Ja mám taký pocit, že aj bez toho ste tam mali prakticky 30A bez vypnutia. Istič nemá vypínať pri 1,13xIn, čo je pri 25A ističi niečo pod 30A +/- nejaka tolerancia. 1 hodinu može istič nevypnúť až 1,4-1,45In čo je
36A. Akože slušne preelektrizova
ný byt
Asi si aj sám uvedomujete, čo je najideálnešie riešenie (v tomto prípade zvýšenie EM ističa na 32A), mať tak preelektrizova
ný dom niečo aj stojí a keď zákazník mal na tú investíciu, mal by rátať aj so zvýšením investície do odberného miesta.
Neviem ako je to "u vás na západe
" ale nehrozí zákazníkovi pokuta za väčší odber ako je zmluvný?
PS: Čo sa týka ističa B23, tak selektivita pri preťažení bude fungovať, určite vám vypne prvý tento menší istič, len problém je, že sa bude častejšie vypínať ako istič pred EM.