikde nesetkal.
 
 Tak to tam u vás na západě dělají hromosvody asi samí poctivci.     Já musím konstatovat, že zde v Krakonošově je tomu skoro přesně naopak. Těžko si vzpomenu, kdy naposledy jsem viděl ze země trčet něco silnějšího než FeZn 8mm.    I když je pravdou, že těch pár hromosvodů, které ročně okouknu, není nijak vypovídajících . |  
						| 
 Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Petr Doležal 
  
  Offline 
 
 
  emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 12.05.2012, 10:57 » |  | 
 
 . . . osmička do země byla v jedné verzi normy povolena . . . 
 Asi máte na mysli toto: |  
						| 
 Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #16 kdy: 12.05.2012, 11:03 » |  | 
 
 Asi máte na mysli toto:
 A když si otevřeme 5-54, ed.2, tak v příloze je podobná tabulka, se stejným údajem. Možná to je hloupé, dalo by se to prezentovat jako rozpor, když jsou v normě dva rozdílné požadavky, ale ta příloha je "NA",  takže v česku by to asi mohlo být chápáno jako jakási úleva proti "zbytku evropy"...  |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  |